一、工业电气设备安装质量的影响因素和控制重要性
电气设备安装过程中,对于整个安装的质量造成影响的因素有很多,而且很多的的影响因素不仅仅是影响着安装的质量,也是直接的影响了电气设备,电气装置运行安全的因素。这其中主要就是这样的一些内容:安装人员的技术能力;安装的设计工作情况;安装施工过程中的管理工作情况;电气设备自身的质量情况;在电气设备安装过程中使用到的一些其他线材的质量情况,线材的规格,线材的类型等等。这些都是直接的影响到整个电气设备安装质量,还有电气设备安全性的直接因素。所有电气设备的安装质量,直接的影响到了设备的使用效果,直接的影响到了变压站,电气线路的安全;一旦没有严格的进行安装,就有可能放大这些原有的质量影响因素,出现安全隐患,甚至直接出线安全事故,不仅仅影响到使用者的安全,也会影响到安装企业的声誉。电气设备的安装过程非常重要,提高整个施工过程管理管控的力度,有着非常高的重要性。
二、工业电气设备安装的现状
1、设计问题
1.1设计图纸不当
对于一些农网改造工程,部分设计人员责任心不强,走过场,设计出来的图纸与现场严重不符的现象时有发生。设计人员在前期的设计走访中,缺少与当地供电所及当地村委办的沟通,没有去深入了解当地村庄发展规划,也没有去领会供电所改造的本意,更没有去了解当地的地形地貌就把设计图画出来,等到实际施工时才发现,新线行与村民的房屋规划、山地树林、农田庄稼等有着冲突,也与供电所改造线路目的相违背,以前的线路大部分远离交通要道,多数在半山腰上,每当线路出现故障抢修时相当麻烦,本想借线路改造机会把线行改到公路边来,利于日后的检查维护,由于缺少一些沟通,出现了以上种种不利现象。
1.2设计缺乏深度
在建筑电气工程中,由于施工图的设计深度较差,设计的文件也缺乏足够的可实施性,给实际的施工带来了一定的难度,不但面对工程施工进度造成了一定影响,同时也难以充分保证建筑项目的质量。此外,普遍存在工程施工图的设计深度未能达到工程建设要求,或文件的编制深度难以满足实际施工需求,例如照明系统设计图中,未将详细的规格、型号备注出来等,进而导致了电力设备适用性缺陷的产生。
2、安装材料的质量不符合标准
电气工程安装中会涉及很多不同材质的安装材料,很多企业为降低施工的总成本而采取以次充好的方式引进没有合格证、生产许可证或各种检验报告等可以为材料的质量提供保障的资料,会大大降低电气工程的整体质量。例如,有的电力企业利用薄壁管替代厚壁管,致使壁管承受外界各种干扰的能力下降,影响具体的电气设备的使用寿命,同时一个电气设备的坏损可能会对整个建筑的电气安装系统造成影响。电气安装过程中材料质量不符合标准的事件还容易发生在不符合设计规范的电气设备或相关的安装材料上,例如安装的导线的具体的温度、熔点或电阻率等低于正常标准,使得导线容易发生坏损。而当前时有发生的基础型钢、轨距与变压器盘及柜的基础尺寸不相匹配等问题也是安装材料质量上的缺陷,会对整个电气施工造成极大的不良影响【1】。
3、电气设备安装过程中的虚焊、脱焊
由于引下点的间距较大,工艺水平不能达到要求,引起一定的安全隐患。在很多电气设备的安装施工中,采用金属管代替PE线,存在一定的缺陷。在一些设备安装过程中,接地排和接地干线采用直接连接方式,很容易出现电化腐蚀的影响。对于水厂的电气设备安装时,若安装不得当,产生的电化腐蚀现象很容易导致水受到污染,直接影响到整个水厂的水质量。因此,在设备安装后需仔细检查各个设备的情况,及时对虚焊、脱焊的情况进行处理,检查设备的腐蚀情况,定期进行维修检查。
4、安装人员综合素质有待进一步的提高
安装人员的素质是提高电气安装质量的基础。就目前来说,在电气工程安装领域中,大多数的安装人员虽然多年从事电气工程安装工作,拥有较丰富的施工经验,但是文化素质普遍较低,对一些理论性的专业知识和一些细节内容掌握较弱,尤其是在日常专业知识考试、现场考问等方面明显不足,开工资料跟不上“规范化”施工要求等。电气安装人员的整体文化素质较弱,显然这已经成为一种普遍的现象。这种现象的存在明显与现代电气工程安装要求严重不符,同时,还会给工程安装带来严重的安全隐患。
三、工业电气设备安装的具体措施
1、合理进行电气设备的设置
第一,应当分级设置配电系统,分别设置总配电屏,或者分室内,室外设置电箱。第二,照明配电箱于动力配电箱应该分开设置,这两个配电箱最好不要设置在同一配电箱内,如:照明线路和动力应当分开设置,应当把照明线路接线接在动力开关上侧。第三,在靠近电源的地方应当设置总配电箱,在用电设备和负荷较为集中的地区用分配电箱。开关箱于分配电箱的距离最好不大于三十米,固定式用电设备与开关箱的距离最好不超过三米【2】。第四,开关箱应当从最末及进行电箱的配电,开关箱内要保证一机一闸,保证每台用电设备都有配合自己的开关箱。一个开关电器控制两台以上的设备的行为是被静止的。第五,保证配电箱及开关箱干燥,开关箱,配电箱的设置应当选取较为通风,干燥,处于常温的场所。装设的场所不得有损害作用的液体,蒸汽,烟气,瓦斯等破坏性严重的介质存在,还要注意装置不能设置在有强烈震动,热源烘烤的场所,配电箱及开关箱周围禁止堆放物品,应当留下足够两个人同时工作的空间。
2、加强对施工前设计图纸的审阅
施工图纸是电气施工过程中的重要依据,在设计图纸时,需要进行调查研究,根据建设电气施工的相关规定、电气工程的供电方式和电压的等级、建筑电气的结构、施工平面的总布置和用户需要的设备等,对电气的线路走向、安装的设备,供电的实施计划都能经过斟酌后,再进行设计,并在设计说明上做出详细解释。施工前,施工人员需要仔细的审阅设计图纸内容,审阅时需注意三个方面内容:
第一,施工人员需要详细的了解施工中的架空路线、地下预埋的电缆到建筑物的引入线所处位置、电气设备所需的容量、管线的位置、线路的覆盖方法,还有导线、管道直径、上下的引线根数和截面。
第二,需在图纸上了解整体设计的系统内容,如施工时各个电气机械间的关系,线路进户方式,设备的使用顺序与负荷的容量等,并对照电气施工的平面图和电气供电的系统图进行分析、了解。
第三,需了解建筑电梯、消防设备的用电等主要的用电设备和设备的供电问题,看看有没有双路、备用的供电电源能够及时的对设备进行补电,以维持人们正常的用电和生活。
3、电缆敷设
首先进行电缆检查,在敷设前一定要检查电缆的型号、规格与设计是否与实际需求相符,机械损伤不能出现在要应用的电缆上。其次要根据工程中的实际需求,合理进行分配,因为工程现场相同型号规格的电缆会有很多,要根据实际的需求尽量减少接头,有效使用电缆。再次就是做好电缆使用时的防护,不能蛮横乱推,要用特殊的机械吊卸,采用合适的措施做好电缆防护,防止对电缆的伤害。同时因为电的不安全因素,必须做好相关的绝缘测试。水平敷设的大规格电缆,尽可能地利用机械进行牵引,注意电缆最大允许牵引强度不能超过规定值,机械牵引速度不应超过15m/min,电缆应从盘上放出,不能在地上拖拉电缆敷设,不应有超过规定的最小弯曲半径的弯曲,不应有机械损伤,敷设电缆应在首末两端留有备用余量,并及时封口、挂牌、标识【3】。建筑物中会存在很多的接缝,电缆在这样的地方要注意有适当余量,以备后续整合。最后就是做好每个支架上电缆的固定,并且电缆敷设的角度要有合理的依据,固定距离按规范要求。做好电缆井中的防火和连电设施,避免伤害事故的出现。
4、加强安装后的调试
调试是工程验收阶段,要求安装施工的技术人和验收人员还有电气设备的购买方使用方同时在场。确保整个调试工作不是作弊的,在另一方面也能保证设备后期使用的安全性。在设备调试正常后,应在试用阶段重点试验,将设备在此过程中出现的问题做细致记录,并即使上报相关领导。对于数据应以电子备份和纸质备份的形式共同备份并存档。在进行电气设备调试前,对于电气设备的调试应安全规范、符合调剂程序的电气设备也同时做到数据备份,核对设备接线正确性后,检查设备绝缘性能,然后检查接地是否完成好。这同时要求工厂施工方和使用方在电气设备验收交付后在确认单上签字。在监理和业主共同在场的情况下做好及时的沟通,最后在调试工作结束后,施工方应出具调试结果报告,并交付第三方签字确认。
四、加强工业建筑电气设备的维修
1、电路分析确定故障范围与故障点
如果电气设备的电路系统较为复杂,就要参考电气控制关系和控制原理进一步缩小故障范围,从而精确查找故障部位。例如火车站台20T锅炉电气原理。锅炉运行1小时左右后,应风机、鼓风机跳闸。其分析故障首先看原理图中使引风机、鼓风机停机各种正常程序,是否其中的那个白保启动造成停机。因引风机和鼓风机有连锁,只有引风机开起来,才能开鼓风机,同时引风机停机,鼓风机必须停,属于典型的顺序控制。在这里最好检查引风机的停机原因,分析停机的可能性有儿种,从而逐步确定其跳闸原因。
2、加强变压器的检测
2.1局部放电监测
局部放电既是设备绝缘老化的先兆,也是造成绝缘老化并最终发生绝缘击穿的一个重要原因。很多故障都可以从局部放电量和放电模式的变化中反映出来。变压器局部放电过程中伴随着电脉冲、电磁辐射、超声波等现象,可能引起变压器局部过热及产生特征油气。常用的声学检测法是将几个高频声学传感器附在变压器箱的外部,这些传感器对局部放电或电弧放电产生的暂态声音信号非常敏感,能够检测出放电信号和放电部位。局部放电检测的其它方法还有光学检测、化学检测、电气测量等【4】。
2.2变压器绝缘状态监测
变压器绝缘状态监测是保证变压器可靠运行的手段,变压器绝缘的老化、失效是一个缓慢发展的潜伏性故障。变压器绝缘状态监测主要有外壳接地线电流监测和高、低压套管接地引下线电流监测以及铁心接地线电流监测等。电容套管监测是为了检测套管的正常运行电容电流、电容量的变化和介损的变化;外绝泄漏电流监测是为了监测变压器套管外绝缘的积污程度,并通过纵向、横向的比较进行判断;铁心接地在线监测装置能及时监视主变压器铁心接地的情况。
五、结束语
工业建筑电气设备的安装质量是确保电气设备正常运行的关键,在具体的施工中需要加强工业建筑电气设备的安装以及维护,促进电气工程的发展。
参考文献:
[1]刘国萍.工业电气设备安装措施及维修[J].黑龙江科技信息,2014,08:123.
[2]陈金亮.浅谈电气设备安装与调试的质量控制[J].中国新技术新产品,2012,08:74.