小区配电房噪声及常见故障处理思考
摘 要:伴随着我国物质生活水平的极大改善,越来越多的人对用电需求提出了更高的要求,同时在小区当中实施配电房建设及其优化也逐渐普遍起来。然而,在配电房建设过程中却也存在着一系列的问题,特别是配电房中所产生的噪音,它给人们的正常生产生活带来了严重的影响。与此同时,因配电房内部往往会产生一定故障问题,从而对其正常运行工作造成了严重干扰。所以,相关工作人员一定要认真分析、研究小区配电房当中的噪音和常见故障,并在该基础上应用可行性办法彻底将其解决,以确保小区配电房能够正常发挥应有的作用。
关键词:小区配电房 噪音 常见故障 处理
中图分类号:TM641 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)12(c)-0049-01
近年来,我国城市化进程持续加快,市区的美化程度不断提升,主干街道配电线路的电缆化程度以及小区配电房配电设施自动化程度也得到切实提高。从当前形势来看,小区内部配电房通常使用较多的环网开关、真空开关以及干式变压式等全新电气设施,这些电气设施通常具有良好的安全性能,并且还具备运行稳定性良好、操作简单灵活等特征,所以,受到了电力企业的普遍追捧。然而,伴随新型电气设施的不断出现,电气工作人员所面临的问题和挑战也逐渐增多,并且难度系数也越来越高。研究者将结合自身多年实践工作经验,并通过该文针对小区配电房噪声及常见故障处理进行阐述。
1 小区配电房产生噪声的主要原因及其处理方法
1.1 配电房产生噪声的主要原因
配电房产生噪音的原因有很多种,其中主要包括:开关柜运行时出现的噪音、干式变压器产生的噪音。而其中,干式变压器产生噪音包括部件振动出现的噪音和铁芯励磁产生的噪音等。
在夜晚系统负荷一般较小、电压值过高,变压器声音大、噪音强,并且因夜晚比白天要安静得多,所以变压器夜晚产生的噪音往往比白天更明显。
在绕组存在负载电流流过时,变压器铁芯硅钢片交接位置和叠片间在受到磁通影响时,将会出现巨大振动,由此而产生噪音。同时,由于负荷性质,将会使变压器波形出现形变,进而产生谐振现象,由此出现噪音。此外,在安装风机变压器时,风机及其外壳,还有一些零件的振动均会产生一定的噪音。
变压器所处的环境对变压器产生噪音也有较大影响。如果变压器处于空旷的环境当中,附近设施比较少,或是变压器所在地点距墙太近,墙壁内部光滑,将会使小区配电房出现严重的声音反射,最终产生噪音。
1.2 小区配电房产生噪声的处理方法
从《声音环境质量标准》来看,小区是需要保持安静的地点,对其中的噪音也有严格的限制值,一般白天控制在55分贝左右,夜晚控制在45分贝左右。根据上述原则,可采取如下处理办法。
针对主要噪音源头的变压器振动实行隔振设计,以此降低变压器振动所产生的噪音,在小区配电房中使用隔声门,将其噪音向外蔓延,对于配电房的窗户也要进行消声的处理。
与此同时,在进行安装工作时,一定对保证其质量,这样可降低各种零部件振动而产生的噪音。在变压器工作过程中,要及时检查其中零部件的工作状况,是否出现松动等问题,还要重点检查变压器是否出现变形等问题,若是发现存在此类问题,应及时将其校正。
设计配电房过程中,应重点考虑消声。比如,尽可能防止配电房门窗直接对准用户,配电房的空间应该尽可能保持大一些,在室内做好隔声处理。针对负荷产生的噪音,可合理控制负载率并选用合适的变压器。
小区配电房可在墙面使用聚酯纤维吸音,其施工简单,能通过木工机具,变换多种造型。色彩花型丰富,可直接做装饰面材料,还可根据不同的需要做各类涂料喷涂,可代替以往层板加海绵或玻璃纤维的传统软包工艺。聚酯纤维吸音板与一般胶合板大小不同,长宽分别为2.42m×1.22m,厚9mm。聚酯纤维吸音板防火等级:B1级-难燃。
2 小区配电房常见故障及其应对措施
2.1 变压器问题
如果配电房内干式变压器出现问题,便会对居民日常生产生活造成较大影响,而从变压器故障性质来看,可具体分成磁路故障、电路故障,其中磁路故障主要有穿心螺栓及夹紧件和铁芯间绝缘破坏、硅钢片短路等;而电路故障则指的是线圈绝缘层老化、潮湿,过电压冲击以及缺相工作。
如果变压器内出现问题,采取办法主要有:重视高低压熔断器熔丝的选用,可在变压器内短路时及时保护变压器,合理分配变压器所承担的负荷,把变压器单相和三相电压实现平衡,防止变压器长期处在过负荷的状态之下,避免变压器内温度值太高而损坏自身。为了能够达到预防的效果,在问题被发现前,还应该定期检查变压器,当变压器出现温升情况以及变压器在运行过程中产生或其他声响,则属异常声音,应尽快查找原因并做好记录,然后再和变压器历史记录多对比,判断变压器是否存在运行问题。
2.2 小动物进入带电设备,进而出现短路问题
在小区配电房当中,将会存在较多的蟑螂和老鼠等小型动物,它们极易溜进小区配电房的设备当中,进而对其中设备的正常运行造成不利影响。对于这类问题的应对办法,重点是应该将小动物进入配电房的途径彻底切断。
为有效避免各种小动物再次进入配电房当中,可以从以下几个方面着手:(1)在小区配电房的出口位置安装防鼠挡板,并严格控制防鼠挡板的高度;(2)将全部门窗都安装铁网,避免小动物从门窗等位置进入到配电房当中,同时应尽量控制铁网孔的大小,防止更小的动物进入到配电房当中;(3)使用水泥泥浆将电缆和低压线路进出口彻底封闭。
2.3 三相负荷不平衡的问题
由于三相负荷不平衡将会对电力系统以及居民造成较大影响,首先,减小了变压器的出力,威胁到电压器的使用安全及其寿命长短;其次,致使电动机定子铜的损耗加大,同时减少了电动机最大转矩及其过载水平;最后,将会出现电压减小和电路损耗变大的问题,进而对电能质量造成影响,同时对通信系统也会带来很大的干扰,主要是影响其通信质量。此外,还会致使科研大楼出现大面积停电的情况,从而对正常科研和办公造成严重影响。
3 结语
总之,小区配电房噪音问题已经严重影响了内部居民的正常生活,同时也对相关设施造成了不良影响。从长远来看,许多新问题、新挑战还会不断出现,所以,相关工作人员在实际工作中还应该不断研究、积极探索,努力培养自己的创新能力,从而为解决将来可能出现的各种问题、故障做好充分准备。