陕能麟游间冷塔钢结构工程电梯安装方案
材料與杂物,为了保持场地平整干净,工作人员应清理干净,把路面铲平,便于升降机的进出和停放。
另外,在升降机分配电箱内引入3×25+2×10电缆,随即开启漏电保护装置。两把大锤、撬棍、一整套工具、一把水平尺、几个铁垫片,另外还需要润滑油、电气焊等器械。
2.2安装现场要求
①现场干净整洁,设立标志物,施工人员持证上岗,外人禁止入内。②避免在安装过程中从上空抛落工具,应布置安全网。③在安装环节现场工作人员要听负责人的指示。④启动升降机时,员工身体切勿暴露在安全栏外,以免发生意外。⑤若施工人员正在导轨架与附墙架施工,千万不能运行升降机,在启动吊笼时,不能出现在外笼。⑥将吊笼内部零件摆放平整,并且在安全栏内。⑦员工在工作时应严格遵守空中作业规范,佩戴安全帽,系紧安全带,穿上防滑鞋和工作服,避免发生意外。⑧在开启吊笼前检查工作要做好,保证升降机通道没有任何阻碍,严谨出现不安全因素。⑨安装过程中,要控制好额定安装载重量。⑩严禁在恶劣天气环境下开展安装工作。
2.3基础及预埋件复检
升降机外形尺寸需仔细检查,预埋底架尺寸要与图纸要求一致,地脚螺孔表面和混凝土表层要平整,基础标号、承载力、附墙预埋件尺寸满足实际要求,合理安装接地避雷。
2.4施工升降机布置
将升降机安装在ZSL750-E塔吊内部,基础埋件中心同升降机中心处于同一位置且与塔吊平行。利用升降机员工可直接达到塔吊位置,在借助塔吊附着杆通道来到钢塔位置,水平通道荷载为每平方米1.5KN,随后利用护笼爬梯抵达作业层。将角钢安置塔吊附着杆两边,高度控制在1.2米,每一根角钢的距离为2米,两边系上安全钢丝绳,在附着杆上布置钢丝网片,钢丝绳直径20毫米,水平面拉结到钢塔结构上,立面分别拉结到塔吊标准节和钢塔结构上。升降机门通道构建钢结构悬挑平台,并连接附着杆水平通道。
2.5设备检查
在盘点施工零件时需按照发货装箱清单一一点数,检查有没有破损,如果出现破损情况应立即替换。
3安装
3.1底盘、护栏安装
在电梯施工环节,护栏底盘要运输到混凝土表层,随后拧上四套螺栓并且和预埋架相连,但是不要拧太紧,将铁垫片放入底架部位,从而保持底架平衡。拧紧螺栓,而后螺栓按300N.M预紧力矩,安装好一、二、三标准节并一同吊装在底盘内,安装缓冲弹簧,紧紧连接标准节和底盘并通过M24螺栓完成,一开始设想的紧力矩在300N.M之间。
通过经纬仪来查阅标准节和水平面是否垂直且误差不超过3毫米,如果标准节垂直度符合要求,使用垫片交底盘加以垫实。连接护栏与底盘,调整护栏门框,垫实护栏缝隙。
3.2吊笼、上传动小车安装
四个人共同使用一台8T吊车;吊车将吊笼慢慢放入标准节内,动作不能过快;合理安置吊笼安全栏;传动小车架若干;通过楔形块打开电机刹车装配;吊车缓慢将传动小车吊起并放入标准节;连接传动小车和吊笼,确定联接销位置,避免从孔中退出;借助吊车安置若干标准节;协调压轮与滚轮距离,保持滚轮与标准节立管距离。
压轮和齿轮缝隙控制在0.5毫米,传动齿轮与齿条缝隙控制在0.3毫米,取消楔形块,恢复电机制动器位置;仔细勘察吊笼门和围栏门自动开门横杆与门锁是否损坏,调整围栏拉杆的吊笼单行门自动开门与围栏锁是否正常;排查电器接线有无问题,随后调整升降、坠落。
3.3标准节安装
按时清理标准节两边的管子接头和齿条销子,将适量润滑脂滴入其中;开启笼顶安全围栏,安置好吊杆上的吊钩,钩紧吊具;用标准节吊具钩住一节标准节,带锥套的一端向下;把标准节吊到笼顶位置,并保持平稳;将笼顶安全栅栏关闭,打开升降机。吊笼升到导轨架位置时,开始行驶,使吊笼顶部与导轨架顶部相差300毫米;使用吊杆把标准节吊起,当准备放下吊钩时要注意导轨架顶端标准节立管与齿条销孔是否对齐。稳固螺栓;将吊钩稍稍松开一些,转回吊杆,将所有螺栓拧紧;如果使用施工现场的塔吊进行安装,就要连接标准节和地面螺栓,然后吊上导轨架上方对齐并用螺栓螺固;若是标准节位置增设重滑道,需保证接缝处位置有差异,严禁使用磨平器械来填补缝隙,标准节的连接螺栓安装时必须由下往上穿。
3.4附墙架安装
①为了固定附墙架臂则使用若干个M16螺栓和M16型螺栓,对标准节框架角钢位置加以紧固,记住螺栓不能拧得过紧,便于后期调节位置。②为了在建筑物体上安置附墙架座则使用M24螺栓完成。③联结主架与臂并通过M24×80螺栓完成。④在联结连接架与主架时则使用φ20连接销完成。⑤在联结支撑管与安装座时则使用M24×80螺栓完成,随即联结支撑管和连接架。⑥调整导轨架与附墙架的平衡度与垂直度,附墙架平衡幅度控制在8度左右。⑦完成校正后,将联接螺栓全部拧紧,随后打开升降机,不能让吊笼附墙架接触。⑧附墙架水平倾斜角为正负8度。如图1所示,附墙架安装图。
3.5电缆导向安装
①电缆托架安置在吊笼顶端,动电缆线连接吊笼,紧固在电缆托架部位,动电缆另外一头连接电源箱。②在部署中间接线盒与电缆时在中间接线盒内连接电缆一头,把静电缆系在标准节处,拿走外笼电源箱的动电缆,连接端头和中间接线盒的静电缆,紧固在挑线架处,随即把静电缆与外笼电源箱连接。③如果增高电缆设备,就要把标准节位置的吊笼拿下,将吊笼上电缆托架的电缆夹板进行松绑,拿出剩下的电缆且长度要和标准节安装长度一致,随后拉紧电缆夹板。④对安装控制开关进行详细检查,如围栏门限和吊笼顶门限位电源,上、下限位与三相极限电源,确保重钢丝绳松绳保护电源可以正常运行。⑤在测量升降机钢结构与电气设备金属壳接地电阻时最常用的设备是接地电阻测试仪,电阻不能超过4Ω,使用500V兆欧表测量电动机和电器零件,其绝缘电阻应高于1MΩ。
4安装注意事项
①安装过程中,凡是非施工人员不得进入施工场地使用升降机。②驱动吊装在运行期间应把加节按钮盒与操作盒放在吊笼顶端进行操作,严禁在吊笼内部实施。③如若碰上恶劣天气则停止安装,以免出现安全事故。④在进行吊笼时,施工人员身体和传送的物品不能暴露在吊笼护栏外。⑤非施工人员不能进入场地完成电气接线工作,在启动这项工作时一定要在电源关闭状态下进行。⑥在操作过程中一定要遵循升降机安装方案及流程完成相应步骤。⑦按照规定科学运用施工材料和工具,工具在拿放过程中要轻,不能随意摆放,防止伤害其他员工。⑧施工人员在高空执行任务时,一定要检查安全带是否绑好,合理佩戴安全帽,穿防滑鞋。
5结语
综上所述,陕能麟游间冷塔钢结构工程的实施,将建筑施工行业引进新的领域,是中国建筑施工发展里程碑上的一盏明灯。
参考文献:
[1]邹亮,李云飞,曾映彬.钢结构安装工艺的探讨[J].四川建筑,2018(6).
[2]刘建鹏,杨明.中小型冷却塔的结构选型剖析[J].红水河,2018(2).
[3]王守荣.塔机安装拆卸和运行过程的安全管理研究[J].建材与装饰,2018(30).
下一篇:拖拉机上螺纹连接件的使用与维护