数据中心机房UPS供电解决方案
摘 要:数据中心包括计算机系统和与之配套的设备,其大部分电子元件是由低压直流电源驱动运行。数据中心机房一般安装大型精密空调,采用交流市电供电。但在市电停电的情况下,制冷系统将无法工作,导致数据网络设备过热而损坏。
关键词:数据中心;机房;供电;UPS电源
一、需求分析
数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心包括计算机系统及与之配套的设备,其大部分电子元件由低压直流电源驱动运行。引入交流单相和三相交流电源(380V/220V),经降压、整流处理,用于各个等级的所需电压。每次转换都会导致大量电量消耗,即使是现今最好的转换器,最高转换率通常也只有98%。
数据中心的机房一般安装大型精密空调,以交流市电供电,为数据机房提供所需的温度和湿度。如遇市电突然停电,制冷系统无法正常工作,造成设备温度急剧升高,进而导致数据网络设备损坏。如果采用UPS电源供给大型精密空调设备,则须考虑电机启动电流6~9倍,按最小需求计算,UPS配置的容量也须相应增加6倍。投入成本高,维护成本大。因此需要采取合理的分级分步延时启动、精准配电或加装变频器等方法,以分散超大的启动电流。
二、机房运行环境
2.1 UPS要为数据中心核心机房IT设备提供优质电源,确保数据中心机房市电停电4小时内不受影响。否则停电可能引起大面积数据通信瘫痪。
2.2 数据中心机房环境设备的功率为55KW,核心服务器的总功率为25KW。
2.3 系统可靠性要求平均无故障时间MTBF>250000h(不含电池)。
2.4 数据中心机房的设计与温湿度环境要求:温度和湿度。温度和湿度必须被严格控制,以提供可连续运行的温度和湿度范围。
干球温度计:20℃~25℃(68F~77F)。相对湿度:40%~50%。最大露点15℃(59℉),最小露点5.5℃(41.9℉)。最大变化速度每小时5℃(9℉)。
三、方案设计
3.1 UPS 电源容量选型计算
机房空调为感性负载,采用常规配置,须考虑电机启动电流6~9倍,UPS配置的容量也须相应增加6倍,很不经济。通过在电机前增加变频器降低启动电流的方法,选择的UPS容量只需增加1.3倍系数。
UPS容量=现有电机设备容量÷UPS输出功率因数÷UPS带载比例*电机启动系数(加变频器)+ 控制设备容量÷UPS输出功率因数。
现有电机设备容量为55000w,UPS输出功率因数为0.8,UPS带載比例为70%(考虑最佳使用率及提升抗冲击能力),电机启动系数1.3倍。
UPS容量=55000w÷0.8÷70%*1.3+25000÷0.8÷70%=172321VA
根据计算,此次采用可靠度及抗冲击能力极高的200KVA。
3.2 电池配置计算
为了让电池的配置更加合理,按照数据中心机房的实际功率计算,要求使用12V固定储能电池组,后备时间为240分钟。UPS的逆变器终止电压为300V,逆变器效率为0.95,输出负载的功率因数为0.8,选择电池容量、串连只数、并联组数如下:
UPS所需的直流功率:Pdc =实际功率/逆变器效率=80KW /0.95=84.21 KW。
每组电池的串连只数:No = 逆变器终止电压/电池终止电压= 300V/1.7V=176.4节≈174单体(cell),
每组电池数= No/电池单体数=174/6=29块,按照NT系列UPS要求,每组电池数应为29块。
根据电池放电功率表,选择DCF126-12/200(12V-200AH)电池,每个电池放电功率为80W(1.8V/cell,240分钟时),则需要的电池组数为:G = Pda/(单体功率 x 单体数No)=84.21KW/(80W x 29x6)=6.05组 ≈6组。
需要的电池配置:DCF126-12/200电池29只×6组。
3.3 方案电气原理
该系统主要由交流配电、UPS主机、蓄电池组、变频器、输出配电等组成,实现的功能如下:
1.UPS市电中断时,转由蓄电池组经逆变电源给后面负载供电。
2.UPS故障时,可转为维修旁路在线给UPS维修,确保负载正常供电。
3.UPS以及变频器发生故障时,转到输入配电柜的维修旁路进行在线维修。
四、方案特点
3.1 采用数字化设计
3.1.1藉合由高速的微处理器运算为基础的数字化设计,简化复杂的模拟线路及零件数目,提高整个系统的集成率及可靠度。
3.1.2 UPS系统的控制参数,直接经由高速的微处理器取样计算,可得到精确的读值并对系统实时控制调整,提供精细的SPWM逆变脉冲,驱动逆变器的IGBT模块,使UPS输出纯净可靠的正弦波。
3.1.3 经由高速的微处理器取样计算出精确的数字化读值,可经由LCD显示出各种重要的电气参数,更方便管理者对机器运行进行实时管理。
3.1.4 完善的自检功能,使UPS的运行更可靠安全。
3.1.5 管理者也可以经由UPS的控制面板依实际需要设定相应的管理参数。如输入/输出电压、频率范围,充电电压、电流,密码设定等。
3.1.6多段式冷却风扇速度控制,改善系统可靠度、效率、噪音及提高风扇使用寿命。
3.2 逆变器采用全桥架构,可接100%三相不平衡供电且负载适应性最强
3.2.1 输出的三相逆变器采用分离控制,完全独立反馈控制,使三相负载在完全100%不平衡下,仍然可以满足各相负载的正常供电(稳压精度小于1%)。
3.2.2 全桥设计的逆变器架构,可以降低IGBT的耐压要求,使UPS对不同性质负载的适应性最强。
3.3 独特可靠的并机技术
3.3.1UPS采用高速的微处理器运算为基础的数字化设计,独特的热补偿运算控制和直接并机技术,对于并机系统中的各台UPS,均处于完全“平等”的调控状态之中。
3.3.2采用独特的同步相位调制法,每台UPS“智能”地将位于并机系统中的各台UPS的同步跟踪调到最佳状态,实时动态地调节所带的负载百分比,实现高精度的负载均分。
3.3.3在并机系统使用中,如其中一台UPS发生故障时,该故障的UPS会迅速、可靠地从并机系统中脱机,从而确保并机系统继续提供用户高质量的逆变电源。
结论
本文详细描述了用户的需求、方案设计、方案原理、如何配置及UPS的产品介绍等,充分展示了UPS在数据中心机房的成熟应用。整体方案的特点如下:
1.解决了UPS与电机的搭配问题,贴近用户需求。
2.电池数量按照实际功率计算,有效利用电池资源。
3.采用可靠性MTBF>250000h的UPS,提高整体方案的可靠度。
4.此次选用的可并机UPS,可随时根据实际情况调整,方便经济扩容。
参考文献
[1] 数据中心机房的网络改建设计[J]. 王义晓,罗志刚,蔡云富. 智能机器人. 2016(10)