论220kV变电站电气安装施工技术
摘 要:随着科学技术的不断发展,变电站建设也在不断变化。由于电气设备是变电站组成的重要组成部分,电气设备的安装质量直接影响到变电站的安全稳定。然而,电气安装质量的关键问题是安装技术的合理性。相关技术和管理安装人员在现场工作中缺乏经验和专业技能,在电气设备安装过程中会出现许多问题,难以保证变电站的安全稳定,造成一系列安全隐患。本文简要介绍了220kV变电站电气施工技术。
关键词:变电站;电气安装;安全性;稳定性;
目前我国采用的220kV电压等级主要是220/110/35kV,具体的电容器、电抗器等装置视该变电站的工程设计蓝图而定。电气设备是电力系统中发电机、变压器、电力线、断路器等设备的总称,因此电气设备的安装直接影响到变电站的正常使用。
一、科学的施工安排及内容
根据科学的施工理论指导,可从以下几个流程进行施工:第一步,高压设备的实际安装过程:设备基础的检查和微调,安装的监控设备的离子测试,建筑物连接到设备的基本线路,以及主变压器。相关辅助设备的安装和测试;第二步,实际安装低压设备的设计方案:对户内高压开关设备进行测试和校核以及对室外母线桥进行科学化、标准化安装;第三步,在电力补偿装置的实际安装过程中:首先对电抗器和电容器进行检查调整,然后对硬母线的配置进行连接,并进行相应的高压电缆头检查和安装测试,安装外壳和网门。第四步,为两个设备的安装过程设计:先安装两个磁盘和两个机柜,然后铺设电缆,最后执行两条线路接线:第五步,检查和调试继电保护装置:检查和调试保护EL。检查、检查线路、线路到设备安装后的设备。模仿真理的考验;第六步,对高压设备进行测试:对互感器、隔离开关、避雷器、变压器、断路器等进行检查和测试。第七步,在验收阶段的流程设计:对一次和二次设备进行验收→对施工技术进行检验以及对安装调试资料进行验收→试运行→移交[1]。
与此同时,我们知道电气安装施工分类共有七大系统,分别为:①主变系统;②220kV配电装置的中压系统;③35kV的低压无功补偿系统(包括电容器、电抗器装置);④接地系统;⑤站用电源系统(一般指交、直流系统);⑥控制保护系统(又叫二次系统);⑦照明系统[2]。
二、施工准备
首先,编制施工技术资料。即:工程质量控制的措施、土建工程施工的方案、施工组织设计等技术资料的撰写以及项目相关的施工人员的技能培训[3]。其次,进行材料的准备。然后,则是体系及现场的各类要求的调整及改进。
电气设备安装过程是要严格的按照需要执行的设计方案以及实际操作时所需的要求同时进行的,此外,安装过程中还需要尽可能地去完善并规范的质量检验和监督体系。在整个施工过程中,工程师要牢记自己的责任,员工要仔细准备和检查所有必要的技术数据。此外,特殊施工人员在安装前还需要安排施工图纸审核,一旦发现,应及时向有关部门提出问题或疑点,及时、顺利地进行部门间的沟通和讨论,最终確定施工图,保证施工的科学施工。与此同时,在电气设备准备安装的阶段,工作人员还需要结合工程的具体实际情况进行考虑,从而精良地配置施工器械和保障实验设备的安全稳定,更甚还要选拨具有相关经验丰富的专业性技术人员来进行现场的负责与管理,进而实现物资和材料的准备,进而为之后的施工提供重要的物质基础[1]。
三、施工的原则及要求
施工必须遵循最重要的原则。即,应严格按照建筑设计图纸、产品使用说明书、电气安装标准、验收标准和工作指南进行施工。
施工过程的要求是:电气施工采用自顶向下的施工方法,以设备为主体后的附属设备和附件的安装顺序,尽量避免交叉作业。每项工作都应在施工前完成,底部应完整细致,先从设备配置,再到工艺流程,最后以质量要求,书面形式,口头传达给施工人员。在性质上范围化;具体而言,让施工人员在施工中理解诚信,贯彻落实。
电气配合:在建筑物启动时,电气应组织相应人员进入施工现场,配合电气、电气和建筑,确保设备基座尺寸S的准确性和合理性。预埋和预留部件,防止发生嵌套、停止和返回,确保电气安装。
设备的二次搬运:当设备到达现场时,车辆应卸载近,并尽量减少两个处理。在两个装卸过程中,起重机、平车或人力可用于特定的设备和设备的位置。搬运时应采取防震、防震、防撞措施。
一次设备基础:认真检查预留、预埋设备基础的大小、形状、垂直度、水平度等及稳固性等,都必须满足电气设备安装的要求;核对设备安装眼孔尺寸、大小,对预留、预埋铁件(如CT、PT隔离开关等的预留钢板、槽钢)采用磁座钻、台钻进行开孔,不得火焊、电焊割。
设备在位置和调整(主要是断路器和隔离开关):除8辆主卡车外,设备正在吊装。吊装时必须有特殊的命令(起重机)。导体和汽车起重机操作员的相对位置应该是合适的,信号是清晰的和均匀的。起重绳必须合格,部分设备吊装应与CT连接,采取反倾销措施:瓷器设备采用特殊绳套吊装,不硬接触,悬挂点合理,油料设备(如CT),PT等)应考虑其倾斜性。设备的调整应严格按照设计和产品规范进行,力求达到标准值,满足规范要求。
隐蔽工程(主接地网、电缆开沟、主变压器铁芯检查等)已覆盖条件,书面通知监理机构检查验收,并在收到合格通知后予以覆盖。
主接地网:用于连接区和接地极的材料必须满足设计要求,不能被小代取代。如果埋深不特别,则必须大于600毫米。焊接时应无误焊接,如鱼鳞,焊接长度应大于地面扁钢宽度的2倍以上。当水平搭接焊时,应在三侧焊接。在垂直或与接地桩连接时,应填充短扁钢以满足焊接区域。在转弯时应进行电弧过渡,以防止接触电位急剧上升。接地桩间距均匀,长度满足设计要求。
电缆敷设:在电缆敷设前,应计算电缆的长度和长度,并对电缆盘进行编号,并对机器和工具进行预准备。组织好人员,使电缆敷设工作顺利进行。电缆支架和电缆穿孔的类型和规格应符合设计要求;固定应牢固,接地应良好[4]。敷设电缆时应佩戴电缆。它的弧度和冗余符合规格。布局应合理,尽量避免相交。电缆敷设时,墙角和直线的两端应与泥龙牢固地系在一起。对电缆的规格型号、起止地点,应标示清晰。
二次设备安装及接线:在安装两个设备之前,先检查基础,检查设备内部配置,指出其使用和安装位置,然后进行。位置可由人力(如接线盒)或吊车(如筛板)吊装,设备应有适当的防振措施。它的水平和垂直度符合规格。
二次接线应保证水平的、垂直的、整齐的、美观的,多芯线必须衬锡。单股如需绕圈的其绕向应和螺钉紧固方向一致。这两条线路必须按照安装图纸进行,以确保其正确性。变电站投运前,应反复多次紧固螺钉,同时对回路进行检查,特别注意的是防止电压回路开路,电流回路短路[5]。
主变压器及电抗器装卸以及运输方案;主变压器油处理及吊罩、内芯部分的检查措施。
四、结束语
随着科技不断地发展,变电站的建设也不断地在发生变化。本文主要描述了220kV变电站电气安装施工技术,并对变电站电气施工所需的一些要求进行了详细的论述,电气设备是变电站构成中的重要组成部分,电气设备的安装质量会直接影响到变电站的安全性与稳定性,然而电气安装质量的关键问题则在于安装技术的合理性。所以笔者根据多所学知识,进行以上论述,希望与相关专业读者互相学习、交流经验。
参考文献:
[1]范勇,王进.220KV变电站电气设备安装技术及其要点分析[J].科学与财富, 2015(1):262-262.
[2]田庚.浅谈220kv变电站电力施工技术[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2011(28).
[3]李英.浅析220kV变电站电气设备的安装技术要点[J]. 工程技术:引文版, 2016(9):226-227.
[4]吕宾宾.220kV变电站电气设备安装技术措施[C]//全国工程建设项目管理交流会.2013.
[5]唐鑫.220kV变电站的电气主接线设计[J]. 数字技术与应用, 2014(2):234-235.