谈大连周水子国际机场新航站楼照明控制方案的解决
摘 要:随着社会的进步,节约能源,保护环境已是世界的趋势。全国政协“一号提案”内容就是谈低碳环保。照明控制方案在节能环保中显得尤为重要。
关键词:智能照明;需求;解决
中图分类号:TU113.6+4 文献标识码:A
新建航站楼位于大连周水子国际机场现有航站楼西侧,与之贴临建设,新航站楼指廊与现状航站楼指廊相连通,主楼通过新建连接廊与现状航站楼主楼连通间距145m。新建航站楼总筑面积为7.1万m2(含制冷站),主要为国际航站楼,部分空间为国内流程使用。新建航站楼建筑平面呈“一”型,总长约556m, 主楼进深约80m。
1 智能照明
智能照明是指智能照明控制系统通过无线网络进行通信,来实现对照明设备的智能化控制。照明设备经过智能化控制后,扩展了多种控制方法,如PC电脑、平板电脑、遥控器、PDA、智能手机…等,同时具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能;并达到安全、节能、舒适、高效的特点。
2 机场单位照明概况
机场的候机楼主要是旅客候机,办理登机、出入境手续,和接送旅客的区域。一般旅客停留时间长,照明系统不但要满足基本的照度要求,还要为旅客提供舒适的灯光环境,这就对照明系统的灵活性提出更高的要求。结合设计中的经验归纳,机场智能照明控制系统应符合以下要求:
2.1 系统各单元应模块化、标准化,安装固定方式与主回路设备相协调,并利于扩展;
2.2 兼容性高,可提供多种接口,能与机场机电设备监控系统(BAS)和火灾报警系统(FAS)无缝互联;
2.3 可接受FAS系统指令,强令启动应急照明;
2.4 宜采用总线式网络拓扑、系统布线简单、易于实施和维护;
2.5 可由用户方便的设定、修改控制区域、参数和模式;
2.6 发生网络故障时,现场控制器应可保持原状态;
2.7 当网络故障或检修时,开关控制模块可以现场手动操作;
3 需求分析
根据本楼照明系统的上述特点,针对其不同功能区域的使用特征,分析其对于照明控制系统的功能需求如下所述:
3.1 机场安检区域、登机手续办理大厅、行李分拣厅、国内、国际中转厅等区域的公共场所面积较大,且会根据机场航班的密集程度不同,酌情开放安检和登机手续办理窗口的数量,当航班次数多时,大厅照明需要全部开放,当航班次数少时,只开发个别区域,因此需要能从中控室根据目前时刻航班的安排,调节灯光的区域。
3.2 到港、离港走廊多为单侧玻璃幕墙结构,采光良好,而且会根据不同航班使用的登机口、候机屏位置不同,而开放不用的走廊,或开放走廊的不同区域。此部分的灯光需要根据旅客的登机、下机时间,及此刻使用或不用走廊的区域进行管理。
3.3 候机大厅通常配备的玻璃幕墙的建筑特点,因此候机大厅的自然采光一般较好,在此情况下,若能充分利用良好的外部光照条件,减少室内光源的使用,不仅能为旅客营造更为舒适自然的候机环境,还能做到节约能源。
3.4 机场具有分散控制、集中监视的照明控制需求。机场每个环节的照明情况需要在中央监视层进行集中的监视和管理。
3.5 机场的景观照明不仅具有装饰的效果,更是对机场交通形象的体现。景观照明的丰富程度决定其照明系统的复杂程度。为实现丰富的景观照明效果,单纯使用传统照明需要大量人力。
3.6 由于现代化机场的设备智能化水平高,每个机场均存在多智能系统的现象,若要实现多系统之间的协调控制和管理,需要每个子控制系统预留与其他系统对接的接口;
3.7 卫生间、开水间、吸烟室等公共区域照明,常常24小时常明,使用人员缺乏随手关灯的习惯。且在客流低谷时间段,使用频率很低,造成电力的浪费。
3.8 办公区、行李寄存处类似于一般写字楼的办公区域,但是部分区域可能需要24小时值班。但除这些24小时点灯的区域以外,还具有智能化控制的节能管理潜力。
4 对应解决
根据本项目对于照明控制系统的需求,及现代化机场对照明控制系统的特点,对以上照明控制需求进行如下的方案对应。
4.1 根据机场安检区域、登机手续办理大厅的照明控制需求,设定不同的模式、群组进行控制。
4.2 根据到港、离港走廊的照明控制需求。将此区域的照明回路接入智能照明系统,根据这些大型空间的不同功能、不同运行时段要求,并在智能照明控制系统内接入一台可编程定时器,并支持特殊节假日期的自定义编辑。通过定时器可对接入系统内的全部照明回路进行自动日程控制。
4.3 候机大厅靠近窗边的照明回路单独作为一个控制回路,在靠近窗边1米位置安装照度传感器,并按照GB50034设定办公区域的目标照度值300lx(或500lx),当室内通过自然采光的照度大于300lx(或500lx)时灯具自动关闭,当小于300lx(或500lx)由照明灯具补充照明。还可以通过全用可调光光源及系统调光模块,实现照度控制调光等级,使室内照明始终保持在良好的照度环境下,并最大的利用自然采光节能;
4.4 智能照明控制系统可通过嵌入式网络模块实现远传的访问和控制。将本地建筑照明系统的情况发布汇总到目标的远程地址,实现集团用户的统一管理。
4.5 景观和夜景照明可采用手控、光控、时控、程控或智能控制等方式,可实现集中控制、设置必要的控制模式,一般为:平日前半夜、平日后半夜、一般节假日、重大节假日等开关控制模式。平日模式应节能,慎用大面积泛光;可通过在系统或日程设定器上设计不同季节、节假日/平常日的景观控制方式,系统会自动识别所在地的精度纬度,日出日落时间,对景观、夜景照明进行灵活控制。
4.6 智能照明控制系统可通过硬件联动、软件联动等多种手段实现与其他系统的协调配合及信息共享。
4.7 通过将走廊等公共区域的照明回路接入照明控制系统,并在公共区域的适当天花板位置加装热线传感器,通过监测人体和周围环境的温差和位移,实现对公共区域回路的控制,达到人来灯亮人走灯灭的效果。如果这些公共区域有窗户,可以自然光的情况下还可使用带有照度感应能力的热线传感器头,这样当室内照度水平相当时,即使人经过,灯具也不会点亮,最大限度利用自然光节能。传感器还具有10秒至30分钟的延时设定功能,可根据被控区域的使用情况任意设定,杜绝了灯具频繁开关灯具对其寿命的损害;传感器自动控制除了满足节能需求外,更重要的是提高了机场的档次,将旅客积极的节能意识和服务形象;
4.8 对于机场的办公区域,通过绘制各部门位置图、并对系统设置群组功能。实现对楼内不同区域多回路照明的统一控制。
参考文献
[1]GB/T50314-2006,智能建筑设计标准[S].
[2]《民用建筑电气照明设计手册》 中国建筑工业出版社.
[3]《全国民用建筑工程技术措施》 建设部工程质量安全监督与行业发展司.
上一篇:领会LED标准与标准化精神