110kV、220kV输变电工程定额特殊调试项目费用计列标准研究
报告,现场可不进行试验,但当有特殊情况者,应取油样进行水分、击穿电压、色谱试验。
(4)SF6取样及检漏、露点试验均按一个气室一“样”计列。其中3/2接线 HGIS按一组(三相)断路器15个气室;单双母接线带断路器GIS按一个间隔6个气室,不带断路器3个气室;线路变压器组接线GIS按一个间隔9个气室;母线按一段2个气室;单相断路器按一相1个气室,三相断路器按一组1个气室。
2.3.4 相关表计校验
电能表、密度继电器、气体继电器的校验可按设计数量计列特殊调试费。
2.4 定额调整系数
(1)定额系数按2013版定额规定计列。
(2)接地引下线及接地网导通测试 扩主变时每增加一台乘以0.3,扩建间隔每间隔乘以0.1。
3 费用差异分析
220kV、110kV变电站新建典型工程分别按本研究标准与常用标准计列特殊调试费,费用对比分析结果如下;
由上表可见,按常用标准计列的特殊试验费较本标准普遍偏低,说明在当前2013版定额缺乏规范标准的情况下,按一般习惯做法计列的特殊调试费在计列项目或定额子目套用数量上是不满足当前的规程规定要求的。标准调整后,220kV典型工程初设概算11373万元,造价上涨0.33%;110kV典型工程初设概算投资3015万元,造价上涨0.13%,对工程整体投资影响较小。
4 结论
按本文标准计列220kV、110kV输变电工程特殊调试费,能够切实满足现行规程规定对特殊调试项目的要求,为可行性研究、初步设计阶段的估算、概算编制中特殊调试费用的计列提供依据,为编制工程标底、最高限价、投标报价提供可靠依据,避免因缺乏规范可行的计列标准造成的费用低估。
参考文献
[1]国家能源局.电力建设工程概算定额[M].中国电力出版社,2013.
[2]电力工程造价与定额管理总站.电力建设工程概算定额使用指南[M].中国电力出版社,2014.
[3]电力工程造价与定额管理总站.电力建设工程预算定额使用指南[M].中国电力出版社,2014.
[4]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.电气装置安装工程电气设备交接试验标准[S].中国电力出版社,2006.
[5]国家电网公司.关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施(国家电网生〔2011〕1223)号[Z].中国电力出版社,2011.
[6]国家电网公司.电子式交流电能表检定规程 (JJG596-2012) [S].中国电力出版社,2012.
[7]国家电网公司.关于印发协调统一基建类和生产类标准差异条款(变电部分)的通知(基建〔2008〕20号) [Z].中国电力出版社,2008.
[8]国家电网公司.输变电工程工程量清单计价规范[M].中国电力出版社,2015.
[9]国家电网公司.国家电网公司十八项电网重大反事故措施(国家电网生〔2005〕400号)[Z].中国电力出版社,2005.
(作者单位:国网河北省电力公司经济技术研究院)