1 干式变压器的运行与维护
干式变压器是配电系统中很重要的设备,它可以在电网中发挥变换电压和传递能量的作用,也可以使电器全部隔离,所以它可以保护各级电网和用户的安全,而且干式变压器具备不容易着火、不容易爆炸、污染力相对较低等优点,这样一来它的应用范围越来越广。
(1)干式变压器的运行。干式变压器是经过绕组和铁心来组合而成的变压器,这种变压器中不会有绝缘液体,它运作的过程中主要是使用空气在其中的对流来达到冷却的目的。运行中经常遇见如下问题:运行中的变电器存在磁化电感与涡旋电流,铁耗产生其中,绝缘层出现老化等情况影响正常工作。所以,变压器在工作中温度必须经常检测,保证它在正常温度下的运行,不超过限值,同时要做预警工作。它在运行中温度低于额定负荷值的20%,会出现过负荷工作的情况。因此变压器的运行温度要时时刻刻进行检测,杜绝因为温度过高使变压器的绝缘受到影响。
(2)干式变压器的维护。变压器的运行质量和使用寿命会受到变压器运行温度的影响。第一次定期检查是在运行刚开始后的2-3个月,以后每年至少一次。工作人员在维护变压器期间内,一天最少查看3次,检修维护的时间间隔为3-6个月。空气中的灰尘和颗粒物质也需要注意,变压器的稳定运行会受到这些东西吸附在绝缘表面的影响。因此,干式变压器的除尘和检查必须由工作人员进行定期检查,检查内容包括有无因过度潮湿而引起变压器的放电等。变压器运行时的温度同时也需要工作人员时刻检测,运行人员应每天对干式变压器进行巡视和检查,并且把检查结果记录下来,对出现的异常现象在认真分析原因的基础上采取相应的措施。
2 直流系统的运行与维护
直流电源的重要组成部分是充电器柜和蓄电池柜,他们为高压断路器、信号母线、继电保护装置等提供电源。因此,直流系统在配电运行中相当于二次系统的心脏,有着重要的意义。
直流系统的运行与维护由其组成部分可以看出主要在于充电器柜和蓄电池。所以要想保证配电系统的安全可靠的运行,我们要做到以下两个方面:一是充电器部分,在日常的巡查过程中,要查看充电器和备用充电器是否有不正常的声音,同时保证充电器的清洁,并检查充电器是否显示正常参数,开关的位置是不是对的;二是蓄电池部分,首先是蓄电池瓶有无溢出或者泄露的现象,然后是蓄电池室的照明情况,通风状态,清洁程度是不是合格,最后线路是否有腐蚀,短路和接触不良的情况等。
3 互感器的运行与维护
互感器有电流和电压互感器两种,它的功能是把一次回路的高电压和大电流按比例变换成二次回路的低电压和小电流,从而确保工作人员和设备的安全。
(1)电流互感器的运行。它结合电磁感应的原理和基于楞次定律运行工作,电流互感器要在额定的工况下运行,二次侧额定电流常为5安培,不能长时间地超过额定工况,否则会加大误差,仪表显示的准确性受到影响,加速绝缘的老化,严重时烧坏绕组。
(2)维护电流互感器。电流互感器的维护主要做到以下几点:检查接头是否有过热的情况;互感器是否有损坏放电现象;三相指示值是否正常,互感器是否有异声异味等等。工作人员在工作中发现有以上的情况出现,要迅速采取合理措施进行处理,避免重大事件出现,确保安全运行。
(3)电压互感器的运行。它的工作原理是电磁感应,在额定条件或工作电压值超过额定电压幅值10%时的情况下也可以长期正常运行,它在运行中等同于一个电压幅值变压的环节,二次侧不能出现短路的现象。
(4)维护电压互感器。维护电压互感器需要做到:1)检查套管外观是否有油污等异物,是否漏油,假如存在放电现象遗留的裂纹应及时更换,油的颜色及油味正常与否;2)确保各部位的限流电阻与熔断器完好无损,不超载工作;3)查看是否有不正常的响动,是否有因过热出现部件损坏现象发生。
4 电力电容器的运行、维护与检修
电力电容器的作用体现在负载所消耗的无功功率得以平衡,产生无功功率补偿线路,线路能量损耗和压降得以减少,负载消耗的无功功率得以平衡,系统的效率有所提高。
(1)电力电容器的运行。电力电容器在运行时,保证它在一个额定电压和电流下工作,并且要配置合适的电容值,因为无功功率在太高的电容值下会引起原件的过热或被击穿,而太低的电容值又难以平衡,所以规定电压数值不能高于额定电压的1.05倍,电流数值不超过额定的1.3倍,这样电力电容器的损坏能得以阻止,延长了它的使用寿命。
(2)电力电容器的维护检修技巧。电力电容器的维护需要注意以下几点:1)工作人员在巡视时需要对它的外观进行检查,检查它的运行温度高不高,有没有开裂或漏油等情况,如果出现以上情况,必须立即停止使用,维修或更换新的电力电容器;2)熔断器作为电力电容器的保护装置,如果电力电容器发生异动,熔断器能起到保护作用。因此,在进行检查电力电容器的同时,也必须检查熔断器,主要检测它的运行温度是否过热、端子是否松动等;3)电力电容器组的运行环境温度控制在-40℃—+40℃之间;4)应保持电容器的清洁,定期检查放电情况,确保电压值和电流值在额定值内。
5 结束语
综上所述,要想配电设备正常稳定地运行,在配电设备的检修维护上,必须具有完善的检修制度,定期进行维护,并且对每一个配电设备要有一个合理有效的检修维护计划。于此同时,所有的电力工作人员都应当掌握配电运行设备的维护与检修技巧,这样在遇到问题时,能及时地解决问题,避免故障的发生,从而保证配电设备的安全运行,电力系统的安全高效运行。
参考文献:
[1]朱伟.浅谈如何加强配电线路的状态检修[J].中国城市经济,2012(03).
[2]魏维.浅谈加强输配电线路安全运行的防护措施[J].科技创新与应用,2012(04).
[3]鹿冬梅.浅谈输配电线路运行管理与维护[J].科技创新与应用,2012(12).