浅析电能计量装置相关措施的管理
摘 要:能否做好电能计量装置的管理工作能够直接影响到电网的运行安全、计量准确性以及相关用户的经济效益,本文的叙述重点在于从电能计量所的职责、相关的技术要求,在电器的安装前管理、电器安装后的验收、计量检定、以及相关计量故障差错的预防与处理等方面进行了具体分析,进而得出一个较为合理的电能计量装置的管理方式和措施。
关键词:电能计量;装置管理;质量措施
前言:电能计量装置是电力系统电能计量的重要设备,而加强电能计量装置的管理是计量管理的主要内容。电能计量装置包括电能表、电压互感器及其二次回路导线等,它的准确与否关系到电力系统的经济效益,因此,电力部门必须提高电能计量装置的管理水平,以保证电能计量的准确和可靠。
一、关于表计的质量控制措施
根据业扩发展和正常轮换的需要,以及电力公司对电能表的配置原则,编制年度计量器具订购计划。电能计量器具应具有制造计量器具许可证(标志 CMC)和生产许可证及其编号。首次新购入的电能计量器具,电能计量检定中心应抽2.只以上进行计量性能试验,合格后,再进行批量验收。验收的计量器具出具验收 报告,验收合格后,由负责人签字接收,办理入库手续并建立计算机资产档案。
凡首次订购的电能计量器具宜小批量试用,以积累使用经验。电能计量技术机构应订购具有防窃电功能的电能表,尤其具有防强磁场窃电的电能表。新技术电能表经试用后批量推广应用,早期电能表按品质抽检结果需批量更新。为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。电能表过载倍数越高,电能计量装置准确计量的负荷范围就越宽。同时,当用户负荷增长后,可减少更换电能表的工作量。
由于多数电能计量点的电力负荷变动较大,为保证计量的准确性,负荷变动大的用户推荐使用S级电能表,对一年当中负荷随季节变化较大的用户,采用范围较宽S级电流互感器。S级电能表和互感器的出现,改善了负载变化及季节性负载、冲击性负载、轻负载的计量特性,尤其在目前企业经营状况波动大的情况下,对确保供用电双方利益起到了良好的作用。
二、电能计量器具的校验质量控制措施
新购的电能计量器具应按规程进行首检,检定合格后方可领用装出,不合格的由厂家更换合格产品。根据检验规程,结合本地实际情况,计量检定中心分别确定各种用户电能表和互感器的检验、轮换周期和标准检验的送检时间;严格执行计划轮换、校验、检修,到期应换必换,应校必校,修校必须合格,修校记录、数据微机存储,打印齐全、清楚。
三、从三个方面分析安装质量控制措施
高、低压计量点计量方式合理可靠,计量功能要符合电力负荷实际情况。电能表、互感器准确等级要满足计量容量扩大的需要,对专线供电用户配制 0.5S 级电能表、0.2S 级电流互感器、0.2S 级电压互感器。关口表误差稳定性、可靠性指标量化,完整的 0~360°计量特性,多通信方式和协议,误差带宽,提高冲击负荷计量功能。
1、对计量柜(箱)的要求
计量柜(箱)内应留有足够的空间来安装电能表,互感器及一、二次接线应使其保持足够的安全距离及操作空间。计量柜(箱)内的活动门必须能加封,应具有可靠的防窃电措施,门上应有带玻璃的观察窗,以便于抄表读数与观察表计运转情况。
2、计量箱与墙壁的固定点应不少于三个,使箱体不能前后左右移动,计量柜(箱)内的金属外壳应有接地端钮。
3、互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,对电流二次回路,连接导线截面积按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于 4mm²对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少不小于 2.5mm²低压电能表和电流互感器二次回路导线截面不小于2.5mm²。
四、电能表的一般安装规范
高供低计的用户,计量点到变压器低压侧的电气距离不宜超过20m,电能表的安装高度:对计量屏应使电能表水平中心线距地面在0.6~1.8m的范围内;对安装于墙壁的计量箱,宜为1.6~2.0m的范围。电能表安装必须牢固垂直,每只表除挂表螺丝外,至少还有一只定位螺丝,在多雷地区,计量装置应装设防雷保护,在装表接电时,必须严格按照接线盒内的图纸施工。进表线导体裸露部分必须全部插入接线盒内,并将端钮螺丝逐个拧紧。
五、运行维护质量控制措施
大用户计费表数据逐步采用远程监测,改进防窃电基础技术、电网接点、母线、线路电能平衡计量,为提高线损技术管理提供技术支持,建立电能表条形码管理系统。开展每套计费计量装置的综合误差计算,每个计量点由综合误差引起的误差电量计算。严格遵守业扩用户计量勘察、验收制度,加强配变计量装置巡回检查,重点检查负载变化大及季节性负载、冲击性负载的用户,针对负载不同情况,动态管理电能计量装置,杜绝电能表未按规范应用而引起的计量误差。要加强计量封印的使用监督管理,建立计量封印的订货、领用、报废、封存全过程的管理制度,统一计量封印的防伪技术和编码管理。
加强计量表计的管理手段,推行运行管理,严防窃电,重点考核低压居民电能表校验、客户电能表管理情况。考核配变计费表计损坏率,应在 1 以下,其计算公式为:表计损坏率=实际发生故障差错次数/(运行电能表、互感器总数)×100。如实统计供电所电量差错率,其计算公式为:电量差错率=全年多计和少计的差错电量总数/全年售电量×100。
结束语:综上所述,电能计量装置管理包括计量方案的确定、计量器具的选用、订货验收、检定、检修、保管、安装、竣工验收、运行维护、现场检验、周期检定、抽检、故障处理和报废的全过程管理。要做好电能计量装置管理工作,我们必须加强自身建设、努力学习、不断丰富理论知识,及时总结经验教训,提高实际操作水平,以保证计量器具检测结果的准确性。