安徽卫星地球站传输系统运行维护
【摘要】本文作者根据多年的地球站工作经验,对地球站上行传输系统运行维护进行了详细的介绍,总结了运行维护中几点体会,对卫星地球站上行系统维护管理具有很好的参考价值。
【关键词】地球站;安全播出;运行维护
安徽卫星地球站主要承担向中星6B发送安徽卫视标清电视节目和9套广播节目,同时向中星6A发送安徽卫视高清电视节目任务。根据《广播电视安全播出管理规定》划分安徽卫星地球站属于一级保障台站。为保障卫视节目安全、优质播出,地球站设备基本是全年24小时不间断运行,无法进行全系统停机检修维护,所以平时运行维护对于保障地球站安全播出显得尤为重要,做好技术系统维护工作是地球站的一项根本工作。按照预防为主、防治结合的原则,根据设备特点合理安排检修和维护周期,精心维护,使设备处于最佳工作状态,确保节目的安全播出。下面简要介绍一下地球站的运行维护情况。
一、维护检修项目
由于地球站设备种类较多,维护任务比较繁重,如果不进行统筹安排,维护工作无法规范有序开展,容易滋生安全播出隐患。所以我站对每周二的例行维护维护工作实行分块包干的岗位责任制,首先将全站的维护工作按系统设备特点划分为若干维护单元,全站职工划分为若干维护组,每个维护组负责一个维护单元的维护工作,维护组设维护责任人一名,由组员每周交替轮岗。维护责任人在维护工作开展前对本次维护工作人员进行分工,并介绍本次维护工作要点及注意事项;维护中维护负责人需及时就维护进展和值班人员进行有效沟通;维护结束后维护负责人对维护结果及设备工作状态进行检查,杜绝维护不彻底不到位,防止设备维护后工作状态没有恢复到正常工作状态,同时填写本周维护工作记录表并报送站领导。每季度站里会对维护组进行一次轮换,轮流调换维护任务,通过维护组轮换使每位维护人员都能熟练掌握各维护单元组的维护流程,熟悉设备的维护要点和注意事项,提高个人维护能力。
根据设备特点按照系统组成划分为以下五个维护单元组:标清前级及控制桌區域维护组、高清前级及电视墙区域维护组、高标清功放室维护组、电力和空调系统维护组及微波站、天线场和安防巡检维护组。
标清前级及控制桌区域维护组主要对包括高标清信号、系统、UPS等监控软件和抗干扰自动增益提升系统的控制桌及标清前级信号处理的维护。因为我站高标清系统控制桌布局在一起,放在同一个维护组能统筹安排各高标清监控软件和主机的维护,并且其维护工作具有相似性便于同时维护。高清前级及电视墙区域维护组主要对高标清系统各设备输出信号进行监看的电视墙和高清前级信号处理的维护,同样电视墙包括包含高清系统监看和标清系统监看,将其放在同一维护组便于同时维护。高标清功放室维护组是对高标清功放室除空调外的设备进行维护,主要包括上变频器和3KW速调管高功放,因我站高标清系统均使用COMTECH UT4505型号上变频器和3KW CPI速调管高功放,所以高标清功放室维护工作基本一致,特将两功放室的工作分配给同一维护组维护。电力和空调系统维护组主要对60KVA UPS、80KVA UPS和空调的滤网清尘除灰。微波站、天线场和安防巡检维护组主要是对微波站主机和电池进行例行巡查;对天线场天线、接地、防雷设施进行检查;检查站内消防栓消防水泵是否完好,查看灭火器的保质期防止灭火器过期并及时更换过期灭火器。
根据设备维护工作的相似性和连贯性将维护工作分为5个维护单元。通过分块包干维护制度,将维护工作落实到位,维护任务落实到个人,有效的提高了我站的维护工作质量,增强了职工的维护工作责任心。每季度轮换维护组使职工熟练掌握系统各设备的维护工作,杜绝职工长时间只维护同一类设备对系统其他设备维护工作生疏,提高职工的维护技能。
二、维护检修周期
结合站内设备运行的具体情况,制定了定期维护计划,分为日检、周检、季检和年检。
日检主要是值机人员每小时巡查一次信号机房和高功放室,查看设备运行状态、有无告警、设备运行参数是否正常。日检侧重的是通过频繁巡机及时发现问题,做到早发现早解决,将隐患消灭在萌芽状态,杜绝安全播出事故的发生。
周检主要是指每周二的例行检修维护。在运行维护中周检显得极为重要,周检是对高标清系统中24小时不间断运行的设备和超期的运行设备进行及时维护。标清前级及控制桌区域维护组会在周检时依次对控制桌的监看监控主机内部彻底清灰除尘,并对所有监看监控主机和软件进行重启,防止因主机和软件死机造成数据显示不及时不准确。高清前级及电视墙区域维护组周检时会对用于信号分配、切换的哈里斯机箱进行风扇清灰除尘并查看机箱内部电源工作状态。周检时高标清功放室维护组会将所有高功放进出口滤网清灰除尘,防止滤网因灰尘过多堵塞造成高功放进出口温度过高,无法工作在线性工作状态。电力和空调系统维护组会及时检查地板有无漏水现象,为防止漏水现象没有及时发现,我站将空调周边地板更换为透明玻璃地板,巡检时能及时发现空调漏水现象;在周检时清洗空调滤网同时查看空调内部有无漏水现象。微波站、天线场和安防巡检维护组每周二周检时会对天线场进行巡查,及时发现天线场线缆有无破损断裂情况,天线接地焊接是否完好,并对微波站内的微波接收主机进行巡查,查看主机蓄电池是否工作正常。因微波机房设在局主楼18楼,离我站值机机房较远,不具备日检巡查的条件,为便于实时了解微波机房的情况,我站在微波机房安装了远程高清监控,并安装了大屏幕温度、湿度显示屏,实时监控微波机房温湿度。
季检是指每个季度末的最后一个周二凌晨的例行季度检修。季度检修属于深度检修,是对日常检查中发现的一些问题但没有条件或需停机解决的进行处理,发现问题根源,彻底解决隐患;将主用系统倒换至备用系统播出,测试备用系统稳定性,同时分批对主备用系统设备下架整机清灰除尘维护并测试设备性能。由于我站系统是24小时不间断运行,设备运行压力大、运行时间长,没有全系统停机检修条件,所以季度检修显得尤为重要,通过季度检修及时解决系统存在的隐患和漏洞。季度检修我站会对80KVA、60KVA UPS进行深度放电,放电同时记录UPS电压、电流、浮充电压,查看UPS放电、充电工作状态,通过定期放电保持UPS的良好工作性能。
我站两组80KVA UPS电源是1:1配置,一路电源供电时另一路电源处于备用状态,长时间处于备用状态不利于UPS保持良好工作性能,因此在年检时切换80KVA UPS,交替使用两路UPS电源供电,保持两路UPS的良好工作性能,同时也能测试UPS供电状态,及时发现问题。年检时也会对微波机房蓄电池进行放电、测量天线场接地电阻、检查发射天线馈源膜有无破损;定期检查粘鼠板,及时更换。我站标清9米天线、高清7米9米天线分别加装了电加热融雪系统,由于该系统只在冬季雨雪天气才会启用,平时处于停机状态,利用年检时间处在冬季之初(冬季雨雪来临之前)的机会我站对电加热融雪系统进行维护,启用系统测试电加热性能,防止因为长时间停用影响加热性能。年检主要是将运行比较稳定的设备倒换到备用系统运行,查看用系统运行状态,同时对主用系统进行维护。
通过日检、周检、季检和年检之间相互结合合理安排有效提高我站维护工作。将整个维护工作分解为不同周期的维护,合理安排维护周期,做到各个设备都能够得到全面及时维护。维护工作中耗损大、运行压力大、时间长、滤网灰尘多、运行状态不稳定的设备缩短维护周期增加维护次数,耗损小、运行稳定性良好的设备合理设定维护周期。将不同周期维护工作相结合有效可靠的保障系统正常持久的运行,提高了职工的维护能力和动手能力。
三、维护案例
我站60KVA UPS已使用超过10年时间,远超预定使用年限,设备严重老化,但通过我站职工的优质维护该UPS现在依然运行良好工作状态正常。
UPS主机是保养部分的关键所在,由于UPS设备每天24小时不间断运行,设备进排风扇和板件都会产生大量的积尘,导致UPS设备板件内阻的增加,进排风散热不畅,严重增加UPS自身的能耗。UPS主机的日检包括检查设备的运行状况,检查进出风口温度是否正常,检查UPS室温湿度是否正常,检查主机风扇是否工作正常,查看UPS故障报警记录和UPS自诊断执行UPS自检功能。周检时主要对进出风口及时清尘除灰。每季度对两路UPS进行一次深度放电,记录UPS放电过程中电流、电压和浮充电压等数据,了解UPS工作状态;并同时检查设备的输入、输出连接端子是否牢固。
电池是保障UPS续航能力的关键设备,同时电池也是易损耗品,如果不加以维护和保养容量下降的会更快,会更易老化。特别是当有电池损坏以后普通的万用表设备无法测试出电池的好坏,这样好坏电池的混合使用会严重降低整组电池的使用效率,增加断电后电池续航能力不够的风险。日检时主要测量电池机箱温度是否在正常范围之内,查看电池表面是否有腐蚀现象。周检时检查电池连接线端子是否禁锢、是否有生锈、连接电缆是否有发热、开关是否能正常操作。季检时检查测量电池的内阻、电压等各项数据及时发现损坏电池和问题电池并及时更换。年检时进行模拟市电掉电操作,检测电池是否供电正常,电池供电组中的电池做静态、动态测试。
通过对UPS主机和电池的良好维护,及时更换损害电容、电池保持UPS良好工作状态,不仅为了台里节省了设备采购和代维费用,同时也提高了我站职工的动手能力,掌握了UPS的工作原理。
四、结束语
地球站的运行维护工作是安全播出的第二条生命线,只有认真细致的运行维护才能强有力的保障安全播出,只有精益求精的运行维护才能有效减少播出安全事故。运行维护看似一件小事,但却关乎着整个安全播出,把问题解决在平时,把问题解决在萌芽状态,把運行维护做到极致,才能杜绝安全播出事故,有效提高节目播出质量!