降低农村低压电网线损的七种措施
一、保证低压电网线路达到三相负荷平衡
农村低压电网峰谷差十分严重,加上照明用电及其他单相用电用户较多,形成了低压线路三相负荷不平衡。三相负荷不平衡,会因三相导线电流较大时发热严重,增加线路损耗,电流较小时浪费导线,造成线路中性点位移,中性线带电。因此,要尽可能地调整好三相负荷平衡,可根据各用户电能表抄见电量,计算出各用户的平均负荷,再根据用钳型电流表测得的各相导线的电流和中性线电流,均衡三相负荷。调整结束后,在高峰和低谷用电时,再用钳型电流表复测三相电流,直到三相负荷电流不平衡率满足以下要求:配电变压器出口K≤10%,低压主线及主要支线K≤20%,中性线电压UN≤5%U0。
二、将变压器安装在用电负荷中心,合理选取低压导线
变压器位于用电负荷中心,可直接缩短线路供电半径,有效降低线路损耗。但由于种种原因,一些农村变压器很难达到这一要求,因此应尽量采取措施使用电负荷靠近变压器或用户计量装置靠近变压器,按照电源点向周围敷设的放射式供电接线方式进行配电网加高,尽量避免使用单边供电的接线方式。采用这种方式,要按照导线的发热条件、电压损失、机械强度来合理选择好导线。当线路负荷小、线路较短时,应按最小截面选取,架空线路在10 m以内时,铜线截面积不小于2.5 mm2,铝线截面积不小于6 mm2;在25 m以内时,铜线截面积不小于4 mm2,铝线截面积不小于10 mm2;在40 m以内时,铜线截面积不小于10 mm2,铝线截面积不小于16 mm2;跨越公路、铁路、漂流及主要公共设施时,铜线截面积不小于16 mm2,鋁线截面积不小于35 mm2。低压动力线因其负荷大,一般先按发热条件选取导线截面,应使导线的计算电流不大于导线允许的载流量,然后验算电压损失和机械强度。低压照明线路,因对电压水平要求较高,应按允许的电压损失条件来选择,然后验算其发热条件和机械条件,供电电压偏差应满足:380V供电线路为±7%、220V供电线路为-10%~+7%,380V线路各相末端电压降不能超过5%,导线线路电压损失的计算公式如下:ΔU(线路电压损失)=U1线路首端电压-U2线路末端电压=(P线路输送的有功功率R线路的电阻+Q线路输送的无功功率X线路的电抗)/Ue线路的额定电压。在三相四线制低压线路中,由于单相负荷占一定的比重,且加上时间的差异,各相负荷经常处于不平衡状态,如中性线截面过小,就容易发生烧断事故,中性线截面应大于相线截面的50%,对于单相线路或接有容量较大的单相设备的线路(小于等于16 mm2的接户线、导线,中性线)截面应与相线截面相同。导线截面选择不当,造成线路损耗增加,电压质量下降。
三、选择使用和正确安装高精度电子式电能表
农村低压用户计量电能表一般选择0.2级,采用的是高精度、高灵敏度的电子表,互感器一般选用0.5S级,而实际上用户计量表计还有部分DD28、DD17型老式机械表,精确度低、故障率高。农网改造后,更换了一部分DD862或DT862型电能表,虽然提高精确度,但自身损耗大。因此,推广使用高精度电子式电能表是降低线路损耗的有效措施。
电能表正确接线和安装环境对电能表精确度有很大关系,和互感器配备使用的,应根据负荷大小、电能表容量、互感器容量互相配备,三相动力负荷使用三相四线电能表时必须接入中性线;电能表、互感器安装,应优先使用过载倍数大的宽载电能表,与0.5S或0.2S级电流互感器配合的电能表,其标定电流为1.5A或1.6A。直接接入时,电能表应根据额定最大电流和过载倍数确定大小,用电负荷的上限不超过电能表的额定容量,下限应不低于电能表允许误差规定的负荷电流值。电能表应垂直安装,不应安装在有易燃易爆、阴暗潮湿、剧烈震动和太阳直射的地方,应避免强磁场的干扰。电能表承受的电压为其额定电压的80%~120%,否则会增加附加误差,造成计量不准。
四、低压配电线路上安装无功补偿装置
安装无功补偿装置,可以提高功率因数、提高电压质量、减少线路中的无功电流,减少线路损耗。低压电网无功补偿应按照分级补偿、就地平衡,采用集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,调压与降损相结合、以降损为主的原则。首先应考虑提高线路的自然功率因数,有功设备合理分配的同时,再做好无功功率的合理分布,按照就近原则,安排减少无功远距离输送,减少电网送出的无功功率和通过线路传输的无功电流,使线路损耗大为降低,还可以改善电压质量,提高线路和变压器的输送能力。单台电动机的补偿容量,机械负荷惯性小的(切断电源后,电动机转速缓慢下降的)补偿容量可按0.9倍的电动机空载无功功率配置,用公式Q电动机所需补偿容量= 0.9√3电动机额定电压I电动机空载电流计算,也可按照简便算法,按照20%~30%安装随机补偿电容。机械负荷惯性较大的(切断电源后,电动机转速迅速下降的)用公式:Q电动机所需补偿容量= (1.3~1.5)Q电动机空载无功功率计算。车间、小工业工厂安装的异步电动机集中补偿容量用公式:Q电动机所需补偿容量=P用户最高负荷月平均有功功率(tgφ1-tgφ2)计算。线路半径较大的,三相电动机负荷相对集中的,用电量较大的支线路,要装设自动无功补偿装置。低压电容器必须有过负荷和短路保护措施,防止电容器损坏后,消耗有功电能。
五、优先使用节能型控制保护设备
台区配电室或配电箱中每条使用交流接触器配备总剩余漏电保护器的,应优先使用无声节能型接触器,使交流接触器线圈直流运行,根据接触器型号不同,每月耗电1~10 kWh,比使用交流380V线圈的接触器每月少损耗30~60 kWh电能。
六、按照技术要求规范线路架设、设备安装工艺
接线不按照正确工艺接线,配电盘、箱内以及电能表、保护器各元件压接不牢,熔丝选取不当,压接不合理,造成接线处、元件连接处电阻增大发热,增大线路损耗,应采用测温仪定期测量,停电检修时,应注意各元件连接处有无变色、有无放电痕迹,夜间巡线时,时刻注意接线有无放电闪烁。进行定期清扫检修,线路走廊符合安全距离,定期清扫绝缘子上的各种污垢,避免闪络和泄露事故。定期测量计算更换过细的接户线,以及年久失修、破损严重的导线,接户线接头定期检查,绝缘胶布缠绕得当,防止进水加速接头氧化。
七、合理安排线路负荷错峰
要尽量降低低压线路中电流的峰值,尽可能调整农业用电和工业用电结构,做到布局合理,用电高峰负荷季节电压偏低时,及时调整变压器分接头,提高电网的电压质量,及时停运空载线路和空载表计,以降低线损。□(编辑/穆杨)