三峡电站电气二次安装施工及保障措施
【摘 要】三峡电站是我国特大型的水利枢纽工程,为了提升三峡工程的发电效率需要对三峡电站电气进行二次安装,选用国内外最先进及性能最稳定的技术,优化机组内部自动化元件与外围监控保护部分,从而促进三峡电站运行的安全性与稳定性。文章分析了三峡电站电气二次安装施工与保障措施。
【關键词】三峡电站;电气;二次安装施工;保障措施
【中图分类号】TM732 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2018)12-0113-02
电气二次安装施工是三峡电站在目前激烈的市场竞争环境下的内在要求,能够促进机组的有效调试与运行,提升机组发电的良好性能,具有重要的实践意义。
1 三峡电站电气二次安装工程概况
三峡电站位于湖北省宜昌市三斗坪,电站共装机34台,其中左岸电站装机14台(1#~14#),单机额定容量为777.8 MVA、最大容量为840 MVA。左岸电站于2005年9月全部建成投产。根据需要,本次工程决定在三峡左岸电站3#、5#、11#及13#机组的发电机主回路增设GCB,共计4台套。
三峡电站电气二次安装改造工程包括拆除三峡左岸电站3#、5#、11#及13#机组高厂变附近的垂直段伸缩节接口处至主变压器低压侧套管接线端子之间的主回路封闭母线,并安装新的封闭母线及发电机断路器即GCB及其附属设备;改造以上机组段原有高厂变的安装位置及安装方式;安装新PT避雷器柜;改造以上机组段原有10 kV电缆;改造以上机组段发电机出口主回路封闭母线中的电流互感器及其附属设备的安装位置及安装方式;改造或拆除以上机组段影响施工的相关设备及设施;以上相关电气一次、二次设备调试及试验;新、旧设备转运及施工垃圾、设备包装箱处理;其他金属结构及土建等相关工作。
2 三峡电站电气二次安装施工总体布置
要求在三峡坝区红线外租设有营地,营地内设有办公室、民房和食堂,本项目的所有施工人员生活、住宿都在营地。根据施工现场生产实际情况,前方加班人员生活采用送饭、送水到现场的方式,对生活生产垃圾派专人收集处理。在左岸上游副厂房▽82.0 m高程相应施工机组段设置可移动的工具房1个,用于存放小型工器具、施工材料和零部件。施工周围用铁制围栏设置临时隔离带,将施工区域与运行区域明显隔离开来,并设置警示标牌。设置专用的施工通道,防止施工人员走错间隔。在施工区域入口设置“工程概况牌”“管理人员名单及监督电话牌”“安全生产牌”等标牌。拆卸后的设备及零部件的存放原则上就近布置,并用干净的塑料布覆盖;脚手架、梯架等材料存放位置不应影响电厂生产通行和施工通行,不占用运行区域和通道。GCB、高厂变等大件在装修地面上运输时,地面应提前铺设钢板或木板。
施工中需要投入的施工设备及工器具主要有施工机械设备、工器具,试验仪器主要有数字钳行电流表、互感器综合测试仪、直流高压发生器、SF6密度继电器校验仪、高压开关动态测试仪、电保护校验仪、多功能回路测试仪与分压器等。
3 三峡电站电气二次安装施工
3.1 封闭母线IPB拆除及安装
分别在主回路封母与主变低压侧、高厂变、垂直段连接处的上方挂装导链,将封母用软吊带牢牢吊挂在导链上。拆除上述部位的连接件。待厂高变移位后,将封母缓缓下放至转运台车上。拆除支吊架、发电机出口CT。将拆下来的封母、附件转运至三峡保税库。封母运到现场后,进行分段清扫、检查、调整、工频耐压试验,合格后根据各段母线布置的位置,在各段母线与其基础构架相对应的位置处装上抱箍。将各段母线用转运台车运至安装部位附近,采用导链、软吊带等工具,将各段母线吊装就位。吊装垂直母线段时,应将导体临时固定住,防止吊装过程中导体窜动、滑脱。
3.2 封闭母线其他部件安装
按设计图纸将短路板与封闭母线外壳焊接好,在预埋件上焊接框架点,将母线充分调整定位,并结合设计图纸来调整其他相应的墙板、框架的具体位置,并将接地线可靠地螺接于端子上,将框架及穿墙板固定牢靠。
3.3 设备接地
本工程中设备与主接地网的接线线规格为50 mm×6 mm扁钢。接地扁钢与设备、设备构架的连接采用焊接工艺时,搭接长度为其宽度的2倍,并至少焊接3个棱角边。采用螺栓连接时,连接前应清除连接面的氧化层和脏污,用矩板手将连接螺栓拧紧,在有震动的地方,应加弹簧垫以防震松。明敷部分应镀锌或刷防锈漆,并按国网标准涂刷黄绿相间颜色标识。
3.4 10 kV电缆安装
高压电缆敷设时,人员较为密集,应采取防护措施。充分告知施工人员在施工中应当采取的措施,电缆在桥架上敷设,弯曲半径不小于20倍的电缆外径。10 kV电缆终端制作按终端产品说明书进行,制作工艺质量应符合产品技术要求。
3.5 电缆桥架安装
电缆桥架安装包括高厂变与10 kV开关柜之间的10 kV电缆路径中局部新增的电缆桥架及防火隔板安装。测量放点,标注立柱安装的轴线和高度。立柱固定应牢固,横平竖直,间隔满足设计图纸要求。立柱焊接牢固,无显著变形。将立柱用扁钢与预留接地点可靠焊接接地。焊后焊渣清理干净,并按要求进行补漆。用粉线定出托臂在立柱上的水平位置。托臂安装横平竖直,固定牢固。托臂层间距离按设计图纸进行调整;各同层托臂在同一水平面上,高低偏差不大于5 mm。将梯架在每个托臂上的固定牢固;连接板的螺栓紧固,螺母位于桥架的外侧。梯架用螺栓与压板固定在托臂上。梯架现场安装时,切割采用电动往复锯进行,锯口用平锉去除毛刺。切割后梯架用电钻钻孔,钻孔后清除铁屑。
3.6 电缆敷设
本工程的电气二次设备安装涉及GCB加装后继电保护、LCU、控制电源等相关改动部分的施工与调试,包含新增电缆的敷设、旧电缆的清除、二次回路配线及盘内少量元器件的固定及改线、盘柜孔洞封堵、装置调试、试验等工作。
施工前,应根据电缆走向、层次,检查电缆敷设路径。检查电缆的电压等级、规格型号应与设计一致,外观无损伤,绝缘良好。电缆在桥架上敷设,弯曲半径不小于15倍的电缆外径。连接到端子箱的电缆,从主电缆桥架引出的部分用小槽盒或管子引到设备。并在管子端部套上电缆保护套以免电缆外皮受伤。每敷设完1根电缆及时进行整理、绑扎,电缆排列整齐,顺直,拐弯处弯曲弧度一致,过渡自然。每根电缆的两端挂电缆挂牌,标志牌字迹应清晰、工整、不褪色,且规格统一、布置整齐。电缆敷设完成后,按设计及规范要求进行防火处理。
3.7 电缆接线
电缆头制作应密实、牢固,颜色统一,绑扎一致。电缆的屏蔽层接地方式应满足设计和规范要求,铠装电缆的钢带应一点接地。电缆接线位置应正确,接触紧密、牢靠,插接端子完好无损。电缆芯线在盘内行线美观、绑扎牢固、标识正确。
4 三峡电站电气二次安装施工及保障措施
4.1 加强质量管理
技术质量部是质量的归口管理部门。电气设备安装过程中的测量或测试所用的仪器、仪表、量具等,其精度均应符合本工程测量、测试精度的要求。选择合适的试验设备,试验前应进行验算,确保所选设备容量能满足试验要求。
4.2 确保现场施工安全
工程开工前应向业主报送安全防护措施,经业主批准后实施。安全防护措施包括防洪、防水淹厂房、防火、防射线、救护、警报、治安等。若在运行区域施工,必须严格执行电厂安全作业规章制度,严格执行工作票、操作票制度。施工区域旁是带电设备运行区,必须严格执行安全作业规定,采取切实有效措施,防止施工作业对运行设备的危害和人身电击伤害,确保整个施工期间设备和人身安全。在施工中,应有足够的通风、照明设备,保障人身安全。
4.3 减少对环境造成的不良影響
本工程施工噪声源主要包括施工机械、施工活动、运输车辆等。尽量减少施工期的用水量,降低生产废水的排放量。综合利用资源,对固体废物实行充分回收和合理利用。对施工现场中的物质垃圾进行统一回收与处理,对不同的施工垃圾进行分类处理。
5 结语
在三峡电站电气二次安装施工过程中要求加强安装施工的总体布置,进行封闭母线IPB拆除及安装、封闭母线其他部件安装、设备接地、10 kV电缆安装、电缆桥架安装、电缆接线。为了达到电气二次安装施工目的,要求为其配备相应的质量保证资源,确保现场施工安全,减少对环境造成的不良影响。
参 考 文 献
[1]张敏.电站电气二次系统综合研究[J].科技风,2016(14):83.
[2]陈祥,李涛.向家坝水电站二次设备安装质量控制[J].中国水能及电气化,2015(2):15-19.
[3]韩绪鹏,辛佳璇,文杰.达维水电站电气二次系统设计探讨[J].襄阳职业技术学院学报,2016,15(1):32-35.
[4]李春华,聂先广.长顺水电站电气自动化改造工程施工进度管理措施研究[J].商,2015(34):7.