10kV以下配电线路的故障分析及检修维护
摘 要:10kV以下配电线路的应用范围较为广泛,但受到的影响稳定性的因素也较多,因此,该类型线路较容易出现线路故障,在一定程度上影响着线路的稳定性,对人们的生产和生活产生直接影响。因此,本文将对10kV以下配电线路的故障进行分析,并提出检修维护的策略,以便能够为配电线路的发展提供帮助和参考。
关键词:10kV配电网;线路故障;检修;维护
中图分类号:TM732 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)26-0077-02
10kV配电网是人们日常生活中较为常见的配电网类型,其稳定运行是人们生产生活有序进行的保障。在实际情况中,10kV配电线路中会出现不同类型的故障,对线路的正常运行产生直接影响。因此,相关检修和维护人员需要给予足够的重视,加强配电线路的维护和检修,保证配电线路的正常运行。
1 10kV以下配电线路的故障分析
在现阶段的配电线路中,10kV以下的配电线路的线路范围较为广泛,不同的线路之间并没有紧密的联系,不同线路中的开关数量较多,同时线路的保护能力较差,因此,一旦线路中出现了故障问题,那么检修的难度是非常大的。在通常情况下,线路中较为常见的故障有断线故障、短路故障以及单向接地故障等。当出现恶劣天气的时候,配电线路、防雷设备、杆塔等会受到环境的影响而发生故障,引起线路故障,出现断线、短路以及接地故障等。
①当导线在工作期间的负载过大时,则会导致导线的温度过高而引起燃烧断线的情况。同时,如果线路的各部位连接处接触不良,则会导致电压不稳,烧坏线路导致断线。②雷电的袭击会导致线路中不同位置的电位不同,进而引起短路的情况,影响了线路的正常运行。③若是遇到大风、潮湿以及大雨等天气,则线路中接地装置的绝缘子将会遭到击穿,导致线路断线的情况发生。当线路中出现接地故障以及短路故障的时候,会引起较为严重的问题,甚至可能会烧毁线路中的设备,引发更加恶劣的情况,为检修工作带来一定困难。
2 10kV以下配电线路的检修与维护
面对配电线路中的故障问题,检修部门应当要给予一定的重视,采取合理的检修和维护措施来解决故障问题,促进配电线路的稳定运行。
2.1 杆塔检修
在进行杆塔检修的过程中,需要按照一定的顺序展开检修工作。①从外观开始检修,先要保证杆塔的外观符合相关使用的标准,然后才可以进行下一步的检修,若是杆塔出现倾斜的情况,则需要将其直立,保证线路的平稳。②对杆塔地步埋深的情况进行检查,加强埋设地点的土质变化情况,并对不符合标准和要求的情况进行检修,使杆塔在埋设完成后不会出现下沉、倾斜、土质开裂等不利情况。③检查杆塔部件的安装和固定情况,包括螺栓、螺丝等,越是细小的部件,越是能够影响杆塔的整体质量。同时重点检查杆塔的外观,表面是否存在裂纹。综合上述内容,在对杆塔检修的过程中,发现故障问题应当要及时处理,避免杆塔倾斜或倒塌而引起安全事故,影响配电网的运行。
2.2 线路检修及故障排查
线路的检修是十分重要的環节,在线路故障检修的过程中需要考虑的范围较为广泛,如:断股、闪络烧伤、腐蚀等情况,同时还要对接头的接触是否不良或有损坏进行检查,并加强线夹温度的检测,避免高温而引起线路损坏。在实际情况中,对发生故障的线路进行故障排查工作,主要是指分段检查。该方式能够通过分段的方式来逐一检查可疑故障线路,检修人员需要实现明确线路的接地方式,如果为明线接地方式,那么故障点较为容易发现并排除,若是为隐性接地方式,那么故障点的排查通常会耗费大量的时间,且排除方式上存在一定的困难性。因此,在故障点的排查方式上,通常会选择分段排查的方式,这样能够在最大程度上准确定位故障点,并予以解决。如图1所示,该图展示的是在线路上加装线路故障指示器,检修人员可以根据指示器的提示来准确锁定故障位置,采取正确的措施予以解决。
2.3 加强立杆和防雷维护
在进行立杆和防雷两方面的维护过程中,需要按照严格的标准来展开维护工作。①加强立杆的维护。配电线路的立杆维护是较为基础的工作之一,在对其维护的过程中,必须要按照要求来展开工作,如:埋设的深度要满足设计要求、土质松散且黏性较差的土质需要做好加固处理等。在此过程中,可以有效利用现代化技术,如GPS技术,通过GPS系统能够为立杆、配变位置等进行更加准确的定位和知道,提升维护工作的整体效率。②加强防雷维护。线路防雷工作是十分重要的,在现阶段,应当要注重实用绝缘横担来代替传统的角钢横担,提高线路的耐雷能力。同时要保证导线之间的距离在安全范围内,通常三相导线之间的距离会保持在1m以上,根据实际情况设置具体数值。此外,如果导线所处的位置是雷电活动较为密集的须臾,那么应当要适当提高线路中绝缘子的额定电压值,并在适当的位置架设防雷网,在最大程度上降低雷电对线路的损害。
2.4 加强日常巡查维护
由于10kV配电网的使用范围较广且较为常见,因此,相关单位需要加强对线路的日常巡查维护工作。可以采用定期巡查和特殊巡查两种形式,以便能够随时掌握配电线路的整体运行情况,发现问题及时处理。比如:①测试线路的接地装置是否完好,若是接地电阻值出现异常情况,则需要及时处理。②在冬季及时修理道路两旁可能会影响输电线路运行的树木,保证有足够的线路通道。③对绝缘子进行及时的清理和更换,并清除杆塔上的杂物,包括灰尘、鸟巢等。需要注意的是,在展开定期巡查以及特殊巡查的过程中,需要做好科学的巡查计划,明确巡查内容,以便能够有序展开相关工作。
3 结束语
总之,10kV配单线路中,故障发生的机率是很大的,无论是接地故障还是短路、断路故障,都严重影响了电网的安全稳定运行。因此,相关单位应当要对线路中较为常见的故障进行深入分析,并采取适当的方式加以解决,加强检修和维护工作,为线路的安全经济运行提供保障。
参考文献
[1]廖建佳.10kV以下配电线路的故障分析及检修维护[J].中国高新区,2018(08):148.
[2]朱 亮.10kV以下配电线路的故障分析及检修维护[J].中国新技术新产品,2017(18):31~32.
[3]田 静.10kV以下配电线路的故障分析及检修维护[J].科技与创新,2016(02):138+140.
[4]杨文东.浅析10kV以下配电线路的故障分析及检修维护[J].电子制作,2013(16):223.
收稿日期:2018-7-2
上一篇:浅谈高校校园网的管理和维护