IDC机房建设相关问题研究
摘 要:针对IDC机房建设,对其建设过程中的装饰装修工程、供配电系统、机房通风系统、空调系统、防雷接地进行深入分析,以此为实际的工程设计与建设工作提供可靠参考借鉴,提高机房建设技术水平。
关键词:IDC机房;机房建设
中图分类号:TP308 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)20-0302-02
IDC机房,即互联网数据中心机房,是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,其建设水平直接影响服务情况,应严格按照实际要求进行机房建设。
1 机房装饰装修
1.1 平布局与功能室合理划分
(1)在对机房的平面布局与功能室进行合理划分时,应对数据处理流程和文件资源与材料的流动线路进行综合考虑,力求做到路线可以达到最短。
(2)满足建设方提出的使用要求,充分考虑机房楼层各项实际情况[1]。
1.2 材料选择
1.2.1 吊顶面层材料
主机房与电源室的吊顶,吊顶中上墙、顶与梁都应喷涂防尘防火乳胶漆;将塑钢作为吊顶,形成方格,其规格为400mm×400mm,漆黑;在内部安装灯具与监控装置。其它房间的吊顶,为铝合金板,其规格为600mm×600mm×0.8mm,具有良好的防火性,且自重轻、没有明显色差,易于安装和拆除。在吊顶中楼板,应均匀涂刷防尘漆进行防尘处理,避免起皮与龟裂。在机房中,配置三管格栅灯,采用嵌入式方法进行安装;条形应急灯具,按照一定间隔进行安装;根据使用情况与具体的要求,安装各类探测器与摄像机。
1.2.2 地面材料
采用全钢无边抗静电地板,在地板以下采用保温与防尘技术进行处理,对于维护结构,应进行防结露处理;在空调机的周围,砌筑挡水墙,采用混凝土结构,同时设置地漏,避免由于空调机发生漏水对其正常使用造成影响。风口地板的通风率不能小于23%[2]。
1.2.3 墙、柱面
主机房和配电室的墙、柱表面采用彩钢板。对于墙面和柱,应将龙骨作为基层,然后铺设彩色钢板,其厚度应达到0.6mm+12mm以上。此外,彩钢板应满足国家防火标准,以此满足防火要求。
1.2.4 机房门窗
在机房的主入口处采用钢质双开门,规格按1600mm×2200mm控制,满足现行技术规范的要求,开启方向不得向内。同时,设立门禁系统,无论进口还是出口,都应采用指纹识别技术,并配以视频监控。在主机房和走廊之间采用玻璃地弹门,提高防火效果[3]。
2 机房供配电系统
2.1 电源主进线
机房按照一级荷载标准进行设计,供电方式应达到一类。对于低压配电,应以TN-S系统供电为主,其电压与供电频率分别为380V/220V、50Hz,采用三相五线制。对主进线电缆,应有甲方负责铺设。
2.2 配电设备
柜体采用国产产品,带有钢化玻璃门与操作面板,其整体结构具有良好的安全性与可靠性;空气开关以国外知名品牌为主;配电柜应带有仪表、指示装置与防护措施;塑壳空气开关必须装有辅助触点;在市电进线的位置增设电量采集装置;在柜后进行维护和接线,而操作应在柜前完成;柜的每一条进出线都应配置端子,为接线提供便利。此外,还应实现联锁功能:机房的工作和应急照明应实现联锁;辅助设备进线总开关应和消防报警实现联锁;机房中的机柜以前应配置配电列头柜[4]。
2.3 照明配电
灯具为T5格栅荧光灯盘,共3套,每套40W。线路在穿过金属线管后敷设于吊顶当中。在主要吊装位置,按照固定间隔布置应急灯,采用独立回路进行供电,如果市电照明突然中断,则应急灯可自动启用。
3 机房通风系统
3.1 新风系统
根据相关设计规范,结合标书的具体要求确定新风量,根据工作人员数量按每人、每小时40m3控制和计算;使室内正压满足要求的风量。主机房所配置的新风机,其风量应保持在2500~3500m3/h范围内,在空调系统回风口处安装新风机,以此实现提供新风,同时增设过滤装置、防雨装置与防火阀门[5]。
3.2 排风系统
机房的消防系统应以气体灭火方式为主,为使灭火以后的气体等得到快速排出,应布置合理的排风系统。按照消防技术规范要求,灭火范围内应采用事故排气措施。在机房中安装具有良好耐高温性能且静压较高的排风机,将风量确定为3000~4500m3/h,直接安裝于主机房当中。排出的风使用管道送出,总管通过防火区时,应设置防火阀。在建筑外墙上进行总出口的安装设置,同时配以防雨百叶设施[6]。
4 机房空调系统
4.1 机房设备配置
在主机房中安装有精密的空调装置,用于温度的精确调节。根据A级要求,应采用下送风与上回风的空调方式,将全年温度控制在20~24℃范围内,湿度控制在45~65%范围内,温度变化率不超过10℃/h,并避免揭露。
以机房面积、设备配置密度、设备额定功率和热功当量等为依据,确定照明设备的功率和热功当量,以及新风换气实际散热量,同时还应考虑相似工程的实践经验。
4.2 制冷量计算
计算公式为:QT=Q1+Q2。根据计算结果确定精密空调,一般主机房的制冷量不少于160kW,而电源室不少于20kW。对于其它房间,采用普通空调即可。送风方式应为地板下送风,回风为上回风。空调系统供电为双路供电,与后备发电机相接后进行供电,同时设置相应的报警装置,保证系统安全、稳定的运行。
5 机房防雷接地
5.1 机房防雷
机房防雷的目的在于避免感应雷击,因电力线路通过户外线路与信息系统相接,以此提供电能支持,所以线路为引雷重要途径之一,为提供有效防护,按照现行规范与标准的要求,应在电源输入端进行两级保护。这样做的目的为借助分流技术使雷电过电压进入大地,起到有效的保护作用[7]。
防雷器的设计与选型过程中,应着重考虑各级别防雷器安装间距。比如,1、2级防雷器应保持至少10m的间距,借助自由电阻与电感实现逐级解耦,确保各级防雷器实际响应时间能良好配合,达到多级保护目标。若无法实现解耦,则应借助人为电感与电阻进行延迟解耦。在两级防雷结束后,应能为信息系統创造良好用电环境。
5.2 机房接地
5.2.1 专用接地线
从机房独立地网总端子板引出一条专用接地引线到机房当中,引线截面积接地线截面积为120mm2,将其作为机房的综合接地引入线。
5.2.2 防雷屏蔽与布线
(1)金属线槽、金属导体和电缆屏蔽在进入机房后,进行必要的等电位接地;
(2)所有进入到机房中的线缆,应将电缆穿入金属管道后埋设于地下,对于金属管,应实现电气连通,其埋地长度应达到15m以上;
(3)所有进入到机房光缆中的加强芯、接头和挡潮层,需要进行就近接地。
5.2.3 等电位连接
机房中应按照设计要求设置等电位接地,具体方法为,在地板的下部使用铜排,沿周围设置,以此组成闭合形式的接地网。电气与电子设备的金属外壳、机柜、机架、配线架、金属管、槽、屏蔽电缆外层、门窗、设备接地、安全接地、SPD接地端,都应以相对较短的距离和等电位连接网接地端子的线缆进行可靠连接。
6 结束语
综上所述,IDC机房建设实际上是一个复杂且系统的过程,涉及多种不同的建设过程,在机房建设中,必须根据实际要求进行合理配置,保证其功能可以达到预期要求,同时注意节能减排、经济合理等方面的问题,以此提高机房建设整体水平。
参考文献
[1]李星龙.IDC技术机房建设相关问题分析探讨[J].电脑迷,2018(2):21~22.
[2]杨溯然.IDC机房的建设目标及节能技术浅析[J].商情,2013(38):286.
[3]陈华山,王 熠,刘宪成,等.探讨高校校园IDC中心机房建设[J].电脑知识与技术,2015(13):29~31.
[4]林 明,吴进才,李 彤,等.浅谈北京电信永丰IDC机房建设的节能减排核心战略[J].邮电设计技术,2012(11):89~92.
[5]李 鹏.高效节能型IDC机房建设浅谈[J].信息通信,2014(4):245~246.
[6]赖 祥.简析IDC机房建设的关键技术[J].通讯世界,2018(1):22~23.
[7]熊延汶.IDC机房的建设目标及节能技术浅析[J].城市建筑,2016(18):168.
收稿日期:2018-5-30
作者简介:于良才(1986-),男,汉族,广西桂林人,本科,主要从事局房土建、通信传输、机房前期配套、IDC机房建设项目管理方面工作。