商用空调换热器的清洗
摘要:文章系统论述了商用空调换热器清洗的方法和准确确定换热器清洗时间的重要性和必要性。通过对某超市空调运行工况的实测和分析,得出用送风温度来确定换热器清洗的最佳时间,为商用空调系统的运行管理和节能提供了数据支持。
关键词:空调;换热器;送风温度;清洗
0、引言
近年来,空调技术在商业建筑中得到了广泛的应用。商用空调的特点是热、冷负荷大,需要的新风量大。一般商用空调对空气的过滤处理采用粗效或中效过滤器,一些细小的灰尘会经过空气过滤器到达换热器表面,在换热器表面形成一层污垢,随着空调系统运行时间的延续,污垢的厚度和密度不断增加。污垢对换热器的换热效果产生不利的影响,进而降低空调效果,增加空调系统的运行费用。
1、换热器清洗的必要性
建筑物的空调热、冷负荷是通过空调系统的送风来承担的,换热器在空调系统中起着加热和冷却送风的重要作用。换热器换热效率的高低直接影响建筑室内温度。初装和刚经过清洗的空气过滤器对空气流动的阻力小,过滤器对尘粒的过滤效率低,此时,大量细小尘粒会穿过过滤器而到达换热器表面,进而聚集在换热器表面,形成污垢。由于污垢的热阻远大于换热器壁面的热阻,因而降低了换热器的换热能力,使室内得不到需要的热(冬季)、冷(夏季)量,室内设计温度将发生偏移,影响空调效果,形成熟、冷量损失,增加了空调系统的运行费用。另一方面,灰尘在换热器表面的聚集会滋生、繁衍细菌,污染送风。在经过“非典”和“禽流感”之后,人们对送风的污染问题十分重视。因此,换热器在运行一定时间后应进行清洗。
换热器内侧是空调水(即加热或冷却介质),外侧是需要进行加热或冷却处理的空气。换热器与空调水系统严密连接在一起,以防止加热或冷却介质的外漏,很难将换热器拆下来进行清洗,只能进行现场清洗,即,换热器清洗时,空调系统必须停车,影响商业建筑的正常营业。因此,换热器不能经常清洗。
2换热器清洗时间的确定
由以上分析可知,空调系统在运行过程中,换热器既不能不清洗,也不能经常清洗,其中必然存在一个最佳清洗时间。空调工作者一直在寻找空调换热器的最佳清洗周期,但由于系统在运行过程中遇到的不稳定影响因素较多,如季节变化,天气变化,空气的质量,下雨的次数、雨量的大小与时间长短等,结果始终难以令人满意,很难给出一个准确的清洗周期。
影响换热器传热的主要因素是其表面灰尘的聚集量,灰尘的聚集量与系统运行时间的长短有关,但受室外空气质量和过滤器过滤效果的影响更大,这些影响因素最终都集中反映在换热器表面尘垢的多少上,结果都体现在送风量和送风温度的变化上。
为了准确掌握送风温度对室内温度的影响,我们对西安某超市的空调系统(全风系统,办公室设风机盘管)进行了夏季运行的监测。该系统的设计工况为:送风温度t=12℃;室内温度k:26℃±2℃;冷水机组的清洗时间为前一年的“五一”假期;换热器上次清洗时间为本年“五一”假期。
2.1监测时间的确定
为了确定监测时间,在夏季晴天室外温度(t=36℃)基本相同连续日的a情况下对工作日和双休日室内温度进行了测量,结果如图1。由于阴、雨天气和上午空调冷负荷相对较小,此时系统运行容易达到所要要的室内温度。而晴天的下午空调冷负荷相对较大,双休日冷负荷略大于工作日,室温也略高于工作日。一般冷负荷的最大值出现在下午的12:00-15:00t21,若此时空调系统能保证室内空调温度,那么其它时间也就能保证了。故,将监测时间定在7、8月份晴天双休日。
2.2测量仪器选用及测点的布置
送风温度的测量采用WTQ-280双金属温度计。测量送风温度的测点设在第一个送风口处,设两个测点,用两个测点温度的平均值作为送风温度。室内温度的测量采样水银温度计,测点设在离地面2米以内人们经常活动的区域内,设10个测点,取平均值作为室内温度。下午1点和3点各测一次,取其平均值作为分析数据。
2.3测量数据及分析
以送风温度k为横坐标,以室内温度t。为纵坐标,绘制出室内温度t随送风温度t变化的曲线,如图2所示。
对图2进行分析可以看出:
(1)随着t。的增加,t同时也在增加。
(2)随著k的增加,‘对tn的影响在减小,说明随着t。的增加,室内冷负荷在减小。
(3)当k增加到15.2℃时,tl-达到28℃,即,当t比设计值增加3.2℃时,t达到室内允许的最高温度。
(4)如果将k的增加值达到3℃的时间作为换热器的清洗时间,将避免t超过28℃。也为安排清洗换热器留有一定的时间余量。
3、换热器的清洗
流经换热器的空调水一般为经阳离子交换器处理过的软化水,运行温度≤60℃,换热器水侧结垢倾向不明显,可与冷水机组同时清洗。换热器的风侧长期受送风的冲刷,会产生尘垢。当送风温度增加3℃时,应该进行清洗。
组合式空气处理器、新风机组及风机盘管换热器上的肋片通常是铝制的,胀接在紫铜管上,清洗时应防止铝、铜材料的腐蚀。
3.1清洗的药液
(1)配置洗液:水玻璃1%。2%,三聚磷酸钠1%一2%,碳酸钠2%。
(2)市售洗液:涤尘,按洗液说明配置o
3.2清洗的方法
将配詈好的洗液用喷雾器均匀喷入换热器的肋片和铜管,停留10分钟左右,用清水冲洗干净即可,若一次清洗不到位,可进行第二次)中洗,直至清洗干净。
3.3清洗时应注意的问题
(1)清洗新风机组和组合式空气处理器时,为了防止凝结水系统的堵塞,应先用200mg/L的新洁尔灭洗液清洗并冲洗凝结水管道。
(2)喷向换热器的洗液和冲洗的水不可过猛,防止将肋片冲倒而影响换热器的换热效果。
(3)清洗风机盘管时应拆掉电机和风机,防止洗液或水造成电路系统故障。
4、结论
(1)利用送风口送风温度确定换热器清洗时间为空调系统的运行管理提供了既简单又方便方法。
(2)在保证空调效果的同时降低系统运行的费用。
(3)可以根据送风口送风温度与最大送风温度的差值和生产情况适当调整换热器清洗时间,避免出现空调效果不良对商用建筑营业的影响。