探讨低压电力集中抄表系统的应用
摘要:本文结合梅州地区近年来低压电力集中抄表系统的建设应用经验,对该系统的结构、特点、应用等进行分析,探讨其在实际工作中的应用。实践证明, 该系统能有效防止用户偷、漏电, 便于抄表信息的科学管理, 具有广阔的应用前景。
关键词:低压集中抄表、结构、组网方案、应用
在电力营销系统中电能计量是一项重要工作,传统的电能计量是由人工定期对用户的电表数据进行抄读,这样可能会出现漏抄、误抄等,且随着用电量、客户数的不断增加,抄表人员的工作日益繁重。为了提高客户服务水平、实现减员增效,梅州地区自2009年开始大力推进低压集中抄表系统建设,接入用户总数累计92374户,上日日冻结抄读成功率达96.34%。该系统为实现居民用户自动抄表、居民用电负荷控制、降低台区线损、提高客户服务水平和服务质量、减员增效等提供了可靠的技术手段和先进的管理工具,是电力需求侧管理不可或缺的技术支持系统。
1、低压电力集中抄表系统的结构、优点
低压集抄系统是在公变台区安装集中器,通过RS485总线、低压电力线载波或无线等通信技术,实现对台区总表和居民电表的数据采集、设备监测、故障报警、用电控制等功能,并通过GPRS/CDMA/PSTN等通讯方式与主站系统交互,对数据进行存储、处理、分析、发布,实现居民用户用电监测、用电统计分析、台区线损分析等高级功能。
结构、优点:低压电力集中抄表系统由主站、采集终端、集中器、电能表等组成,其中系统主站可采用GPRS、CDMA、GSM、SMS、光纤等方式与集中器进行通讯,对其终端的电表数据进行采集,并对采集到的信息进行分析、整理、储存。该系统向上兼容“电力用户用电信息采集系统”,可实现用户档案管理,系统口令、操作员权限设定,可远程参数设置、在线升级程序,支持实时抄表、定时抄表、冻结抄表、漏抄表自动补抄,可按日、月、年统计台区线损,可通过短信方式发布用户上月用电量、缴费、催费信息等,具有高效率、高准确率、零错误等优点,将传统电能计量工作的不足、缺陷等进行弥补和改善,不仅节约人力、物力,还提升了电能计量标准化、集约化、精益化管理水平,方便电力用户、供电企业对电量进行计算和管理。
2、低压电力集中抄表系统的应用
在实际应用中,集中器与采集器之间可采用RS485总线、载波或短距离无线等方式进行通讯,可以提供RS485总线式、载波式、无线式或多种信道混合式集抄组网方案,组网方式灵活多样,适应不同的现场环境。主站可对集中器、电表进行校时,具备重点用户电表监测功能,能够监测重点客户的用电情况,对用户电表远进行远程拉/合闸控制。
2.1 RS485总线式集抄组网方案
2.3 无线自组网式集抄组网方案
该方案集中器与采集器采用短距离无线通讯,采集器与电表采用RS485通讯;系统抄表速度快、实时性好、通讯稳定可靠、抄表成功率高、远程拉/合闸控制可靠;通讯效果次于RS485总线方案,但要优于载波方案。适用于电表集中安装、楼栋之间方便无需敷设通讯线缆的台区。
每一种低压电力集中抄表方法都有各自的优缺点,在实际使用过程中,结合现场环境、用户对电力的需求,采用不同的抄表方法。优先考虑新建小区和批量换表小区,并按管理片区整片覆盖的原则进行建设,以实现线损四分统计为基本目标。在现有计量自动化主站的基础上实现低压抄表功能,各区县、供电所仅设置远程工作站。选用质量高、性能好、稳定性好的计量设备,包括集中器、采集终端和集抄表。采用稳定、先进的低压集抄现场采集方案,优先采用半载波或混合载波方案。但考虑投资成本和施工环境,酌情考虑采用全载波方案。无线方案仅作为试点考虑。针对集中器的数据上传通道问题,继续利用GPRS/CDMA等公网通信通道实现计量数据传输。针对偏远农村地区需要考虑信号覆盖问题,适当采取延长天线、变换安装位置或要求通信服务提供商加强信号强度等方案,确保终端在线率。
小结
低压电力集中抄表系统的应用,对传统电能计量工作的不足进行弥补,实现计量自动化抄表,为电力信息的采集、线损四分统计、打击窃电提供了安全可靠的自动化控制技术,实现了减员增效、提高了企业效益,应用前景广阔。
参考文献
[1]黄怀东.浅谈低压电力集中抄表系统的应用[J].中国高新技术企业. 2011(12):43-44
[2]黄雪飞.低压电力集中抄表系统应用[J].电工技术. 2011(09):32-33
[3] 荆蕾,焦来磊,刘美娟.低压电力集中抄表系统浅谈[J]. 仪表技术. 2009(08):54-55
广东省梅州市梅江区彬芳大道中48号梅州供电局,514021