【摘 要】 根据通风与空调工程安装的特点,从风管制作、风管与部件安装、设备安装、系统调试和质量保证资料等方面列出了相应容易出现,并以之作为质量监督的重点。
【关键词】 通风与空调工程;安装质量;监督重点
通风与空调工程安装质量监督的内容很多,如何更快、更好地搞好质量监督工作,本人根据多年的工程施工和质量监督的经验,对这方面的质量监督重点阐述如下。
1 风管制作
(1)风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计要求和现行国家产品标准的规定。
(2)金属风管法兰在中、低压系统中螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统中不得大于100mm,非金属风管法兰其螺栓孔的间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。
(3)矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片。
(4)酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管板材的拼接应采45°角粘接或“H”形加固条拼接,拼接处应涂胶粘剂粘合。当风管边长≤1600mm时,宜采用45°角形槽口处直接粘接;边长>1600mm时,宜采用“H”形PVC或铝合金加固条90°角槽口处拼接。玻璃纤维复合板风管的风管管板的槽口形式可采用45°角形和90°梯形。
(5)矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,应采取加固措施;圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡时应采取加固措施。
2 风管及部件安装
(1)风管安装的位置、标高、走向应符合设计要求。
(2)水平悬吊的风管当改变方向时或长度超过20m时均应设置防止晃动的固定支架。消声器、消声弯管均应设置独立的支、吊架。明装风管的支、吊架防腐处理后,必须刷面漆。
(3)防火分区隔墙两侧的防火阀安装时距墙表面距离应≤200mm。当防火阀直径或长边尺寸≥630mm时应设置独立的支、吊架,且不得妨碍手柄的操作。
(4)可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹。
(5)柔性短管应用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料,其长度一般宜为150~300mm,若穿越结构变形缝,其长度应为变形缝的宽度加100mm及以上,连接处应严密、牢固;安装应松紧适度,无明显扭曲;且不得作为找正、找平的异径连接管使用。
(6)风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍。空调冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫(承压强度应能满足管道重量的不燃、难燃材料或经防腐处理的木衬垫),其厚度不应小于绝热层的厚度,宽度应大于支、吊架支撑面的宽度。
3 设备安装
(1)安装悬吊式通风机时,机座与吊框架应使用隔震垫块或隔震器,并用螺旋固定,其吊杆与吊框架固定式应采用上下螺母锁死,并有防松装置。
(2)风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,时间为2min,不渗漏为合格。变风量末端装置与风管连接前宜做动作试验。风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接宜采用弹性接管或软管,软管的连接应牢固、并不应有强扭和瘪管。
(3)通风机的传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。
(4)落地的正压送风机、排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,但不得设置或减振装置;若排烟系统必须与空调排风系统共用,需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
4 设备调试
4.1 设备单机试运转
(1)通风机试运转:通风机试运转前必须加上适度的机械油,检查各项安全措施,用手盘动风机叶轮,应无卡阻和碰壳现象,在额定转速下运转时间应大于2h,应对启动电流、正常运转电流进行测试,仔细监听运转时有无杂声,并对轴承温度进行测试,试运转应无异常震动。
(2)水泵试运转:试运转过程中不应出现异常震动和声响,壳体密封处不得渗漏,应用钳形电流表对水泵的启动电流、正常运转电流进行测试,并对轴承温度进行测试,连续试运转时间不应小于2h,水泵运转时,其填料的温升也应正常,无特殊要求的情况下普通软填料允许有少量的泄露,不应大于60ml/h,机械密封的泄露不应大于560ml/h。
(3)风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时,产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值。
(4)风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组运行状态一一对应。
4.2 系统无负荷联合试运转
系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
5 质保资料
(1)主要设备的开箱检查、验收记录及设备基础复测记录应齐全。
(2)材料、配件、设备的质保书、合格证应齐全。
(3)通风与空调工程的设计变更、技术核定单等变更资料应齐全。
(4)通风与空调工程的隐蔽工程验收记录、检验批、系统的漏光、漏风量测试记录、单机及系统调试记录等应齐全。
6 结语
上述要点是针对目前通风与空调工程施工过程中容易出现质量问题提出来的。在质量监督工作中,如果能将上述这些要点作为质量监督的重点,应该能切实有效的保证和提高通风与空调工程的安装质量。