高压电机正压连续通风防爆改造技术的研究与应用
材料包括密封垫、密封胶、生料带、棉纱、玻璃胶密封材料等進行有效密封;密封处理时,需保证密封垫平整,重点连接螺栓需用生料带处理,密封胶填涂均匀。
5.3关键点分析及对策
5.3.1 连续通风量计算
风机风量必须从两方面考虑,一方面考虑形成正压需要,另一方面要满足电机散热需求,而正常情况下后者远大于前者,因此风量以满足电机散热所需风量为准。计算方法如下:
3)按上款确定风量,依据《供暖通风设计手册》确定风管直径。示例:一台3200kW的同步电机、取风点距离电机本体为100米、三个管道弯头,为保证其改造前后的运行温升不升高,经过计算所需风量为48195 m3/h,全压2185Pa,则需选择通风管道直径约0.9米;转速n=1000rpm 、电机功率45KW的通风电机即满足运行要求。
5.3.2户外通风管道的密封
为保证通户外风管道的密封稳定性,一般的密封胶难以保证常年的雨水和气体腐蚀。经多次考察和亲自实践,户外通风管道采用密封胶的方式均在使用3个月左右便出现渗雨、漏气的情况,特别在湿度或照射度高的区域在一个月左右便会出现漏点。故连续正压通风改造的通风管道法兰铆接处应采取满焊的形式,焊接完成后应进行不低于“一底两面”的防腐。通风固管道使用铆钉应选择不锈钢系列。为了防止取风时将雨水吸入,取风点必须安装遮雨措施,遮雨棚的外延与风机的距离建议不低于1.5米(45kW、6级通风电机风机),取风口处设置过滤网,以保证取风安全,防止吸入杂物而损坏电机绝缘。
5.3.3管道内正压值的升级控制
针对长周期稳定运行要求较高的生产装置,可进一步补充安全联锁措施
補充措施一:每个系统电机配置两台正压通风电机,且互为备用,且由不同的电源供给。电机断电后,由于失去正压,再次接通电源之前或开始起动之前,采用联锁或手动操作方式进行换气。电机运行时,当正压值降到最小规定值以下或主正压通风电机故障时,正压保护装置要首先(声光)报警,以便操作人员通过报警信号知道正压值消失的情况,备机启动。所配的每台正压保护装置内的总开关能够满足两台风机同时启动不跳闸。
补充措施二:在高压电机本体内加装高性能的压力变送器,并将压力值引入安全仪表SIS系统中进行联锁控制,实现高压电机紧急跳停。
5.3.4电机本体的密封措施
把电机前后两端原防护网更换成不低于2mm厚的镀锌罩板,并在前后罩板上开进风口,防护等级达到 IP54及以上。更换后的罩板与电机转子轴之间采取密封措施。将电机主体与集电环之间的轴贯通增加密封结构,将此部分与电机主体连接,达到整体吹扫换气要求。对电机机座上的出风口防护网增加阻火网,阻火网建议为32目不锈钢网。当电机运行过程中出现正压降到最小设定值时,或风机故障时,正压控制装置的翻转球会变为红色,提醒操作人员进行控制。
6 结语
红磷化工实施正压连续通风防爆技术改造后,没有降低原设备的性能,各项指标都能满足使用要求,已经安全、连续和有效地运行4个多月。2019年7月通过国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心的防爆检测,并取得该验收机构颁发的防爆合格证,防爆标志为Exdepz IICT3 Gcb,符合国家标准,满足合成氨现场环境防爆要求。电机内腔通入洁净、干燥的空气换气,既达到防爆的目的,又对电机起到了冷却的作用,改造前后相比,电机内部运行温度降低了6-10℃。
【参考文献】
[1] 吴长康.浅析正压型防爆电气设备.电气防爆, 2012,(4):25-28.
作者简介:
1. 杨红军(1984-05),男,云南大理人,本科,云南云天化红磷化工有限公司生产维保中心设备管理部部长,电气工程师,研究方向:电气工程及其自动化、化工仪表自动化控制.
2. 田龙(1975.03),男,湖北荆州人,本科,云南云天化红磷化工有限公司生产维保中心副经理,研究方向:化工仪表自动化控制。
3. 刘忠元(1981-09),男,云南红河人,专科,云南云天化红磷化工有限公司生产维保中心电气技术员,电气工程师,研究方向:电气工程及其自动化。
4. 苏红生(1969-10),男,云南曲靖人,专科,云南云天化红磷化工有限公司生产维保中心电仪部部长,电气副高级工程师,研究方向:电气工程及其自动化。
5. 刘勇(1974-09),男,云南红河人,专科,云南云天化红磷化工有限公司生产维保中心电气技术员,技术员,研究方向:电气工程及其自动化。
上一篇:海尔航天冰箱第三次助力中国航天梦
下一篇:立磨矿渣粉磨工艺及装备先进技术