大型商业建筑防火与安全疏散设计的研究
摘要:本文将从大型商业建筑火灾实例着手展开论述,对大型商业建筑的火灾特点与原因进行分析,阐述大型商业建筑人员疏散的主要问题,并提出大型商业建筑的防火以及安全疏散的设计对策,希望能起到抛砖引玉的作用。
关键词:大型商业建筑;防火;安全疏散;设计
一、大型商业建筑火灾实例
2008年2月西安市某地处商业核心地带大型商贸城发生火灾,建筑一层被烧毁。该商贸城主要经营服装、小商品等的批发零售。建筑东西向及南北向长度均为150m,高度37.5 m,面积约18万m2,建筑地上7层,地下1层,1~7层中部有中庭相通.建筑四周设楼梯间16间,中间设楼梯间8间。火灾发生时,建筑自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、防火卷帘失效。
二、大型商业建筑的火灾特点与原因分析
由于大型商业建筑主要经营的是小商品类、服装类、灯具类以及其他商品,大部分商品都具有可燃性,这在一定程度上增加了火灾发生的危险。同时,商业建筑大厅装修过于豪华,采用的多是软包布类、木质以及泡沫塑料类产品,该类产品都属易燃物品,一旦发生火灾,都极易发生燃烧,并且还会散发很多有害气体,严重危害人们的生命安全。加上,商业建筑空间非常宽广,这将会导致火灾迅速发生蔓延。除此之外,现代行业建筑人员密集,人员流动性大,而商场内大多是以自动扶梯作为交通方式,大多数顾客对商场的安全疏散通道不熟悉,尤其是隐蔽的楼梯位置更是难以被顾客发现。一旦发生火灾,顾客难以在最短的时间找到疏散楼梯逃生。
三、大型商业建筑人员疏散的主要问题
1.疏散标志模糊,缺乏导向功能
现代的大型商业建筑一般都追求高端、大气、上档次的感观效果,在建筑内外都进行了高档的装修,安全疏散通道和楼梯也不例外,往往也选择石料与装饰面板进行精装修。这不仅在视觉上造成了疏散通道效果的弱化,而且也埋下了安全隐患。当火灾发生时,由于建筑中安全疏散标志不清晰,导向功能失去效应,使人员的疏散工作受到极大阻碍。
2.无法有效解决场面失控问题
当大型商业建筑中出现火灾时,不免引起人员心理的恐慌,由于大多数人在日常生活中均未接受过火灾避难的紧急疏散训练,因此,当火灾来临时,人们通常会感到恐惧慌乱、束手无措,不具备火灾应急逃生自救的能力。人们对火灾的恐惧往往会造成精神极度紧张,失去准确的判断能力,到处乱跑,容易导致踩踏现象的发生,有些人甚至失控,采用跳楼等不理智的方式逃生。例如:发生在2007年12月8日埃及开罗某大学演讲厅的一场火灾中,上百名大学生一同涌向大厅出口,导致踩踏事件发生,造成3人死亡,百人受伤的悲惨事故。
3.缺乏安全管理,影响正常的人员疏散
完善的安全管理制度能够保障消防设备的正常运转,在火灾发生时,对群众的安全疏散也起到一定的作用。通常在商场火灾突然发生时,消防设备应及时正常启动,例如:启动防火卷帘将火源进行防火隔离;开启商场广播,通知建筑内人员按照指示进行有序疏散;正常及时启动自动喷淋系统进行灭火;自动报警系统能够正常及时响应等,此外,商场还应当及时派遣相关人员安排场内人员进行有序疏散。但目前大多数的大型商业建筑中都存在消防设备不完善抑或设备老化、年久失修的问题,商场的相关管理工作人员也缺乏防火应急培训,相关的消防制度不完善,安全管理不到位,无法有效应对突发火灾。
四、大型商业建筑的防火以及安全疏散的设计对策
1.被动防火措施
1.1防火分隔设计。大型商业建筑防火分隔主要有地下防火分隔以及中庭防火分隔两种方式。①地下防火分隔,主要包括下沉式广场、防火隔间、避难通道等内容。在进行下沉式广场设计时,首先应明确广场与防火隔间的面积,商业建筑面积在170m2以上短边尺寸13m以上才可进行下沉式广场设计;在进行防火隔间设计时,应确保其面积在45m2以上,短边5m以上,需采用防火墙或是能够在火灾发生时自动关闭的防火门,并且在隔间两侧设置专用疏散楼梯间;②中庭防火分隔。主要包括长廊式、封闭式、回廊式以及中庭自动扶梯出口处的防火卷帘。通常情况下,大型商业建筑纵深较大,且相互贯通,在进行防火分隔设计时应综合分析行业建筑的用途与功能,可以有效利用下沉广场以及通道等容易进行防火分隔的部位来进行整体建筑的防火分隔设计。
1.2 合理划分防火分区。防火分区主要分为竖直防火分区与水平防火分区两种。①竖直防火分区主要是采用窗间墙或耐火的楼板来对上、下楼层进行防火分隔。在分区过程中,还应将商场与玻璃幕墙共享中厅而引发火势竖向扩散的问题考虑在内。在大型商业建筑中,共享中厅的情况较为常见,因此,在进行防火设计是,应在中厅周围设置防火卷帘与防火门,并加设自动喷水设备。此外,还需在玻璃天窗的顶部设置排烟天窗,以确保热烟可以迅速排出。②水平防火分区。水平防火分区主要是指采用防火卷帘以及防火墙的形式在水平方向上将各层分隔为若干个防火区域。因此,大型商业建筑防火分区应在安全疏散流程以及商场平面工程划分的原则上,在最合理的面积内进行分区,确保各个分区都设置有2个安全出口,形成双向疏散方式。并尽量将疏散楼梯分布在各个防火区内。
1.3 安全疏散设计。第一,科学设置安全疏散路线。由于大型商业建筑的使用性质不同以及结构不同,所以在设计时应尽可能布置“人”字型走道、双向走道、环形走道、或是环形走道,技能方便日常使用,又能帮助人们在火灾时能够迅速安全疏散。第二,合理设置疏散楼梯。疏散楼梯是疏散道的第二安全区域,为了确保人们在火灾时能快速安全疏散,应在每个防火分区都设置两个不同方向的疏散楼梯,以防止火灾发生时出现人群拥挤、混乱的现象。第三,合理设置疏散指示标志。疏散标志在火灾发生时对安全疏散工作起到至关重要的作用。首先,应保证疏散指示标志的连续性,尽可能不设置双向疏散指示标志,避免产生误导;其次,墙上的疏散指示标志应采用灯光疏散指示标志,地上的疏散指示标志应采用自发光的疏散指示标志。严禁使用不发光的疏散指示标志。
2.主动措施
2.1 完善消防监控系统。第一,应制定专员每日进行消防系统的监督与管理工作,严格管理建筑内的各类易燃易爆物品使用以及存储位置,并实施监控其位置是否有管道燃气泄漏的现象发生。第二,充分利用喷淋系统中的探测报警系统与楼层平面管网的水流指示器监测系统,一旦发生火灾,其产生的烟雾就会触发楼层喷淋系统,从而进行喷水,而喷水则会导致管网内的水流发生变化,触发水流指示器,从而及时向消防联动控制器报警。第三,设置电气监控系统,一旦火灾信号发出,电气监控系统则可以及时解决火灾却区域内的门锁,帮助人员快速逃生。第四,加强对消防设备的巡查力度。
2.2 完善应急广播、应急照明灯、消防设备的设置。在防火设计中,应严格依照国家相关消防要求来设置应急广播、应急照明灯设备。一是,应规定大型商业建筑营业厅照明度应在1.0lx以上,楼梯间照明度应在5.0lx,且应持续供电,时间不得小于20分钟。二是,应在大型商业现在营业厅内设置充足的广播器,确保扬声器与区域内的各个角落距离在25m内。三是,应在每个楼层配备高压喷水管以及灭火器,并用红色标签标示,以引起人们的注意。四是,每层楼层都应设置自动喷淋系统、防排烟设施、消防控制系统以及消火栓系统等消防设备,这些设备都对大型商业建筑的安全疏散起到之关紧要的作用。
五、结束语
综上所述,火灾是非常严重的灾害,只有根据相关的规范制度,对大型商业建筑的防火与安全疏散进行科学合理的设计,在火灾到来之前做好充分的应对措施,才能在火灾中顺利脱险,将火灾中的损失降到最低。
参考文献:
[1]刘颜颜.商业建筑防火与安全疏散设计的研究[J].才智. 2013(26).
[2]施春龙.大型商业建筑性能化安全疏散设计策略研究[D].南京工业大学,2013.
[3]丁沛.大型商业建筑防火与安全疏散设计的研究[D].天津大学 2012.
上一篇:光伏逆变器的散热研究与应用