氧化锌避雷器绝缘击穿故障分析
摘要:本文介绍了一起由于雷电过电压导致XX变电站10kV1段母线C相避雷器绝缘击穿的事故,重点分析了无间隙金属氧化物避雷器绝缘损坏的原因,总结了在今后采取的措施和重点工作。
关键词:避雷器 雷击过电压 故障
1 概述
无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA),一般采用氧化锌阀片结构。普遍用在发电厂、变电站、输配电线路,用以保护发电机、变压器、母线、线路等发输变配电设备,避免雷电过电压和操作过电压的冲击。以变电站为例主变出口、母线设备、GIS线路侧普遍采用了MOA,用以保护相应电力设备。但是随着运行时间的增长,MOA在长期运行电压或雷电过电压、操作过电压作用下,氧化锌阀片不断劣化、老化,最终可能在一次外部(或内部)冲击下,MOA出现绝缘击穿损坏事故,从而引起变压器、线路等被保护设备的跳闸或接地事故,严重影响了电网的安全稳定运行。
2 事故原因分析
2011年6月,由于雷电过电压导致XX变电站10kV1段母线C相避雷器绝缘击穿的事故。现场检查发现C相避雷器外绝缘破裂,绝缘电阻为0(使用2500V绝缘电阻表),该支避雷器已经发生绝缘击穿。同时对A相、B相避雷器进行试验,数据合格,符合相关规程的要求。现场处理措施:立即更换了C相避雷器。原因分析如下:
2.1 生产厂家制造工艺不过关,密封不严。MOA密封老化情况,主要是生产厂采用的密封技术欠完善,采用的密封材料抗老化性能不稳定,密封材料在制造过程中浇注不均匀,长期运行电压下易出现径向电位差。2011年6月出现该事故的MOA,解体发现密封材料不匀称,在运行电压下间歇性放电,加速外皮劣化。在雷电压作用下而引起爆炸。
2.2 抗老化、抗冲击性能差。在MOA产品全寿命的中后期,阀片劣化造成阻性电流上升,有功功率增大,长期的热效应显著增加,避雷器内部气体压力和温度急剧增高,引起MOA本体击穿。另外阀片在制造过程中,不均匀,每片直流1mA电压试验数据之间存在一定差距,电位分布不均匀。随着运行时间的增长,首端阀片开始劣化,各阀片之间长枪分布不均匀,形成恶性循环,造成避雷器参考电压下降,阻性电流和功率损耗随之增加。
对于首端阀片劣化的MOA,阀片的抗冲击能力变弱,在频繁吸收雷电过电压能量过程中,阀片频繁动作,急剧加速了阀片的劣化而损坏。此次雷电过电压导致该站10kV1段母线避雷器热崩溃而直接击穿的直接原因。
2.3 受潮。该变电站10kV1段母线C相避雷器的两端密封不严,内外温度相差较大时,使潮气或水分浸入,凝结在MOA内部,加速了阀片的劣化,造成内部绝缘降低而引起损坏。另外阀片没有通流痕迹,在硅橡胶套内壁有明显的闪络痕迹,在金属附件上有锈斑或锌白,这也佐证了MOA确已受潮。这属于设计上存在一定不良情况。雷电过电压是此次击穿事故的直接外部原因,受潮是此次氧化锌避雷器击穿事故的主要内因。
2.4 电网电压较高,谐波较多。该变电站向石太铁路供电、钢厂等用户供电,电压波动明显,谐波较多。MOA在长期较高的运行电压下,就可能造成热崩溃。变电站的稳态电压过高,势必会损坏避雷器性能老化加速。在正弦电压作用下,奇次谐波就已经比较明显,由于氧化锌阀片的非线性,在高次谐波作用下,则更加速了阀片的劣化。
3 采取的措施
更换该变电站10kV1段母线C相避雷器,同时对该变电站10kV1段母线故障避雷器的同批次、同型号避雷器开展状态评价工作。针对劣化趋势比较明显的避雷器逐步进行更换。
4 今后的重点工作
4.1加强避雷器的设计选型。在选择生产厂家时,应选择有先进的制造工艺设备和检测手段比较成熟完善的生产厂家,应优先选用多年稳定运行经验的产品,保证MOA产品抗老化、耐冲击性能良好,运行稳定可靠。
4.2 加强变电站谐波治理力度。如果有条件,可在有谐波源的母线上增设动态无功补偿或加装消谐装置,以使电网的高次谐波,控制在IEC标准允许范围内。
4.3 高度重视避雷器带电测试、红外测温工作,逐步开展开关柜超声波局部放电测试工作,提前发现设备内部局部放电等故障。
4.4 加强MOA的技术管理,对每一支运行的避雷器建立试验台账档案,对出厂试验数据、组行电流带电检测试验数据、停电例行试验数据进行综合分析,掌握MOA的运行状况。
5 结束语
氧化锌避雷器损坏的原因有雷电、系统暂态过电压、受潮、本身故障、制造工艺不良等情况。在实际运行过程中,MOA绝缘击穿原因是多种情况综合的结果,所以MOA的劣化、老化情况具有一定分散性、离散性、特殊性,及雷电、操作过电压、谐波、运行环境等的随机性,都决定了MOA的安全运行的稳定可靠。今后工作中摸索开关柜超声波局部放电的检测方法,或者改变开关柜内部结构,将避雷器下端通过电缆引出来,增加避雷器带电测试接口,监测10kV开关柜内的避雷器状态。