4号机组汽轮机数字电液控制系统(DEH)调试技术研究
摘要:本报告为江苏华电句容二期(2×1000MW)扩建工程4号机组汽轮机数字电液控制系统(DEH)调试报告。叙述了DEH系统调试的内容、方法以及调试过程的有关事项,对调试过程发现和解决的问题进行了概述。
关键词:4号机组;汽轮机数字电液控制系统;调试
1工程概况
江苏华电句容二期(2×1000MW)扩建工程位于江苏省镇江市属句容市下蜀镇华电路。电厂现有机组容量为2×1000MW机组,本期拟在一期工程扩建端顺序扩建2×1000MW二次再热超超临界燃煤机组。锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的1000MW等级二次再热超超临界参数变压运行直流锅炉,采用塔式布置、单炉膛、水平燃烧器低NOx分级送风燃烧系统、角式切圆燃烧方式,炉膛采用螺旋管圈和垂直膜式水冷壁、带再循环泵的启动系统、二次中间再热。汽轮机采用上海汽轮机厂生产的超超临界、二次中间再热、五缸四排汽、单轴、双背压、十级回热抽汽、凝汽式汽轮机。
2调试方法及调试内容
2.1系统受电及主控制器组态下装
1)硬件核对。根据厂家提供的DEH系统配置资料,核对硬件安装位置、数量及连接情况,检查结果均符合要求。2)系统接地检查。严格按照DEH厂家的系统接地要求进行检查,以防运行中模件遭受损坏。由安装公司测量DEH系统总接地点接地电阻值,确认符合DEH厂家的接地要求;检查确认了系统机柜地、信号屏蔽地,完全符合DEH系统接地要求。3)信号屏蔽检查。屏蔽线分别可靠接入DEH屏蔽接地铜排,在DEH机柜内单端接地。4)外观检查。对系统的机柜、模件、继电器、输入输出端子板等进行外观检查,无缺陷、变形或锈蚀等损坏现象。5)系统受电。受电前,拔出所有I/O模件、主模件,将机柜电源开关合上,检查确认各机柜两路电源均正常,且切断任一路电源均不影响机柜正常工作,并用万用表逐个测量24VDC、48VDC电源电压在准许范围内,再依次逐块插入卡件。观察各卡件指示正常。6)DEH控制组态下装。由DEH厂家检查后逐块插入卡件。待卡件全部通讯正常后,在工程师站上将组态下装到各主模件中,对主模件进行了切换试验,状态指示正确,具有冗余备用功能。
2.2软硬件测试
由DEH厂家安装DEH工程师站及操作员站软件,对软件各项主要功能进行测试;并通过系统的自检功能,查找出所有的硬件故障并进行处理。
2.3通道校验
1)模拟量校验
4mA~20mA模拟量输入通道校验方法:用4mA~20mA回路校验仪模拟测量信号,分别发出4mA、12mA及20mA信号,记录系统测量值。
热电阻类型通道校验方法:用热电阻校验仪在相应端子单元的接线端加电阻信号,工程师站上监视其对应温度值。
热电偶类型通道校验方法:用热电偶校验仪在相应端子单元的接线端加入电压信号,工程师站上监视其对应温度值。
4mA~20mA模拟量输出通道校验方法:在工程师站上分别强制为0、50%、100%的信号值,用4mA~20mA回路校验仪检查端子输出电流值。
2)开关量校验
开关量输入通道校验方法:在所测开关量输入卡件各通道的输入端子上依次加入短接信号,通过工程师站上的输入信号逻辑状态,来检查DI卡件及其相应端子单元的好坏。
开关量输出通道校验方法:对开关量输出进行强制输出,观察开关量输出继电器,保证正确响应动作。
3)转速回路校验
对DEH转速测量回路,采用频率信号源直接在就地接线端子上加频率信号来检验DEH转速卡的测量精度。大机齿轮盘的齿数为60齿。
2.4信号检查回路
用万用表等工具对DEH系统的重要测点信号、硬件回路进行检查,以保证接线正确,一次元件完好,无接地现象。查線时发现有变送器、热电偶正负极性接反、开关量输入信号接地等问题,并有部分信号错位,已全部整改,保证了测点来源的可靠性。
2.5DEH主要控制系统逻辑说明与调试
1)系统静态调试
系统逻辑检查。与相关专业负责人再次共同检查组态,进一步完善了DEH部分逻辑。为确保逻辑的正确性,在端子柜里短接有关信号,满足设备操作条件,在操作员操作站上操作有关设备,检查相应输出,并通过短接有关信号或逻辑切换模拟完成汽机冲转、并网试验等操作,试验结果证明逻辑和组态无误。
系统画面检查。通过对操作员站画面的再次调整完善,使操作画面真实地体现现场设备的布局,更直观的显示了控制流程,并保证了画面调用的便捷。
伺服系统静调。在整套EH液压控制系统全部安装就位,油质合格后,对系统进行静态调试。机组共计有12个阀门,其中有6个主汽门和6个调门,包括2个超高压主汽门、2个超高压调门、2个高压主汽门、2个高压调门以及2个中压主汽门、2个中压调门。
2)混合仿真
通过带现场阀门进行联动试验称之为混合仿真试验,此时组态上的阀位信号采用现场真实信号。混合仿真试验内容,包括DEH系统的所有控制功能,观察阀门的动作情况,均正常。
3)超速保护测试
该机组DEH超速保护系统由两套电子式的超速保护装置构成,每套都设计有软硬两套回路。软回路超速保护通过超速保护装置的动作信号送到保护系统,在软件里三取二逻辑处理实现。硬回路超速保护通过超速保护装置的动作信号进入继电器回路,进行硬件的三取二逻辑处理。
3调试过程中发现的问题及处理情况
1)调试过程中发现部分信号线接线错误,电建公司经过检查确认整改后问题解决;2)调试过程中发现操作台手动停机按钮不起作用,检查发现接线错误,更改后动作正常;3)汽轮机启动顺控中,闭式水系统OK逻辑未做,重新做逻辑,顺控正常运行;
4结语
江苏华电句容二期(2×1000MW)扩建工程4号机组DEH系统的调试工作在有关单位的协助下已全部完成,在调试过程中安全情况良好。各方人员根据能够严格遵守《安规》和《运规》的规定,未发生任何因调试原因而造成的人身和设备事故,并在调试过程中,注意环境保护,未造成环境污染。
参考文献:
[1]王全锋,杨勇,钱玉刚.汽轮机DEH电液控制系统调试[J].产业与科技论坛,2017,16(19):70-71.
[2]边立平.汽轮机数字电液控制系统调试方案[J].科技资讯,2014(36):69-70.