1 燃烧机不启动的原因分析及解决办法

1)现象I:控制系统已发出燃烧指令,燃烧机不启动,不吹扫,燃烧机鼓风机不转。

分析燃烧机不启动的原因有以下几点:

(1)外部安全保护,报警未解除,比如来自燃烧机内部的熄火报警,烘干筒内超温,其它外部连锁等;(2)从控制台到燃烧机之间的连线断路,开路;(3)燃气管路中无气或燃气压力异常(偏高或偏低),造成燃气压力开关保护;(4)燃烧机程序控制器无电源,即保险丝烧毁;(5)火焰离子探针接地或连接线脱落接地;(6)风机热继电器脱扣。

解决的方法:(1)排除外部保护及故障,复位燃烧机;(2)检查连接电路;(3)检查燃气压力,设定合适的压力开关值。一般GAS MAX=150mbar,MIN=50mbar;(4)检查燃烧机有无短路接地现象,更换同规格的保险丝;(5)检查连线;(6)复位。

2)现象II:燃烧机不启动,不吹扫,报警。

正常情况下,条件回路满足后,燃烧机得电,程序控制器自复位,走程序,即伺服机构归零,风门挡板关闭,检漏控制器自检,准备扫膛。此刻燃烧机报警,则有可能是以下几方面的原因:(1)燃气阀门漏气,检漏程控器报警;(2)燃烧机鼓风机电源没有接通或主控继电器动作;(3)电路原因造成程控器LFL1的3号脚带电;(4)不明原因程控器其它脚窜电,引起误动作;(5)火焰检测感光或失效;(6)伺服机构微动开关磨损,触点不闭合;(7)风门挡板卡死。

解决的办法:(1)检查燃气阀组,检测进出口有无漏气现象;处理粘接或夹渣;设定检漏开关压力值,一般理论值为工作压力的一半,但我们在实际中设为工作压力的三分之一,即GW=50mbar;(2)检查主电源,接入三相交流电,复位热元件;(3)检查熄火反馈线路;(4)检查其它控制回路,或在控制电源输出端加装抗干扰电路;(5)擦拭或更换火焰检测;(6)处理伺服机构的灰尘,打磨触点,或更换;(7)校正风门挡板,检修连杆及微调凸轮。

2 燃烧机不点火的原因分析及解决办法

此种故障在日常生产中经常出现。为表述清楚,把不点火,点火失败,点火后熄火,不能持续燃烧,燃烧中途熄火统统纳入不点火的范畴讨论。

1)现象I:燃烧机启动,吹扫程序中断。

按照燃烧机程控器的工作原理,得电后伺服机构动作,风门由小到大逐渐打开,风机开始工作,对烘干筒进行吹扫。此刻出现异常,则应检查以下几方面:

(1)是否启动命令中断,或烘干筒温度到达设定值。此种情况燃烧机一般不报警;(2)风压故障;(3)电源缺相;(4)燃气供应中断,或燃气压力保护;

针对以上原因,采取以下相应的措施:

(1)重新启动,或等待温度降低后再启动;(2)检查风压开关,设定压力值。一般设为GW=10mbar;(3)检修主电源,排除缺相,恢复供电;(4)检查燃气供应,恢复正常压力。本机所需正常压力为100mbar。

2)现象II:燃烧机吹扫,不点火。即程控器走到点火位置,3s内锁定,故障报警。

可能的原因有以下几点:(1)点火电磁阀没有打开;(2)点火变压器没有工作;(3)火焰检测失效;(4)程控器损坏;(5)风压开关没有切换;(6)点火风门设置不当。

相应的对策:

(1)检查点火电磁阀有无220V输出。如有,说明阀已打开,检查有无燃气流过,使用毫巴表或千帕表进行测量,若有燃气流过仍不见火苗,则进行下一步的检查;如无220V输出则修理或更换点火阀。

(2)点火变压器在风门、蝶阀关小到设定位置后,立即投入工作,工作时间视程控器型号的不同,点火时间不一样,一般为2~4s。变压器输出14 000V以上的高压,在燃烧头产生火花,点燃随后而至的可燃气体,这就是所谓的点火。点火变压器没有输出或输出接地都会造成不打火,因此要着重检查它。如在点火时间内不打火,则更换变压器,否则进入下一步的检查。

(3)变压器已经打火,也有燃气流过,此刻应该有火苗出现,而此时程控器报警,就是火焰检测的问题了,它没有感应到火焰信号,没有在安全时间里传递给程控器,因此锁定。通常的办法是擦拭电光眼、调整感应位置、直至更换。

(4)程控器是燃烧机的大脑,各个部件的工作都要靠它来指挥。由于它的误动作,极易引起不点火,在实际工作中无法维修,因此采用代换法来处理。

(5)风压开关有两个作用,一方面主管燃烧机的启动,另一方面负责后边燃料阀门的开启。当鼓风机在大风吹扫后,风压开关切换,给程控器一个信号。否则,燃气阀门不打开,没有燃气,所以就不点火了。风压开关不切换的原因一般是沙尘堵塞了测压口,需要拆下来清理沙尘。它的设置同前,不复述。

(6)以上所有的都正确,仍不能点火,可能就是伺服机构点火位置设置的不对或错位。应重新调整,现场调试值为:满负荷110°,关门0°,点火15°,小负荷30°。

3)现象III:燃烧机点火成功,但燃烧中途熄火。

此现象有两种情况:其一是熄火不报警;其二是熄火报警。如前者则是燃烧到温度(自动停机)或燃烧命令中断(人为停机)或启动条件回路断开,顺藤摸瓜就可解决。如后者,大多数原因是火焰检测电路出现故障,或电磁阀瞬间关闭,造成熄火报警,检修或更换相应的部件。如果火焰检测部件没有损坏,应该检查机体接地电阻,接地电阻过大会造成检测电流小于临界值,造成检测不到火焰(对于紫外线探头不存在这一现象)。

参考文献

[1]郑雪平.江利民蒸汽锅炉燃烧机故障分析及解决办法[J].中国设备工程,2008(7).

[2]魏刚,王谦,李亚东,孙景亮.天然气燃烧机的技术改进[J].工业炉,2009(1).

[3]王书波.沥青混凝土拌和站燃烧器常见故障与排除方法[J].工程机械与维修,2006(2).

[4]李宏亮.沥青拌和站燃烧器点火故障的处理.工程机械与维修,2004(12).

推荐访问:拌和 沥青 点火 解决办法 燃气

热门排行Top Ranking

支部组织生活方面存在问题清单和整改措施 党组织生活个人问题整改清单

下面是小编为大家精心整理的支部组织生活方面存在问题清单和整改措施党组织生活个人问题整改清单文章,供大家阅读参考

2021年党员个人问题清单及整改措施 党组织生活个人问题整改清单

下面是小编为大家精心整理的2021年党员个人问题清单及整改措施党组织生活个人问题整改清单文章,供大家阅读参考。

浅析军队战斗力损耗的新变化

关键词:军队;战斗力损耗;新变化军队战斗力的结构,是战斗力各要素间的结合方式和相互关系。军队战斗力的

小学六年级毕业演讲稿100字左右9篇

小学六年级毕业演讲稿100字左右9篇小学六年级毕业演讲稿100字左右篇1敬爱的老师,亲爱的同学们:大

问题及整改措施 (2) 药房个人存在问题及整改措施

下面是小编为大家精心整理的问题及整改措施(2)药房个人存在问题及整改措施文章,供大家阅读参考。精品文章《问题及

个人问题清单及整改措施(最新) 能力作风建设个人问题清单及整改措施

下面是小编为大家精心整理的个人问题清单及整改措施(最新)能力作风建设个人问题清单及整改措施文章,供大家阅读参考。在认真

疫情防控赞美警察诗朗诵 关于警察的诗朗诵

下面是小编为大家精心整理的疫情防控赞美警察诗朗诵关于警察的诗朗诵文章,供大家阅读参考。疫情防控赞美警

纳税人满意度调查存在不足及对策探讨 提升纳税人满意度的方式方法有哪些

下面是小编为大家精心整理的纳税人满意度调查存在不足及对策探讨提升纳税人满意度的方式方法有哪些文章,供大家阅读参考。纳

小学思想品德教育面临的问题及对策

摘要:小学思想品德课程是小学教育教学过程中不可或缺的一门综合性课程,它对学生良好品德的形成具有重要影

2020党支部班子查摆问题清单及整改措施 农村党支部问题清单

下面是小编为大家精心整理的2020党支部班子查摆问题清单及整改措施农村党支部问题清单文章,供大家阅读参

消防安全检查简报 派出所校园消防安全检查简报

下面是小编为大家精心整理的消防安全检查简报派出所校园消防安全检查简报文章,供大家阅读参考。简报第2期申扎县中学

2021教师党员年度个人总结8篇

2021教师党员年度个人总结8篇2021教师党员年度个人总结篇1敬爱的党组织:我是一个普通年轻的人民