沈阳浦江国际大厦空调通风设计
摘要:分别从设计参数、空调负荷、冷热源、冷冻水系统、风系统、自控方式和通风与防火排烟设计等方面,介绍了沈阳浦江国际大厦空调通风工程设计。
关键词:空气调节;通风;防排烟
1、工程概况
浦江国际大厦坐落于沈阳市浑南新区,是以酒店为主,办公为辅、集商业、会议、餐饮等于一体的多功能现代化综合性建筑。工程占地面积8581.89m2,总建筑面积130549.62m2,地下二层,地上36层,总建筑高度140.5m。其中地下主要为车库,其中地下二层包括制冷站,换热站,锅炉房,泵房,洗衣房及配电间等设备用房,地下一层还包括职工餐厅、职工洗浴泵房等;地上为A,B,C三座塔楼,1~4层为均酒店配套用房。A座为30层,建筑高度99.15m,五层以上为酒店公寓,B座为36层,建筑高度为140.5m,五层以上为酒店客房及办公用房,C座为24层,建筑高度为85m,五层以上为写字间商务办公。地上一层为多功能厅、精品商店、酒店大堂、办公大堂。二层为商务中心,厨房等。三层为游泳池,理疗区,厨房功能用房,四层为健身娱乐区,茶室等五层及二十一层为避难层。工程2011年设计结束,目前正在进行设备安装阶段。
2、设计参数
2.1室设计参数
该大厦所在地室外主要设计参数为:夏季空调室外干球温度31.4℃,夏季室外计算湿球温度25.4℃;冬季空调室外计算温度-22℃,冬季采暖室外计算温度-19℃;最热月室内计算相对湿度78%,最冷月月平均相对湿度64%,夏季室外平均风速2.9m/s,冬季室外平均风速3.1m/s。
2.2室内计算参数
室内设计标准见表1。
3、空调冷热负荷及冷热源
大厦夏季空调设计冷负荷1700w,冬季空调设计热负荷2499kw,单位建筑面积空调冷热负荷计算值分别为ql=96 w/m2 , qr=136 w/m2。
空调冷源选用两台250RT螺杆式冷水机组,热源由换热站提供60/50℃低温水。
4、空调系统
4.1空调冷冻水系统
空调冷冻水采用一次泵冷源侧定流量,负荷侧变流量系统。根据建筑功能用房平面布局各层平面特点及各部分功能之差异,将冷冻水管道分别置于5个管井内。各管井内的主冷水管采用异程式连接,每层空调水系统为同程式,各个水系统分支处设平衡阀以确保流量分配均衡。空调冷冻水系统采用定压补水脱气机组进行系统定压和补水。
4.2空调风系统
整个工程,根据防火分区分隔及各部分使用功能差异划分为13个新风系统。空调系统的新风量可依据室外空气温度及计算最小新风量通过新风阀实现自动控制,这样,一方面满足必要的卫生要求,另一方面又能在过渡季最大限度地利用室外新风冷(热)量,既节省能源,同时也改善了室内空气品质。除大堂,宴会厅,游泳池,音樂酒廊等采用全空气系统外,商务中心,办公,精品商店,酒店客房,会议等房间的空调系统均采用新风机组加风机盘管系统。
4.3空调系统自动控制
冷水机组采用冷量直接控制,由冷量运算器通过检测供回水总管上的温度及流量进而计算出冷量,据此控制冷水机组的投入或退出。冷冻水总供、回水管上设压差控制器,检测供、回水之间的压差变化,以此调节旁通流量,使系统压力基本平衡。
空调各个水系统采用变水量方式实现自动控制,所有新风机组、组合空调机组及风机盘管回水管上均设置电动两通阀,分别根据新风送风温度或回风温度控制通过各设备的冷热水量,以达到预先设定的室内温度要求。
5、通风设计
5.1通风设计
工程每层各房间按防火分区的划分分别设置通风系统,地下均采用强制机械通风,根据防火分区及房间使用功能差异,系统实现送、排风目的。各房间通风换气次数参见表2.
地上各功能房间通过送入经过滤和冷(热)处理的新风,同时为了满足风量平衡,各功能区设排风系统,实现通风换气同时满足风平衡及热平衡 。典型房间描述如下:
厨房区通风主要为操作区满足《城镇燃气设计规范》的不工作,工作,及事故通风时排风量分别为3 h-1,6 h-1,12 h-1,排风应满足《饮食业油烟排放标准》中关于最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率的规定。厨房冷库排风量按压缩机输入功率500m3/(h.kw)计算。厨房补风设置联通短管,断面风速按1m/s计算。
车库停车场设计一氧化碳浓度感应系统,自动控制送排风系统来调节汽车库机械通风系统的排风及补风量,达到节能效益。一氧化碳浓度感应探头的设置原则:每个一氧化碳浓度感应探头的服务半径按25m设置。排风、送风机均采用定频风机,当一氧化碳浓度感应系统报警则自动开启排风系统和送风系统;当解除报警后延时5分钟,关闭风机。
洗衣房根据热平衡及酒管公司要求做独立送排风设计,保证工人手无汗渍,不影响工作成果。烘干机排风口设置绒毛收集器,风速参照除尘要求设置。(见表2所示)
5.2防排烟设计
根据《高层民用建筑设计防火规范》、 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的的要求,对本工程的防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、五层避难层、二十一层避难层分别设置独立的机械加压送风系统。
地下各防火分区排烟系统均与排风系统共用,根据相关规范计算各个系统排烟量与排风量后,核实排烟量与排风量相对关系,本工程汽车库部分排风排烟合用系统选择双速风机系统。设备房,员工洗浴区,员工餐厅等选择双风机系统。火灾补风系统均与送风系统合用。
6、体会
由于本工程初期酒店定位为星级酒店,对于噪声有极高的要求,在设计中所有产品均选择节能低噪音的型号,在五层,二十一层避难层兼设备层布置设备基础时,建筑结构采用了浮筑地面,有效减少了震动传噪。空调机房均设置了声闸,其他空气处理机组、新风处理机组、排风机组均在主风管上设置消声装置,以降低噪声。
本设计初期与建筑专业在方案配合上,在考虑设备机房及相应的管道井的同时考虑其他专业水、电的综合管线对层高的影响,保证装修介入后不会对整体方案产生较大影响。
参考文献:
[1]陆耀庆 实用供热空调设计手册[M].2版.北京:中国建筑工业出版社,2008
[2]许宏禊 万嘉凤 王峻强 酒店空调设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2012
上一篇:浅谈煤矿瓦斯治理利用及存在问题
下一篇:探讨供热通风与空调安装技术研究