水闸闸墩细微裂缝的原因分析与防治方法
材料的化学构成等等。水灰比在0.5以上的时候,可以忽略自生收缩,水灰比在0.35以下的时候,自生收缩基本上等同于干缩,这个时候一定要予以考虑和分析。
3 防治措施
3.1 控制温度
为了对温度做出控制,入仓的具体温度一定要降低。现场拌制混凝土的具体温度要控制在五度左右。高温的时候,可以用冰片代替水做好冷却。浇筑选择在秋天,避开中午高温的时期。对于输送的工具以及浇筑的具体仓面,都要做好降温,内部可以通过埋设冷却水管的方法进行人工导热降温,外部可以借助于隔热进行降温,缩小内外温差。
3.2 原材料
选择原材料对于裂缝的预防发挥着至关重要的作用。水化热的降低可以借助于中、低热硅酸盐水泥得到实现,这样水泥的用量也可以得到很好的控制。把活性的混合料掺加到混凝土里面。借助于外加剂,可以防裂。借助于缓凝剂,能够帮助很好地消热。借助于减水剂,可以对水化热予以降低;借助于膨胀剂可以很好的提升混凝土对应的自生收缩性,在预压应力的作用下收缩拉应力。需要强调的是,膨胀剂的具体使用部位为:闸墩底。这样不同部位的混凝土之间就会在变形上得到很好的协调,避免出现内部超过外表的膨胀。也就是说对于合理的配比,一定要加强关注。
3.3 施工的具体工艺和方法
闸墩混凝土的具体浇筑过程中,尽可能不用泵输送混凝土可以发挥防裂的功效。不过泵送本身因为具有很好的施工效率,故而对于闸墩上面的部位,因为本身不会受到很大的约束,故而可以选用,但是底部,一定要用常态的混凝土。为了让混凝土能够更好散热,浇筑可以分层进行。每层厚一到一米半。前一层初凝后就可以进行上一层的浇筑。最下面的可以和底板一起进行浇筑。借此,底板约束闸墩混凝土的具体状况就可以得到消除或削弱。此外,长度是另外一个对约束会产生重要影响的因素,故而可以缩短长度,降低约束,分段进行。后浇带预留一到两米的长度,等到完成收缩以后,再进行膨胀型的浇筑。
3.4 养护
早期进行养护的时间可以提前至没有拆模的时候,这样环境风速产生的不良影响才能被最小化。拆模后的具体养护可以自顶部进行浇水,也可以自顶部进行淋水。这样混凝土表面就会保持湿润。为了提升养护效果,可以先包裹塑料膜至闸墩四周,而后再自顶部进行浇水或者进行淋水。拆模在时间上可以推迟四五天,这样可以保湿,也可以隔热。拆模后,涂抹防裂剂到混凝土的表面,产生很好的保湿效果。
4 结论
综上,闸墩裂缝本身是一个比较复杂的问题,受到了日渐广泛的关注。产生的具体原因是多种多样的,为了有效的控制裂缝,一定要加强研究,获得相关机理,推陈出新,拿出新的方法,获得新的技术,加强不同的利益相关方之间的具体协作和帮助。让问题得到更加有效地解决。
参考文献
[1]朱岳明,黎军,刘勇军.石梁河新建泄洪闸闸墩裂缝成因分析[J].红水河,2002(2):90-91.
[2]迟培云,钱强,高昆.大体积混凝土开裂的起因及防裂措施[J].混凝土,2001(12):30-32.
[3]迟培云,钱强,高昆.大体积混凝土开裂的起因及防裂措施[J].混凝土,2001(12):30-32.