试论高压断路器状态检修的探索与实践
检查压缩空气的管道回路是否正常排水以及是否有冻结的现象。如果有冻结的现象,则可能是气动操作机构出现了问题。因此要及时采取解冻措施,然后检查各个部分的运行情况。除此之外,为了排查液压操动机构故障,要对低压闭锁装置、气压表等进行查看,同时,要有拥有专业素质的人对液压回路和液压操动机构的内部各部分进行详细检查。②在对电气的故障进行排查时,要对直流电的电源电压进行检查,保证其符合标准值。检查时要重点检查开关节点、分合闸的线圈、端子排接线,看其是否存在问题。
2.3误动故障
操动机构机械的故障和二次回路接线的故障时导致误动故障出现的原因。在分合闸没有指令的状态下,如果分合闸的电磁铁锁扣扣人太短,出现振动,可能会使分合闸分合,出现误动。除此之外,分合闸的电磁铁电压低,也会造成高压断路器误合、误分。
2.4泄露故障
对于出现的泄露故障:①因为液压操动出现问题,在液压油管道回路接头处出现漏油的情况或者放油阀没有关闭。②由于储气罐放水阀没有很好地关闭或者压缩空气的回路管道处漏油的气动机构漏气。一旦发生泄露问题,要及时对各个部件进行检查。
2.5绝缘故障
在高压断路器发生的故障中,绝缘故障是比较常见的问题。一般来说,内、外绝缘故障和瓷套闪络故障是绝缘故障的三个种类。如果出现在断路器内部存在异物而引起的绝缘的情况,需要专业人员来进行处理。
3高压断路器状态检修的工作流程
高压断路器状态检修从整体上分,可以分为宏观以及微观两个部分。宏观上的状态检修指的是对电力设备的整体把握。通过对电力设备的宏观检修分析,可以找到一些电力设备存在的产品质量问题,提前进行预防工作,可以防止相同的事故发生。宏观检修分析的数据越多,它的价值就越高。微观的状态检修指的是对具体的电力设备进行检修分析,通过对比分析,可以正确评估单个电力设备的健康情况,能否正常运行。相同种类的电力设备之间的比较得出的结论会比较可靠。
从实际状态检修工作来看,高压断路器状态检修工作可以分为三个步骤(见图1高压断路器状态检修的工作流程):(1)第一步骤是建立专门的高压断路器信息资料库。这里的信息资料包括动态数据以及静态数据。其中动态数据包括以下几个方面:在线监测的实时数据、设备相关的运行数据;静态数据主要指的是:设备的出厂数据、设备的检修记录、设备定期以及非定期的实验数据。这一阶段的主要工作是采用多种多样的信息采集方式,建立完善的信息系统。通过这个信息系统,电力企业可以更好地进行高压断路器状态检修工作,全面了解高压断路器的运行情况。第二个步骤是监督以及预测高压断路器设备状态。这个步骤可以确定电力设备的检修周期,初步的实现了电力设备状态检修。不像过去对电力设备的监督标准:只是对好坏进行判断。实际情况是相当多的电力设备中间状态,即灰色状态。而电力企业要加强对这些电力设备的监督。可以更好地把握电力设备的健康状态。第三步骤是提高电力系统功能。这些流程可以更好地做好状态检修工作,如图1所示。
4高压断路器状态检修转变过程中的处理方法
(1)首先,电力企业在选购电力设备的时候,要选定合适的电力设备,这样便于工作人员更好的使用以及操作电力设备。(2)状态检修不仅仅是比较“限值”,同时也要监测电力设备运行状态的发展趋势。趋势要比限值更加重要。因此,在做检修工作的时候要详细记录检修数据,以便做趋势分析。(3)另外,要提高检修工作人员的技术,改变传统的检修理念。状态检修不仅要求有技术支持,同时也要求电力企业加强管理工作,这样才能更好地做好状态检修工作。
结语
高压断路器在电能传输中发挥重要作用,如果电力系统发生故障,需要维修的时候,高压断路器的作用就显现出来,可以通过断路器断电。加强高压断路器状态检修工作,可以有效提高电网的运行水平。