论强化计量管理的方法
摘 要:计量是全面质量管理、全面经营管理和全面能源管理的基础。为强化电能计量监督管理,保障电能量值的准确可靠,提高电力部门电能计量管理水平,结合电力生产的特点,企业需制定专项管理规定,本着标准化、规范化做好计量工作的原则,强化供电计量管理工作。
关键词:
计量是全面质量管理、全面经营管理和全面能源管理的基础,在电力行业经营和管理工作中,计量工作是一个十分重要的环节。电力企业是一个集供、输、变、配于一体的企业。电力企业需本着标准化、规范化做好计量工作的原则,强化供电计量管理工作,为提高企业的经济
效益和社会效益做出了一定的贡献。
1 领导重视是抓好计量管理的关键
电力企业领导十分重视计量管理工作,并把计量管理工作放在突出位置上。一把手全面抓,主管领导具体抓,一是公司部署工作时,部署计量管理工作,公司检查工作时,检查计量管理工作,公司总结工作时,总结计量管理工作,做到了年有计划,月有检查;半年有小结,年末有工作总结。
2 建立健全计量管理机构,不断充实和加强管理人员的力量
建立健全计量管理机构是做好计量管理工作的前提条件。企业在进行机构改革和管理人员精简情况下,加强了计量管理部门人员的力量,在企业选调了政治素质好、责任心强、懂业务的同志担任计量管理工作。
3 加强电能计量器具的购进、检定、安装、维护和验收工作
为实现电能计量器具的标准化、规范化和法制化管理,提高仪表的准确性,达到计量法律法规的要求,企业管辖范围内的所有电能计量器具,由客服务户中心统一检定;电力标准计量站根据企业业扩营业和正常轮换的需要编制计量器具的订货计划,负责计量器具的购置、验收、入库,负责对企业各单位计量器具的调拨、报废、淘汰和封存等;企业应定期对计量装置进行检测,发现问题及时处理,保证了计量的量值统一,使公司在计量仪表的标准化、规范化上前进了一步。
4 加强技术交流和技术培训
提高计量人员技术素质计量标准法规的实施与先进的计量技术的应用,离不开高素质计量人另的努力,提高计量人员的技术素质和业务能力,对推进计量管理标准化、规范化有着积极的作用。电企业领导应经常组织计量管理人员开展政治和业务学习,不断研究和探讨计量管理中出现的新情况,新问题,使计量管理人员的政治素质和业务素质不断提高,并积极投身于计量检定工作。
5 加大用电监察力度
企业通过采取采用专用计量箱或专用电表箱、封闭变低出线端至计量装置的导体、采用防撬铅封、采用双向计量或进出式电表、规范电表安装接线、防窃电表或表内加装防窃电器、改进电表外部结构使之力预防窃、防窃电新技术、新产品应用动态等、技术措施,加大了用电监察力度,降低了电网损耗,也减少了违章用电、窃电等行为的发生,使用电秩序得到了好转和规范,有效避免了电量的流失,取得了公司效益最大化。
6 采取有效措施降低电网损耗
电能要经过输电、变电和配电等环节才能送到用户,在电能的输送和分配过程中,电网的各个元件都将产生一定数量的电能损失,如果输配电线路导线和变、配电设备选择不当,电网结构不合理,调节负荷运行管理不善,这部分损失将会增加。企业应采取了一系列有效措施降低了电网损耗。
6.1 降损的组织管理措施
(1)加强组织领导,建立线损管理网。
由主管生产的领导亲自负责领导线损管理工作,基层有兼职线损管理人员,从而组成一个自上而下的线损管理网,建立线损管理责任制,做到分工明确,按级负责,落实指标,条块结合,形成线损管理工作的正常秩序,使线损管理工作在组织上起到保证作用。
(2)开展线损理论计算工作
通过从理论上计算出的线路损失,发现电网中的薄弱环节,采取相应措施实现降损。
(3)落实责任,实行目标管理。
将上级下达的线损率指标分解到逐条线路,责任落实到人,组织竞赛定期按目标进行考核,使降损目标逐级得到落实。
(4)加强计量管理。
电能表是发、供、用电计量的依据。因此,必须采用合格的电能表和互感器,并要配置齐全。要坚决执行按规定周期对电能表和互感器进行检验,并提高检验质量。避免计量装置不准而引起线损计算中线损率虚增或虚降现象。表计及互感器的精度要符合规定。
(5)组织用电普查,堵塞营业漏洞。
用户用电计量装置是否正确合理,将直接影响线损的统计和线损率的考核计算。因此,要定期和不定期的组织营业普查,实测电能表,检查互感器变化,查处无表用电和窃电等,以堵塞营业管理的漏洞。
6.2 降损的技术措施企业降损的技术措施是通过对电网薄弱环节的改造和改进电网运行管理,达到降低线路损耗的目的
(1)提高运行电压。
在额定电压的上限内适当提高运行电压可以显著的降低线损。
(2)按导线经济电流密度合理运行。
电流变化对线损的影响非常大,凡长期运行的线路,在经济电流状态下运行,做到既安全又经济。
(3)提高功率因数,减少输送无功电流,降低线损。
(4)合理调整负荷,提高负荷率。
对大设备避峰运行,节电效果就非常显著。
(5)平衡配电网络的三相负荷。
规定,变压器出口处三相负荷不平衡度不大于10%,干线及主要支线首端三相负荷不平衡度不大于20%。
(6)提高变压器的运行水平。
根据用电负荷的大小,正确选择和配置变压器容量和台数;当变压器运行负荷率经常小于30%时,应予以更换相应容量的变压器;停用空载的变压器;两台或两台以上变压器容量并联运行时,应按组合后的技术特性,选择最佳的运行方式;尽量提高变压器负载的功率因数;对负荷变化很大的变压器,可采用可变容量变压器。
(7)避免近电远供或迂回供电。
(8)加强电网的维护工作。
6.3 对互感器进行计量改造
(1)提高电压互感器计量准确度等级。
根据企业负荷实际情况,在一次电压范围内,采用0.2级电压互感器的计量误差小于0.5级电压互感器误差,可降低计量损失电量。将现有变电所6kV、35kV计费电压互感器由0.5级30VA(50VA)更换为0.2级100VA(150VA),计量改造后可减少计量误差0.3%,按全年销售电量60亿kW.h计算,年可减少计量损失1800万kWh,按0.50元/kWh计算,折合电费900万元。
(2)变电所计费线路加装专用电流互感器。
为了保证计量的准确性,电力企业应在每年春季检期间,对6kV计费专线加装0.2S级可调变比的电流互感器,同时将电流互感器二次回路由2.5 mm2更换为6 mm2,即通过减少电流互感器二次回路阻抗及提高电流互感器准确性以达到减少计量损失的目的。
(3)减少电压互感器二次负载。
电压互感器压降过大,将会少计电量,为减少电量损失,在近几年春季电网检修期间,电力管理总公司对管辖内所有变电所计费PT进行了改进,将PT电压二次导线原2.5mm2再并一组6mm2导线,达到了减少PT二次负载的目的。通过对其中12座变电所24段计量PT二次压降的测试计算,有3条略高于0.25%,其它均在0.25%范围内。根据数据推算,全部变电所改造后减少电量损失0.3%,每年可减少计量损失电量1500万kWh。
7 依法计量,提高供电量计量精度
促进计量仪表的标准化、规范化 煤气购销的数据主要靠计量仪表来完成,计量仪表的准确与否,直接关系到企业的经济效益。用于贸易结算的客户电能表,必须按照规定的检定周期轮换拆回,进行检修与实验室检定;企业下属的各三级单位要建立健全本单位客户电能计量器具台账,严格按照规定的检定周期组织实施强检工作,强检用计量器具必须经电力标准计量站检定合格;客户新装、更换电能表、处理缺陷等工作,必须经主管领导批准,严格按照用电MIS系统规定的工作流程实施;工作单中应登记客户名称、容量、安装地点、表计型号规格、安装原因等,必须做好电能表装换或处理缺陷的相关记录电费核算人员应根据此记录变更收费卡等相关资料信息,作为计费依据。记录应存档两年,并建立客户电能表装换履历的档案。
8 建立完善的计量管理档案
由于变电所在检修过程中表计都要进行校验,并且有些表计还需要进行更换,各队的杂形表计也需要校验,因此企业应对其下属的各三级单位的计量台帐每年都进行更新完善,对台帐中错误的数据进行了修改,对新增表计进行了添加,对作废的不在用的表计做了标注。录入的客户基本档案能够做到随着平时一些计量装置的变动随时进行更新,从而确保计量器具的准确性。计量档案的建立,保证了计量仪表的数据准确、可靠,同时又为正常计量收费提供了有效的法定依据,也避免了因计量技术问题而产生的计量纠纷。
通过以上的措施能够不断加强电力企业计量管理方面的能力,使企业获得最大的经济效益。
上一篇:农村低压配电网线损管理探讨
下一篇:建筑工程主体结构检测之我见