基于CFD技术的水冷板结构仿真分析研究
材料的热力学性能
该液冷板采用AL5052材料,吹胀成型;冷却液采用50%乙二醇和50%水混合液。主要材料热特性如表1所示。
设置模型的边界条件为:进口为速度进口,出口为压力出口,则冷却液流量Q为:
[Q=V×S=1×24=24L/s]
其中,[V]为进口速度,[S]为进口处截面积。
3 仿真分析
3.1 图形建立
对水冷板的模型进行网络结构分析,分别建立冷却液所流过处的离散模型。其中,将液冷管路系统的入口和出口分别设在下、上侧,电芯模组的热功率等效施加在液冷板的上侧表面上。通过CFD设置模型参数、相应的水路走向及模型网络。同时,通过软件可以实时监控水冷板网络结构分析的动态,获得模型迭代。
3.2 仿真结果
图2和图3分别为速度矢量图、压力云图。从流速分布结果可知,沿主管路方向,离入口距离越大,流量分配越小,较不均匀。
图4和图5分别是水冷板进出水口的速度及压力值。通过仿真分析可以得出,进出口的速度相差无几,进水口的压力值大于出水口。仿真分析得出,液冷板流量分配存在较大的不均匀性,多处出现了冷却液速度矢量突变的情况,存在较大的阻力损失。水冷板结构模型还需进一步优化。
通过以上仿真分析可以得到水冷板的设计缺陷,通过进一步的修改模型,进行新一轮的仿真分析,得出更合理的结构。
4 结语
本文主要引入CFD软件对水冷板进行仿真分析。一方面提高了水冷板的散热效率,另一方面降低了材料成本,在一定程度上解决了水冷板高效散热等问题。
参考文献:
[1]施卫东,李启锋,陆伟刚,等.基于CFD的离心泵轴向力计算与试验[J].农业机械学报,2009(1):60-63.
[2]袁凤东,由世俊,高立江.基于CFD的地铁用轴流风机性能模拟[J].流体机械,2006(5):26-30.
上一篇:3DMAX在高中物理教学中的意义