室内配网设备绝缘清洗技术与装置研究
材料),溶解清除导电离子:能溶解清除导电离子,提高电气材料的绝缘性能,在自身沸点不会起火燃烧,安全可靠,气 味:溶剂味及挥发性:充分挥发,干燥后不留残渣等特点,在满足安全带电作业的前提下,不仅能做到清洗油污、粉尘、积碳、盐份、水泥薄层等杂质,而且对环境的污染降到最低,安全可靠。
3 工器具研制
3.1 绝缘喷枪(见图1)
绝缘喷枪采用玻璃纤维彩色缠绕绝缘管,此材料机械强度较高、憎水性与绝缘性能可以满足10-35kV电压等级的带电作业要求,按照带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T976-2005对其进行了工频耐压试验,结果如表2所示。
在变电设备清洗过程中采用的清洗枪其管径一般为Φ40-45mm,操作人员在工作中,手持重量为:喷枪重量+喷枪内清洗液重量。如果将这种工具直接应在配电设备上,由于设备布置方式的不同、空间的局限性。因此根据配电房空间狭窄的特性,喷枪的手持操作杆部分应尽可能的短小。经过详细的市场调查,最终决定选泽了Φ20mm及Φ30mm的玻璃纤维彩色缠绕绝缘管做喷枪的手持操作杆。其中Φ20mm绝缘管制成的绝缘喷枪用来对10kV配电一次设备进行清洗,此枪的整体长度约1.2m。但是进出线母排布置位置、方向跟悬瓶又有很大区别,因而采用管径Φ30mm的玻璃纤维彩色缠绕绝缘管制成的绝缘喷枪来清洗,此枪的整枪长度约1.9m。配电设备有各自不同的安装方式,在清洗过程中清洗角度直接影響到清洗效果,因而采用孔径较大的枪嘴压力控制在4~6MPa来清洗。
3.2 清洗液泵
清洗液泵是化学绝缘清洗剂清洗工作必不可少的动力装置。在对配电房设备清洗过程中,一般配电一次设备的清洗高度为2-4m,因此清洗液泵的压力及扬程只需达到2-5m的高度即可,所以压力不宜过高,一般压力控制值在2—4MPa左右(我们采用的是一种无源直流喷枪)。配电二次设备多为铜排和2.5~4mm2的多股和单股铜芯线。
4 结语
室内配网设备积污严重,利用绝缘清洗剂实现带电清扫是确保设备和人员的安全的重要技术手段。针对室内配电设备的特点,提出绝缘清洗剂的技术性能要求和绝缘喷枪的管径、长度和绝缘性能要求,确定了清洗的压力为2~4MPa,为室内配电设备的防污闪提供了一种有效的技术手段,确保了配网的设备安全和供电可靠性。
参考文献:
[1]陈四海,杨伯伦.电力设备绝缘维护的带电化学清洗综述[J].清洗世界,2007,05:20-26.
[2]刘凯,朱天容,刘庭等.绝缘子污秽成分分析与清洗剂去污机理研究[J].高电压技术,2012,04:892-898.
上一篇:浅谈反渗透在线清洗技术
下一篇:油烟机油污自清洗技术综述