探析发电厂电气安装与调试的技术
摘 要:本文首先简单介绍了电厂电气主设备(包括一次及二次设备)及其原理,一次设备比较深入的介绍发电机、变压器及电力互感器等设备的原理,其次介绍了电厂电气分系统调试及整套启动电气调试的主要内容,让大家对整个电厂的电气系统调试有比较深的及特点,最后介绍了电厂主要电气设备的调试方法。
关键词:发电机;电力变压器;调试
1引言
任何事物都不是一成不变的,都有从产生、发展、壮大、衰落到最后消亡的过程,电气调试工作也是一样,在过去的几十年里,经过国内外的调试专家及前辈们的大量研究及实际的经验积累,形成了一套比较完善的电气设备的调试方法,这些电气调试方法在现在的试验中仍然占据主导地位。然而,由于现场的电气试验与一般的常规预防性试验有一定的区别,且受到现场环境条件及设备的限制,许多试验项目在运用传统试验方法时可能比较麻烦,这样就得要求寻找一些方便、可靠且实用得新方法来代替原有方法。
近年来,出现了许多新的设备,这些设备与原来的设备相比不只是外观及大小的改变,更重要的是许多设备都采用了新原理(特别是二次设备,其设备的更新速度很快)或者是电压等级及容量的增大,正是由于这些新型设备的出现,也给我们老的试验方法带来了挑战,必须采用新的试验方法才能实现对装置的试验。比如现在的继电保护装置都是微机型的原理,许多功能都是靠软件实现,这也将使得原来老的继电保护测试方法很难实现对现有保护的调试。
2发电厂电气安装与调试工作内容
所谓的电气安装与调试就是电气设备的安装与调试,安装主要是指将电气设备按照说明书进行安装。本文将重点介绍电气设备的调试。电气调试就是电气设备的调整和实验,也就是说通过对电气设备的调整和试运行来保证设备的安全正常运行。其主要内容就是在电气设备安装完毕之后,根据国家的相关规定以及设备本身使用要求,对已经安装的电气设备进行相关的测试和调整,以期将电气设备调整为最优状态,从而保证电力设备在运行过程中安全性和可靠性。针对发电厂电气设备的调试主要包括以下几个方面:
一、首先发电厂的电气设备都应进行电气检查,包括一次设备和二次设备。对设备进行通电检查,检测电气设备之间的相互作用是否正常,从而确定电气设备的正常工作
二、按照发电厂的电气设备生产技术和工艺要求对电气设备进行空载检测或者负荷检测,如有不适之处,进行调整。
3电厂电气设备的主要调试项目
在单体调试完成后,接下来就是进行分系统调试,在设备分系统调试前,将检查了解各单体辅机分部试运情况,协助安装单位处理试运出现的问题,参加、配合单机的试运行工作及签证验收工作
电气分系统调试:电力变压器系统调试(包括主变、厂变、备变);发电机保护及故障录波、发电机出口断路器调试;发电机励磁系统调试;同期系统调试;封闭母线系统调试电气专业整套启动调试:发电机变压器组启动调试(包括发电机的进相试验);励磁调节器系统调试;发电厂厂用电源系统调试
4主要一次设备的调试方法
4.1发电机的调试方法
测量定子绕组的绝缘电阻。在发电机出线套管、电流互感器安装结束,定子处于冷态,且定子吹干的情况下进行。采用2500V兆欧表,测量l0min,记录15sec,lmin和l0min的绝缘电阻值,吸收比应大于1.6,极化指数跟出厂值比较应无明显差别,各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2。绝缘电阻测试结束。
4.2变压器的调试方法
测量绕组连同套管的直流电阻。在各分接头的所有位置上进行,采用双臂电桥或变压器直流电阻测试仪测量。测量直流电阻的同时记录绕组温度。各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%。变压器的直流电阻,与同温下出厂实测值相比,变化不应大于2%。由于变压器结构等原因,差值超过上述标准时,可只与出厂值相比较。检查所有分接头的变压比。正确计算变比,使用QJ35型变比电桥或全自动型变比测试仪进行测量。试验时,被试变压器的出线端与外界应无任何连接。试验前,应首先确认变压器的接线组别,并认真检查接线的正确性,防止高、低压绕组反接。对于QJ35型变比电桥还应区分试验电源的火线与零线。
4.3互感器的调试方法检查引出线极性。
将1.5-3V直流电池经开关接在一次侧端子上,在互感器的二次侧端子上接一个指针式直流微安表或毫伏表。电池和表计的同极性端接绕组的同极性端。若合上开关瞬间指针顺偏,断开开关瞬间指针反偏,则互感器为减极性;反之,为加极性。检查变比。一次绕组通入大电流,测量二次绕组的电流,记录一次侧和二次侧的电流。使用0.2级的电流互感器和0.2级的电流表,一次绕组应尽量加至额定电流。试验时应断开二次绕组接线端与外部的连接,并短接非被试绕组,防止开路。测量励磁特性。测量保护级二次绕组的励磁特性,测量并记录电流与电压的关系曲线。开关柜出厂时,内部接线已完成,试验时应断开二次绕组接线端与外部的连接;并将接地点拆除,否则,在试验回路中加一台隔离变压器。电流表内接和外接时测的得结果有较大差别,应采用相同的接线方式进行试验,以便于数据比较,一般采用电流表外接法进行测量。
5主要二次设备的调试方法
5.1继电保护装置的调试方法一般性检查。
由于装置出厂经过长途运输,路途中难免发生颠簸,可能造成某些松动,为使装置能安全运行,对一些松动部件进行紧固。绝缘电阻测量。在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆断开,确认无交流、直流电源引入屏内,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连接在一起。保护出口、ECS及FR信号联调。分别模拟保护的各种保护动作信号,检查相应的出口回路并在ECS画面及FR上检查是否收到这些报警信号。逻辑检查。按设计院要求检查发电机保护出口逻辑应正确。
5.2同期装置的调试方法外观及接线检查。
同期装置的外形应端正,无明显损坏及变形现象。装置内部信号测试。将装置的测试电缆各航空插头与装置各航空插座作相应连接,利用装置内独立的测试模块进行检测。同期系统接线及继电器检验。按照设计原理图检查装置外部各回路(包括同期装置外部各插头引出线)应全部正确。亦应无寄生回路。装置外部信号测试。取下装置的测试电缆,断开测试电缆各航空插头与装置各航空插座间的连接;断开装置试验电源。
6整套启动调试方法
转子交流阻抗及损耗测试;额定转速下发电机定子绕组三相短路时的试验;发电机定子三相绕组开路时测量发电机的空载特性;发电机空载励磁调节系统的调整试验,励磁改为自励方式;发电机带主变零起升流试验;在额定负荷下测定发电机的轴电压;在系统允许的情况下,进行零功率切机试验.
7小结
本文首先对电厂电气设备的主要调试项目进行了简单的介绍,并列出电厂电气分系统调试及整套启动调试的主要项目。其次介绍了电厂主要一次及二次设备的调试方法,包括发电机、变压器、电力互感器、继电保护装置及同期装置等。最后对电厂整套启动电气调试方法进行了比较详细的分析介绍,主要涉及发电机特性试验、发变组保护校验、励磁调节器性能试验及厂用电源快切试验等。通过对电厂主要电气设备调试项目及方法的介绍,可以对电厂电气设备的调试工资有个大体的认识。