摘 要

随着经济的快速发展和科技的不断进步,电力系统技术越来越先进,电力设备的性能越来越高,而且设备的体积逐渐变小。10KV开关柜具有维修简单、结构紧密、占地面积小等特点,在电力系统中有十分广泛的应用,由于10KV开关柜在运行过程中,会产生一些问题,这些问题会对电力系统的稳定运行造成一定的影响,因此,加强10KV开关柜的检修和维护有极其重要的意义。

【关键词】10KV 开关柜 检修 维护

随着科技的不断发展,电力系统的设备质量逐渐提高,电力安全事故逐渐减少,10KV开关柜是目前电力系统变电站常用的一种设备,具有体积小、维护简单等特点,但10KV开关柜仍存在一些安全隐患,这对电力系统安全、稳定的运行有很大的影响,因此,要加强变电站中10KV开关柜的检修和维护,确保10KV开关柜安全、稳定的运行,从而保证电力系统的正常运行。

1 10KV开关柜存在的问题

1.1 10KV开关柜的绝缘等级差

10KV开关柜的绝缘等级差是目前10KV开关柜的主要问题之一,一些生产厂家在生产10KV开关柜时,没有严格的控制生产质量,例如10KV开关柜的支持瓷柱质量差,稳定性能比较差,这些会对10KV开关柜的绝缘等级造成很大的影响。受运行环境的影响,10KV开关柜开关柜的绝缘等级会逐渐下降,例如受大气污染的影响,10KV开关柜的套管、绝缘子、母线会逐渐受到污染,从而降低开关柜的绝缘性能。

1.2 10KV开关柜防护能力不强

在电力系统中,受雷电的影响,10KV开关柜经常会发生放电现象,从而对电力系统的正常运行造成很大的影响;开关柜在安装时,没有利用塑料螺丝将柜顶泄压通道紧固,而是采用铁螺丝将柜顶泄压通道锁死,当开关柜内发生短路时,产生的高压蒸汽不能及时排出,导致柜内压力瞬间增大,高压蒸汽从开关柜薄弱的地方出来,对人体和电力设备造成极大的危害。同时10KV开关柜的前、后柜门螺丝固定不牢固,导致10KV开关柜的防爆能力比较差。

1.3 开关柜底部电缆孔洞封堵不严

10KV开关柜内有二次电缆、高压电缆的穿入,正常情况下,进行二次电缆穿孔封堵时,不需要停电,但由于高压电缆穿孔封堵比较复杂,在高压电缆穿孔处安装有零序电流互感器,在进行高压电缆穿孔封堵情况检查时,如果零序电流互感器将穿孔挡住,就会对判断穿孔封堵造成一定的影响,在实际工作中,不可能专门停电进行检查,当穿孔没有封堵或者封堵不严时,就很有可能造成小动物短路,引起严重的影响。

1.4 10KV开关柜内设备发热情况不易监测

10KV开关柜在运行过程中,开关柜中的设备处于封闭状态,如果需要测试设备的温度时,很难及时有效的进行,一些开关柜没有可以打开的观察孔,无法对设备的易发热部位进行温度监测,一些开关柜虽然设置有观察孔,但不能全面监测开关柜内设备的温度,这就为10KV开关柜的检修维护带来一定的影响,导致设备在运行过程中,出现发热问题不能及时的解决,对电力系统的正常运行造成一定的影响。

2 加强10KV开关柜检修与维护的措施

2.1 严格控制10KV开关柜安装质量

在安装10KV开关柜时,要严格的控制开关柜安装质量,只有确保开关柜的安装质量,才能保证开关柜安全、稳定的运行,才能保证电力系统的正常运行。10KV开关柜安装质量指标如下表。

2.2 提高10KV开关柜绝缘性能

10KV开关柜接入电网后,需要承受工作电压的作用,如果10KV开关柜的绝缘性能不好,就会恶化运行条件,极大的影响电力系统的正常运行,因此,提高10KV开关柜绝缘性能有十分重要的作用。对于高压开关柜内的绝缘物件要采用阻燃绝缘材料,禁止使用聚氯乙烯、酚醛树脂等有机绝缘材料;对于隔板,要选用绝缘性能好的材料,不能使用燃烧、阻燃绝缘材料;对于正在使用的10KV开关柜,要努力改善开关柜的工作条件,从而提高开关柜的绝缘性能,要在开关室内配备防潮、通风等设备,要安装湿度计和温度控制器,尽量减少工作环境对10KV开关柜绝缘性能的影响。

2.3 增强10KV开关柜防护能力

要增加开关柜电缆室的泄压通道,扩大开关柜后封板距离,加长电缆室泄压通道,改善泄压通道的散热条件,同时要更换泄压通道顶盖的固定螺丝,确保开关柜内发生短路时,电弧能冲断顶盖螺丝,将压力释放出去。当检修、巡查工作完成后,要注意将10KV开关柜前柜门和后柜门的螺丝锁紧,确保10KV开关柜的防爆能力。为保证开关柜的防护能力,除了一些特定的观察孔,不能随意在开关柜面板上开孔。

2.4 加强开关柜底部电缆孔洞封堵检查

要加强开关柜底部电缆孔洞封堵检查,如果需要停电进行孔洞检查时,当一次设备停电后,检修人员要打开10KV开关柜后柜门进行检查,发现问题后要及时进行处理,并注意孔洞封堵;进行孔洞封堵时,常采用防火泥封堵,如果孔洞比较大,要在孔洞的位置出安装挡板,然后用防火泥将挡板上较小的孔洞堵住;当10KV开关柜进行穿电缆工作时,要确认孔洞封堵良好、开关柜内清洁干净;在选购10KV开关柜时,要让生产厂家进行孔洞封堵,其封堵方法如下图:

图中高压电缆穿入孔两侧是可以左右移动的滑板,当高压电缆穿入开关柜后,可以将两侧的滑板移至高压电缆穿入孔处,然后利用固定销将滑板锁住,从而达到封堵的目的。

2.5 采用先进的测温装置

对于10KV开关柜内设备发热情况不易监测的问题,供电企业可采用先进的在线测温装置,这种装置可以在设备容易发热的地方安装一个测温探头,将温度信号转换为数字信号传递到监控机中,实现远程监控,这样不断解决了温度监测难的问题,还有实现自动化,有效的推动了供电企业的现代化建设。

3 总结

10KV开关柜的检修和维护对电力系统的正常运行有十分重要的意义,供电企业要严格控制10KV开关柜安装质量、提高10KV开关柜绝缘性能、增强10KV开关柜防护能力、加强开关柜底部电缆孔洞封堵检查,确保10KV开关柜安全、稳定的运行,从而保证电力系统的服务质量。10KV开关柜的检修和维护是一项长期性任务,随着科技的不断发展,10KV开关柜的性能越来越强,其运行维护和检修技术也越来越先进,供电企业要不断探索研究10KV开关检修维护技术,确保电力系统的安全运行。

参考文献

[1]于恒伟,樊明军,王朋华.浅析变电站10KV开关柜的检修和维护[J].电子制作,2013,(24):95-96.

[2]潘忠凯,赵海,刘廷华.关于10kV开关柜运行中存在问题的探讨[J].广东科技,2012,(24):121-122.

[3]黄志勇.变电站10kV开关柜的故障分析及措施[J].科技与企业,2011,(09):303-304.

[4]李占儒.10kV开关柜运行中故障原因分析[J].风能,2012,(02):144-145.

[5]吴宇翔.10kV开关柜运行中的常见故障及处理措施研究[J].机电信息,2013,(09):263-264.

[6]朱国群.10kV开关柜运行检修要点探讨[J].机电信息,2013,(24):106-107.

作者单位

深圳供电局有限公司 广东省深圳市 518001

推荐访问:开关柜 变电站 检修 解析 维护

热门排行Top Ranking

支部组织生活方面存在问题清单和整改措施 党组织生活个人问题整改清单

下面是小编为大家精心整理的支部组织生活方面存在问题清单和整改措施党组织生活个人问题整改清单文章,供大家阅读参考

2021年党员个人问题清单及整改措施 党组织生活个人问题整改清单

下面是小编为大家精心整理的2021年党员个人问题清单及整改措施党组织生活个人问题整改清单文章,供大家阅读参考。

浅析军队战斗力损耗的新变化

关键词:军队;战斗力损耗;新变化军队战斗力的结构,是战斗力各要素间的结合方式和相互关系。军队战斗力的

小学六年级毕业演讲稿100字左右9篇

小学六年级毕业演讲稿100字左右9篇小学六年级毕业演讲稿100字左右篇1敬爱的老师,亲爱的同学们:大

问题及整改措施 (2) 药房个人存在问题及整改措施

下面是小编为大家精心整理的问题及整改措施(2)药房个人存在问题及整改措施文章,供大家阅读参考。精品文章《问题及

个人问题清单及整改措施(最新) 能力作风建设个人问题清单及整改措施

下面是小编为大家精心整理的个人问题清单及整改措施(最新)能力作风建设个人问题清单及整改措施文章,供大家阅读参考。在认真

疫情防控赞美警察诗朗诵 关于警察的诗朗诵

下面是小编为大家精心整理的疫情防控赞美警察诗朗诵关于警察的诗朗诵文章,供大家阅读参考。疫情防控赞美警

纳税人满意度调查存在不足及对策探讨 提升纳税人满意度的方式方法有哪些

下面是小编为大家精心整理的纳税人满意度调查存在不足及对策探讨提升纳税人满意度的方式方法有哪些文章,供大家阅读参考。纳

小学思想品德教育面临的问题及对策

摘要:小学思想品德课程是小学教育教学过程中不可或缺的一门综合性课程,它对学生良好品德的形成具有重要影

2020党支部班子查摆问题清单及整改措施 农村党支部问题清单

下面是小编为大家精心整理的2020党支部班子查摆问题清单及整改措施农村党支部问题清单文章,供大家阅读参

消防安全检查简报 派出所校园消防安全检查简报

下面是小编为大家精心整理的消防安全检查简报派出所校园消防安全检查简报文章,供大家阅读参考。简报第2期申扎县中学

2021教师党员年度个人总结8篇

2021教师党员年度个人总结8篇2021教师党员年度个人总结篇1敬爱的党组织:我是一个普通年轻的人民