在建筑安装工程中,给排水分部工程虽然从工程量和投资角度上看是较少的,但是在建筑产品的质量投诉中,却占有较大的比例。下面谈谈建筑给水排水工程的质量控制措施。

1 基本质量控制及保证措施

1.1 质量标准

保证项目

(1)各种管道安装完毕所进行的水压试验、闭水试验和系统冲洗必须符合设计和施工规范要求。

检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

(2)各种管道隐蔽工程必须分部位在隐蔽前进行验收,各项指标必须符合设计要求和施工规范规定。

(3)管道支架的位置和构造必须符合规范规定。

(4)管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

1.2 基本项目

(1)管螺纹加工精度符合国标《管螺纹》规定,缧纹清洁、规整,无断丝,联接牢固,管螺纹根部有外露丝扣,无外露麻头,防腐良好,镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损、无焊接口等缺陷。

检验方法:观察或解体检查。

(2)管道的法兰联接应对接平行、紧密,与管中心线垂直,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的二分之一,法兰衬垫材质符合设计要求或施工规范规定,且无双层垫。

(3)管道支(吊、托卡)架的制做构造正确,埋设平整、牢固,排列整齐。

检验方法:观察或手扳检查。

1.3 应控制的质量问题

(1)管道断口有飞刺、铁皮。用砂轮锯断管后应铣口。

(2)锯口不平、不正,出现马蹄型,锯管时站的角度不合适或锯条未上紧。

(3)丝头缺扣、乱扣,不能只套一板,套丝时应加润滑剂。

(4)管段表面有飞刺和环形沟。主要是管钳失灵,用久失修,压不住管材,致使管材转动滑出横沟,应及时修理工具或更换。

(5)托、吊、卡架不牢固。由于剔洞深度不够,卡子燕尾被切断,埋设卡架洞内杂物未清理净,又不浇水致使固定不牢。

(6)排水管段及管件联接处有弯曲现象,安装时应认真将管与管件找正、找直。

2 给水管道安装质量控制及保证措施

2.1 质量标准

2.1.1 保证项目

(1)隐蔽管道的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

(2)管道及管道支座(墩)严禁铺设在未经处理的松土上。

检查方法:观察或检查隐蔽工程记录。

(3)给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。

检查方法:检查吹洗记录。

2.1.2 基本项目

(1)管道坡度的正负偏差符合设计要求。

检验方法:用水准仪(水平尺)拉线和尺量检查或检查隐蔽工程记录。

(2)管道支(吊、托卡)架及管座(墩)的安装应构造正确,埋设平整牢固,排列整齐。支架与管道接触紧密。

检验方法:观察或用手扳检查。

(3)阀门安装,型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规定。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。

检查方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。

(4)金属支架的油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

检验方法:观察检查。

2.2 应控制的质量问题

(1)立管甩口高度不准确

原因:由于层高超出允许偏差或测量不准。

(2)立管距墙不一致或半明半暗

原因:由于立管位置安排不当,或隔断墙位移偏差太大造成。

3 排水管道安装质量控制及保证措施

3.1 质量标准

(1)管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。

(2)隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格证。

(3)管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。

检验方法:检查隐蔽工程记录或用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。

(4)管道及管道支座(墩),严禁铺设在未经处理的松土上。

检查方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。

(5)排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。

检验方法:观察和尺量检查。

(6)排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:通水检查或检查通水试验记录。

3.2 应控制的质量问题

(1)预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致。

(2)接口处外观不清洁、美观。粘接后外溢粘接剂应及时除掉。

(3)粘接口漏水。原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。

(4)地漏安装过高过低,影响使用。原因是地平线未找准。

4 卫生洁具安装质量控制及保证措施

4.1 质量标准

4.1.1 保证项目

(1)卫生洁具的型号、规格、质量必须符合设计要求;卫生洁具排水的出口与排水管承口的连接处必须严密不漏。

检查方法:检验出厂合格证,通水试验。

(2)卫生洁具的排水管径和最小坡度,必须符合设计要求和施工规范规定。

检查方法:观察或尺量检查。

4.1.2 基本项目

支桥架防腐良好,埋设平整牢固,洁具放置平稳、洁净。支架与洁具接触紧密。

检查方法:观察和手扳检查。

4.2 应控制的质量问题

(1)蹲便器不平,左右倾斜。原因:安装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣填充后,没有检查。

(2)零件镀铬表层被破坏。原因:安装时使用管钳。应采用平面扳手或自制扳手。

(3)小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。

(4)通水之前,将器具内污物清理干净,不得借通水之便将污物冲入下水管内,以免管道堵塞。

总之,城市住宅给排水工程是城市建筑的基础设施、生产和生活的命脉之一。于是对于城市住宅给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也越来越高,城市住宅给排水系统的施工质量优劣将会对建筑的使用产生极大的影响,所以在城市住宅建筑给排水系统的施工过程中合理有效地对施工质量的控制极其重要。

推荐访问:给水 质量控制 措施 排水工程 建筑

热门排行Top Ranking

支部组织生活方面存在问题清单和整改措施 党组织生活个人问题整改清单

下面是小编为大家精心整理的支部组织生活方面存在问题清单和整改措施党组织生活个人问题整改清单文章,供大家阅读参考

2021年党员个人问题清单及整改措施 党组织生活个人问题整改清单

下面是小编为大家精心整理的2021年党员个人问题清单及整改措施党组织生活个人问题整改清单文章,供大家阅读参考。

浅析军队战斗力损耗的新变化

关键词:军队;战斗力损耗;新变化军队战斗力的结构,是战斗力各要素间的结合方式和相互关系。军队战斗力的

小学六年级毕业演讲稿100字左右9篇

小学六年级毕业演讲稿100字左右9篇小学六年级毕业演讲稿100字左右篇1敬爱的老师,亲爱的同学们:大

问题及整改措施 (2) 药房个人存在问题及整改措施

下面是小编为大家精心整理的问题及整改措施(2)药房个人存在问题及整改措施文章,供大家阅读参考。精品文章《问题及

个人问题清单及整改措施(最新) 能力作风建设个人问题清单及整改措施

下面是小编为大家精心整理的个人问题清单及整改措施(最新)能力作风建设个人问题清单及整改措施文章,供大家阅读参考。在认真

疫情防控赞美警察诗朗诵 关于警察的诗朗诵

下面是小编为大家精心整理的疫情防控赞美警察诗朗诵关于警察的诗朗诵文章,供大家阅读参考。疫情防控赞美警

纳税人满意度调查存在不足及对策探讨 提升纳税人满意度的方式方法有哪些

下面是小编为大家精心整理的纳税人满意度调查存在不足及对策探讨提升纳税人满意度的方式方法有哪些文章,供大家阅读参考。纳

小学思想品德教育面临的问题及对策

摘要:小学思想品德课程是小学教育教学过程中不可或缺的一门综合性课程,它对学生良好品德的形成具有重要影

2020党支部班子查摆问题清单及整改措施 农村党支部问题清单

下面是小编为大家精心整理的2020党支部班子查摆问题清单及整改措施农村党支部问题清单文章,供大家阅读参

消防安全检查简报 派出所校园消防安全检查简报

下面是小编为大家精心整理的消防安全检查简报派出所校园消防安全检查简报文章,供大家阅读参考。简报第2期申扎县中学

2021教师党员年度个人总结8篇

2021教师党员年度个人总结8篇2021教师党员年度个人总结篇1敬爱的党组织:我是一个普通年轻的人民