火灾自动报警系统在工程实际应用中存在的问题
摘 要:随着经济社会的发展,现代化城市人口高度集中,高层和地下建筑大量开发建设,给建筑消防和城市防灾减灾提出了更高的要求。火灾自动报警系统应时代要求发展出现,在建筑消防的“防”上有巨大的贡献,但同时也存在相当多的问题。
关键词:火灾自动报警系统运行问题改善方法
中图分类号:TU892文献标识码:A文章编号:1674-098X(2011)05(a)-0100-02
1 引言
火灾对经济社会造成的损失不亚于地震和洪涝灾害,由于火灾发生的频率高居各种灾害之首,这更需要人们对火灾有足够的认识。火灾从发生到结束大致分为四个阶段:初期阶段、发展阶段、猛烈阶段和衰减阶段。火灾初起阶段是扑灭火灾的最佳时期,及时的发现火灾并发出报警可以有效地阻止火灾的蔓延,将损失降到最低。火灾自动报警器通过感温和感烟探头等的感应,对发生火灾区域及早报警,提醒人员及时疏散和灭火起到重大作用。
2 火灾自动报警系统的组成和工作原理
2.1 火灾自动报警系统的组成
火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警装置(火灾报警控制器)、火灾警报装置(声光报警器)、控制装置(包括各种控制模块)等构成。火灾自动报警系统根据建筑规模的大小和重点防火部位的数量多少可分为:区域火灾报警系统、集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统。
2.2 火灾自动报警系统的工作原理
火灾探测器通过对火灾发出的物理、化学现象——气(燃烧气体)、烟(烟雾粒子)、热(温升)、光(火焰)的探测,将探测到的火情信号转化为火警信号,现场人员发现火情后应立即按动手动报警按钮或消火栓按钮,发出火警信号。火灾报警控制器接到火警信号后,经处理,一方面发出预警、火警声光报警信号,同时显示并记录火警地址和时间,告诉消防控制室的值班人员;另一方面将火警信号传送至各楼层(防火分区)所设置的火灾显示盘显示火警发生的地址,通知楼层(防火分区)值班人员立即察看火情并采取相应的措施。
3 火灾自动报警系统运行的有效性和存在的问题
3.1 火灾自动报警系统运行的有效性
火灾自动报警系统本身并不灭火,而是通知人们去现场灭火,现场消防队员或用消火栓,或用手提式灭火器灭火。因而,它不可能单独作为一个灭火体系,而是要与其它灭火系统联合作用来灭火。对于消火栓灭火系统而言,在正常情况下,灭火一般需要经历以下五个步骤:现场人员发现火情,向消防队报警、消防队警车出动、到达现场,使用消火栓喷水灭火。火灾案例分析表明:以上五个环节环环相扣,若哪一个环节出了差错拖延了时间,则失火将可能蔓延成灾,救火将失败。
3.2 火灾自动报警系统运行中存在的问题
目前,国内火灾自动报警系统工程应用的现状是大多数系处于带病运行状态,有相当数量的工程由于误报多甚至停机。
1)主机不能正常运行。系统启动后,有的没接直流备用电源,更多的是故障频发、误报率高,警报声此起彼伏,甚至漏报等。
2)联动系统功能缺失主机识别火险,发出指令。通过联动系统进行相应的动作。这是智能消防系统的关键点,联动的设备很多,归纳起来有风、水、电、气、机五个部分。当有火警时,一切相应的功应起作用,不能误动和拒动。而现实是火灾自动报警系统与自动灭火系统、防火卷帘、机械排烟等自动消防设施不能联动,许多联动的操作电源根本没有投入使用,有的机械机构卡死,有的处于手动状态,不能保证自动联动。
3)管理不到位。现在为了减少值班人员,设备集中管理,通常设计的做法是将消防和安防设置在—个控制室内。往往值机员更换频繁未经过专业培训,专业知识水平较差,对于系统原理和设备现状不了解,出现故障和报警时,处置不当;紧急情况下,不能发挥技防的优势;维护工作不到位,火灾自动报警系统陈旧、老化,有的甚至不能正常运行,处于瘫痪状态。
3.3 引起火灾自动报警系统运行问题的原因
根据对实际工程的火灾自动报警系统运行现状调查分析现引起火灾自动报警系统运行问题的原因是多方面的,在火自动报警系统应用工程的设计、监理、施工安装、调试及日常、维护、管理的任何—个环节,都会给系统留下致命性的问题。
1)设计的遗漏和缺陷主要表现在:(1)火灾自动报警系统形式设计不当及系统布线不合理的问题。(2)火灾自动报警设计中,经常出现对消防泵、气体灭火、防烟和排烟风机等重要消防设施(以下简称重要设施)只设总线模块联动控制,未设计多线启动装置,或设计的消防不具有多线启动功能。重要消防设施大部分工程只设置了联控制信号及运行返回信号,但无运行监视设置。(3)设计联动逻辑的缺陷。消防泵、喷洒泵启动、防烟和排烟风机启动、切除非消防电源、电梯迫降、防火卷帘等的下降逻辑编制,不符合安全规范。(4)其他常见容易忽视的问题。①火灾自动报警系统的主电源设计未采用消防电源,即主电源采用单回路设计;②歌舞厅、夜总会、录象厅等歌舞娱乐放映游艺场所的区域报警系统设计中不设计消防联动控制设备,对消防水泵、风机只设计通过联动模块启动;③消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、防烟和排烟机房、消防电梯机房、灭火控制系统操作装置处或控制室等重要设备用房内不设消防专用电话分机;④湿式报警阀上压力开关,只设计压力开关通过消防报警控制器启动喷洒泵,未设计压力开关硬线直接启动喷洒泵的功能;⑤消防联动控制设备的控制器回路板上没有隔离装置,同时在联动总线上没有设计总线隔离器;⑥应具有远程联动控制功能的防火阀、送风阀、排烟阀、排烟口设计为机械风阀,造成排烟口、前室送风口不能联动启动排烟风机、正压风机;⑦系统设计时无接地设计,或只设计保护接地,不设计作接地。对设备防雷接地设计更是考虑甚少;⑧水流指示器和湿式报警阀前的信号碟阀设计为普通碟阀,或水流指示器和湿式报警阀前的安全信号阀不接入报警系统;⑨防火卷帘两侧未设计探测器或只设计了感烟探测器,未设计感温探测器;⑩宾馆的床头控制柜内设有服务性音乐扬声器时,未设火灾应急广播功能;消火栓启动按钮只设计通过模块联动启动消防泵功能,不设计硬拉线直接启动装置。
2)火灾报警系统产品质量问题。现在大量投放市场上的探测器并不是各个都能达到送检样品的技术指标。生产过程的不严格,很可能造成探测器在使用场所背景环境条件变化时,使误报率增加。另外,火灾自动报警系统中的联动控制器的规格及性能,各个自成体系,很少能通用。几个厂家的产品配套应用时,会出现很多问题,勉强解决,在运行中也会出现故障。
3)监理职责不到位。一些监理公司侧重于土建、结构、水暖、电气等传统专业监理。对智能消防工程监理缺少足够的重视,另一方面,虽然建筑消防技术及产品发展迅速,但监理工程师业务水平相对滞后,不了解智能消防产品的性状,只能对布线及安装提一般性监理意见,未发挥出监理应有的作用。
4)工程施工质量问题。(1)施工质量不良,施工单位之间配合不好,工序安排不合理,一些地方没有预留预埋。因弱电施工一般在土建和机装之后,施工空间、线槽、安装位置等经常因现场条件的影响,不得不因地制宜,因陋就简。例如,有的消防模块因无位置固定,只能靠导线悬接在吊顶里。这些隐蔽工程的施工质量粗劣给以后的运行维修带来很大的困难和隐患。(2)施工标准不高,导致系统功能不能正常发挥。从现实验收工程中的情况看,由生产企业直接安装调试的产品,系统功能发挥比较齐全,而由消防工程施工单位安装调试的系统功能往往存在诸多缺陷。究其原因:一是消防工程施工单位机械地执行《规范》,而不能找到《规范》和产品的结合点,导致系统的综合功能不能被有效的开发出来;二是消防工程施工单位的施工人员素质较低,施工中行为粗糙等原因,施工安装中已经使合格产品变成了不合格品。(3)非专业施工队伍施工。火灾自动报警系统施工虽多数由有资格的专业工程公司进行,但也有不少工程被非专业工程公装修公司、电气安装队所承担,不能严格按照施工规范进行施工。
5)调试人员的疏忽智能消防设备通常都是由代理商或厂商进行调试。调试人员经常奔波于各个工地,一些问题容易张冠李戴或者遗漏。尤其是联动方面的问题,因为涉及机电安装、厂商、弱电、设计等诸多方面,所以经常被搁置。另外,由于建设方提出一些不符合规范的要求,调试人员未能很好地进行处理和解决,往往将错就错。
6)建筑用途的改变。公寓、写字楼被出租以后,租户进行二次装修,格局和功能经常发生变化,一些设施设备被自行拆除或遮挡,多数未报消防机构进行审核。
7)运行操作与维修人员专业素质不高,无证上岗.责任心不强。当出现少数探测器误报和其他小问题时,不值得找或怕麻烦而不找维修点供货厂家来维修,待问题成堆时,系统也就达到不能正常运行的地步,这时想解决而维修厂家又不能马上赶到,致使系统较长时间处于不能正常状态。运行记录不全,致使在维修时查找原因困难,运行维护人员未能定期进行清洗,有的因故障和损坏,不能及时修复而停用,联动设备未定期测试其性能。
4 解决问题的办法和建议
火灾自动报警系统运行中反映出的上述问题,各方面应尽早地解决,使已安装的系统充分发挥作用,切实起到保护国家财产和人民生命安全的作用。同时各相关工程建设单位在工作中需要对以下几方面加以重视,使问题发生几率和不良后果最小化。
4.1 建设单位规范自身的投资行为
建设单位在发包消防工程时应考虑智能消防系统的整体性,不应分割发包给几个设计和施工单位,更不应因自身利益驱使,明示或暗示设计、监理、施工单位违反消防法规和相应标准。制定合理的目标,要遵循建设程序,规范投资行为,端正指导思想,防微杜渐。
4.2 完善设计
消防的设计包括多个专业。结构、暖通、空调、给排水、布线、弱电等等。设计要全面,详尽,发生设计变更和补充时定要和其他各专业、各方沟通,做好相互之间的衔接。建筑电气消防的设计是工程质量和运行维护的基础,要从源头上防止不合理、缺陷设计的产生,防止失之毫厘、谬之千里。
4.3 做好设备选型
要了解产品生产使用的历史情况,要采用经大量工程使用过,性能较好,不断改进的产品。整个系统构成要经济合理。单个器件要性能高,整体功能要匹配协调。主机的可靠性要高,运行稳定,信号传输准确可靠。平均无故障工作时间长。要具备自检、巡检功能。灵活性、兼容性、适应性好,调试、维护、管理方便。联动系统的控制模块、双切换箱与联动设备的接口等,要相互匹配。首先要明确被控设备的参数和接口要求,然后。确定智能消防产品的规格。
4.4 加强施工管理
施工质量决定了系统今后的故障率和可靠性。由资质强的单位进行施工,加强组织管理,施工前要进行图纸会审和技术交底。将施工图纸与现场情况进行比对,做出详细可行的施工方案。每做完—个分部、分项,都要及时检查管线、设备的施工质量,并把这些施工数据及变更,及时记录在施工图上,尤其要做好隐蔽工程的检查记录。竣工资料要齐全,图纸要标注清楚这样才能指导运行维修,切不可以示意图代替。
4.5 严格执行验收程序,把好消防审核验收关
根据国家的相关法规,由消防检测机构进行系统性能的检测,在取得报告后,向公安消防主管部门提请验收。在公安消防监督机构的监督下,由建设单位主持,设计、监理、施工、调试等单位共同进行验收。如果发现问题,因系统已经成型,整改难度比较大,必须进行整改方案论证,进行相应施工调整和补救,达到验收规范的要求。消防部门对安装使用火灾自动报警系统建筑物在使用前,应严格把好消防审核验收关,不符合规范要求的坚决不得验收通过,杜绝火灾自动报警系统出现“先天性”不足的问题。把好审核验收关是防止火灾自动报警系统出现问题的—个关键所在。消防监督机构的验收只是授予建设方拥有使用权,它不能免除发生火灾的危险性,火灾事故的责任承担人是建筑的管理者和使用者,设计、施工、产品留下的隐患,由设计方、施工方、供货商来承担相应的火灾责任,并且这个责任是终生的。
4.6 运行管理到位
智能消防系统投入运行以后,如何规范地管理和使用是一个重要的问题。在人员方面,要通过消防机构的培训,持证上岗;要了解系统的构成,工作原理和操作规程;要熟练掌握紧急情况处置流程,以及灾害处置措施。对于报警系统要定期测试,按期清洗除尘,进行电气参数校验调整,并且要留有记录。对于联动系统要做模拟实验。保证动作灵活有效。对于各种执行机构,都要进行灵活性、可靠性、实时性测试。尤其是主备电的互相切换、应急照明和消防广播。
5 结语
随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对火灾自动报警系统提出更高更严的要求。为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业、民用建筑、宾馆、图书馆、科研和商业部门,火灾自动报警系统已成为必不可少的设施。建设完善、准确的火灾自动报警系统是当前建筑消防的难点,而自动报警系统运行管理与维护是当前的重点。设计再好的预警系统也需要专门的人员管理。所以必须加大对消防方面的科技、教育投资,从而满足现代建筑队消防工程的要求。
参考文献
[1]兰为平.自动喷水灭火系统实用技术研究.重庆大学.
[2]蔡宏.火灾自动报警系统在智能建筑中的设计探讨.科技信息.
[3]肖德,陈红兵.室内建筑火灾自动报警系统有效性的探讨.建筑科学.
[4]马之凌.火灾自动报警系统设计中应注意的问题.浙江建筑.
[5]胡晔.中国消防现代化研究.南京理工大学.
[6]李艳红.现代建筑物火灾自动报警系统解析.陶瓷研究与职业教育.
[7]马俊林.火灾自动报警系统的研究与应用.重庆大学硕士学位论文.
[8]郑小波.火灾自动报警器及消防联动控制设计中常见问题浅析.武警学院学报.
[9]张树宾.火灾自动报警系统的火灾早期预警.技术在线.
[10]李永军.火灾自动报警系统联动控制的设计探讨.企业科技与发展.
[11]李慧.火灾报警系统的自动控制原理及实现.现代商贸工业.
[12]赵中国.火灾自动报警系统设计方案有关问题的探讨.房屋建筑.
[13]何东强.火灾自动报警系统及设备接口的设计探讨.科技创新导报,2009(14).
[14]邹永艳.高层民用建筑火灾自动报警系统的设计浅见.科技创新导报,2008(18).
[15]郑亮.浅谈建筑内部自动消防设施存在的问题及对策.科技创新导报,2008(33).
[16]林照优,王伟.火灾自动报警系统的干扰因素、对策及消防联动系统的设计探讨.科技创新导报,2009(5).
[17]金爱平.电厂火灾自动报警及消防联动系统研究探讨.科技创新导报,2010(3).
上一篇:电动车智能安全辅助系统
下一篇:任由扩展的战场:反应式靶标系统