摘 要:性能完好的电缆,在电压作用下,其本身的导体、绝缘层和金属护套或外屏蔽层之间具有一定的电容,这个电容在整个电缆长度和介质中、电场是均匀分布的,电缆中间头制作中,需要将其金属护套(屏蔽)和绝缘层割断,将导致电缆头处的电场分布较之电缆本体发生较大的变化。因此,如何对6千伏高压电缆中间头进行制作,其工艺要求及注意事项如何,对电缆的使用寿命和安全运行极为重要。本文以本人开展6千伏高压电缆中间头制作为例,浅析在6千伏高压电缆中间头制作过程中应注意的事项。

关键词:高压电缆;制作工艺;绝缘保护;电场分量等

引言:

6千伏高压电缆中间接头制作过程中,电缆的绝缘带或绝缘薄膜沿面击穿强度比垂直击穿强度低的多(一般为垂直击穿强度的5%~10%),所以轴向电场分量的出现,会大大降低电缆头的电气强度。因此在6千伏电缆中间接头制作过程中,要特别注意相关部位的规范操作与工艺处理。

一、应强化施工作业现场环境风险的识别

1.1、在高压电缆中间头接续作业前,作业检修人员首先应熟悉作业环境风险,照明亮度达标,检修前选好逃生路线,检修现场地面保持无油污、杂物,防止人员摔伤,检修人员要按规定着劳保装;袖口扣好,安全帽帽带系好,使用其他劳保用品,防止机械伤害。

1.2、检修前,现场检修负责人要检查所有工器具是否完好,防止人员发生触电、机械伤害。 检修中需要搬动电缆,要做好防护措施,防止人员发生砸伤,检修人员严格检查安全措施,防止触电。检修中如需动火做头时,应及时开具火票并落实安全措施。

1.3、接续作业时,应按照《高处作业管理规定》进行高处作业。作业负责人组织工作班人员准备本次检修所需的工具,确认工具数量和是否合格和齐全。检查工器具完好和齐全。

1.4、施工负责人要开具电气作业票和生产许可证,按作业票内容逐项落实现场安全措施。判断设备停电和采取能量隔离措施,现场同工作许可人共同确认。确认本次作业已达到检修状态。布置检修现场,分好工器具、备件等摆放区,将工器具摆放整齐。

1.5、 在作业过程中,要注意将拆卸下来的易受损伤的元器件摆放并且进行防护和保存好,防止杂物和潮气等进入设备和元器件,拆卸的螺丝、螺栓螺母等设备要做好标记,严格摆放到指定区域,防止丢失,要严格按照标准化作业规定进行作业。

二、电缆中间头的接续施工艺的操作步骤

2.1、6千伏高压电缆中间头接续过程中,现场作业人员应在施工场地设立警戒线,室外施工场地应有防尘、防潮、防雨和防污措施,应尽量避免在雨天及气温极低状况下施工,在桥架上做好其它电缆防护,对电缆头附件检查,电缆头制作人员戴干净白手套,工器具摆放规范、干净湿度超过75%禁止施工,环境温度低于0度禁止施工避免电缆卡涩、受力、损伤 确认其材料、规格、质量符合要求;附件材料放在专用的材料箱内,保持干燥和清洁制作中避免灰尘、杂质、油污等.

2.2、高压电缆各层恢复处理照尺寸剥缆,一根电缆剥开500mm,另一根剥开700mm,钢铠距外护套30mm,内护套距钢铠50mm,半导体层留50mm。连接管压接,压接力度均匀、压痕均匀,压接后如有毛刺、尖角,应对接管表面锉平打光并且清洗;切勿使清洁剂碰到半导电屏蔽层;如果主绝缘表面有残留半导电颗粒或刀痕,需先用不导电的氧化铝砂纸打磨处理,不能使打磨后的主绝缘外径小于接头选用范围。

2.3、高压电缆主绝缘表面干净、无杂质。测量中心点距离铜屏蔽300mm标记一个点,校验冷缩接头主体上的中心标记到校验点距离为300mm,甲带包扎后30分钟内不得移动电缆,电缆试验,电缆接线:电缆绝缘测试。电缆接线用2500V兆欧表测试绝缘不低于2000兆欧

2.4、按尺寸将电缆开剥,包绕两层Scotch 13号半导电胶带,将电缆铜屏蔽带端口包覆住加以固定,按1/2接管长+5mm的尺寸切除主绝缘,从开剥长度较长的一端电缆装入冷缩接头主体,较短的一段套入铜屏蔽编织网套。

2.5、施工过程中,作業人员在装上接管进行压接时,要用所配的清洁剂清洗电缆主绝缘,要测量绝缘端口之间的尺寸,接管上确定实际中心点,然后按300mm在一边的铜屏蔽带上找出一个尺寸校验点。屏蔽层上距离屏蔽层端口X处作一记号,为接头收缩起始点。将热冷缩接头对准定位标记,逆时针抽掉芯绳使接头收缩,在接头完全收缩后5分钟内校验冷缩接头主体上的中心标记到校验点E的距离是否为300mm,如有偏差,尽快左右抽动接头以进行调整。确认电缆头制作完毕,可以进行试验。

三、高压电缆中间头制作完毕进行电缆高压试验的步骤

3.1、高压电缆中间连接头在没完全冷却时,不准移动电缆。因为热收缩材料只是在收缩温度以上具有弹性,在常温下是没有弹性和压紧力的,所以安装以后的热缩终端头不应再弯曲和扳动,否则将会造成层间脱开,形成气隙,在施加电压时引起内部放电。如果将终端头安装固定到设备上时必须扳动或弯曲,则应在定位以后再加热收缩一次,以消除因扳动或弯曲而形成的层间间隙。

3.2、如果不要求将电缆屏蔽铜带与钢带分开接地,则不需用内护套管和钢带跨接线,过桥线应绑扎焊接在电缆屏蔽铜带和钢带上,然后安装热缩外护套管或金属护套管。35kv挤包绝缘电缆用多层热缩绝缘管组合成增强绝缘不太合适,因为层间气隙难以避免,为此,有用外半导电层(热缩管)与绝缘层(弹性材料)复合为一体的复合管结构来解决。

3.3、高压电缆中间头接续任务结束的,应对主绝缘绝缘电阻进行测试,测试过程中,应用2500伏兆欧表,绝缘在2000兆欧以上。交试验班进行电缆交接试验,确认试验完成并合格,两侧电缆核对相序,压接两端电缆头,现场卫生清理,工器具回收,封工作票,记录各项数据、及电缆头位置,组织相关单位验收,工作结束,高压电缆各部参数符合标准,交付使用。

四、结语:

高压电缆中间头制作是一项技术性较强的工作,需要具备资格能力的有经验的技术人员来完成。在制作6千伏高压电缆终端头之前,应充分做好各项准备工作。在制作过程中,应特别注意保持清洁,尽量缩短制作时间,降低侵入杂质、水分、气体、灰尘等的可能性。按照工艺流程,遵守工艺标准,认真完成冷缩电缆头的制作,从而杜绝或降低电缆头因制作质量而引发的各类故障。

参考文献:

[1]于景丰.电力电缆实用技术[M].北京:中国水利水电出版社,2006

[2]白玉岷.电缆的安装敷设及运行维护[M].北京:机械工业出版社,2011

推荐访问:浅析 应注意 高压 电缆 事项

热门排行Top Ranking

支部组织生活方面存在问题清单和整改措施 党组织生活个人问题整改清单

下面是小编为大家精心整理的支部组织生活方面存在问题清单和整改措施党组织生活个人问题整改清单文章,供大家阅读参考

2021年党员个人问题清单及整改措施 党组织生活个人问题整改清单

下面是小编为大家精心整理的2021年党员个人问题清单及整改措施党组织生活个人问题整改清单文章,供大家阅读参考。

浅析军队战斗力损耗的新变化

关键词:军队;战斗力损耗;新变化军队战斗力的结构,是战斗力各要素间的结合方式和相互关系。军队战斗力的

小学六年级毕业演讲稿100字左右9篇

小学六年级毕业演讲稿100字左右9篇小学六年级毕业演讲稿100字左右篇1敬爱的老师,亲爱的同学们:大

问题及整改措施 (2) 药房个人存在问题及整改措施

下面是小编为大家精心整理的问题及整改措施(2)药房个人存在问题及整改措施文章,供大家阅读参考。精品文章《问题及

个人问题清单及整改措施(最新) 能力作风建设个人问题清单及整改措施

下面是小编为大家精心整理的个人问题清单及整改措施(最新)能力作风建设个人问题清单及整改措施文章,供大家阅读参考。在认真

疫情防控赞美警察诗朗诵 关于警察的诗朗诵

下面是小编为大家精心整理的疫情防控赞美警察诗朗诵关于警察的诗朗诵文章,供大家阅读参考。疫情防控赞美警

纳税人满意度调查存在不足及对策探讨 提升纳税人满意度的方式方法有哪些

下面是小编为大家精心整理的纳税人满意度调查存在不足及对策探讨提升纳税人满意度的方式方法有哪些文章,供大家阅读参考。纳

小学思想品德教育面临的问题及对策

摘要:小学思想品德课程是小学教育教学过程中不可或缺的一门综合性课程,它对学生良好品德的形成具有重要影

2020党支部班子查摆问题清单及整改措施 农村党支部问题清单

下面是小编为大家精心整理的2020党支部班子查摆问题清单及整改措施农村党支部问题清单文章,供大家阅读参

消防安全检查简报 派出所校园消防安全检查简报

下面是小编为大家精心整理的消防安全检查简报派出所校园消防安全检查简报文章,供大家阅读参考。简报第2期申扎县中学

2021教师党员年度个人总结8篇

2021教师党员年度个人总结8篇2021教师党员年度个人总结篇1敬爱的党组织:我是一个普通年轻的人民