中性点不接地系统:中性点对地是绝缘的,这种接地方式节约成本且结构简便,在一些电容电流较小的系统中应用广泛。该系统在正常运行三相平衡,中性点对地电压为零,各相电压滞后电流 90°,线路中没有零序电压。
中性点经消弧线圈接地系统:随着配电网规模变化,不接地系统出现故障电流变大且存在电弧很难自熄的问题,由此出现了经消弧线圈系统(也叫谐振接地系统),即在中性点处连接一个电感线圈,利用电感线圈产生的电流来补偿线路过大的电容电流,接地电流变小,电弧更好熄灭。
中性点经电阻接地系统:经电阻接地就是在中性点与大地间接入一个合适的电阻,可理解为该电阻和线路中电容形成并联关系。由于接地电阻的阻尼作用可以较好的抑制弧光过电压,并且不需要像经消弧线圈接地系统严格匹配电容电流。故障后接地电流更大,有利于故障选线,但对设备绝缘要求更高。
今天主要讨论的是中性点经消弧线圈接地系统。
析 经消弧线圈接地系统故障分析
析 稳态特征分析
中性点不直接接地系统发生接地故障时,全系统伴随零序电压的产生会有零序电流产生,所有非故障线路上元件的对地电容电流之和在数值上等于故障线路的零序电流,故障相电流方向从线路流向母线,与非故障线路相反。
由于消弧线圈的补偿作用,使得故障电流方向变为与非故障线路相同(过补偿时),因此,基于稳态量选线原理的选线方法难以奏效。
析 暂态特征分析
当发生故障后半个周期到一个周期内被认为是暂态时期,一般暂态期零序电流幅值比较大,是稳态期几倍到几十倍,且有高频分量。
配电网发生接地故障时,全网络的暂态电容电流相当于放电电流和充电电流这两个电容电流之和:
放电电流,此电流方向由母线流向故障点处,是由于故障线路的电压突然降低而产生;充电电流,该电流通过电源形成回路,是由于非故障线路的电压突然升高而产生。
一般在相电压接近最大值时刻较多地发生接地故障,此时电容电流远远大于电感电流,消弧线圈补偿作用可以忽略不计,所以可以认为中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统发生故障时的暂态特征是相似的,因此可以利用故障时的暂态特征作为选线的基本依据。
理 常用选线装置原理 切 并联中电阻投切
并联中电阻投切的选线方法本质上是基于稳态量的选线方法。系统发生单相接地障时,对于瞬时接地故障:由于流过消弧线圈的电感性电流与流入接地点的电容性电流相位相反,接地弧道中所剩残流很小,瞬间接地将自行消失;当选线装置判定故障为永久性故障时,经一定延时后投入并联电阻(投入时间小于 1秒),在中性点电压作用下,并联电阻会产生有功电流分量。该电流分量只通过接地点流过故障线路的故障相,使故障线路的零序电流增大,且远大于非故障线路的零序电流。并联电阻产生的电流方向与系统零序电压方向相反,使故障线路的零序电流增大很多,但是非故障线路零序电流的大小仍为自身对地电容电流。因此在故障选线时,通过对比各线路的零序电流大小,其中零序电流最大的为故障线路;或比较各线路有功电流的大小及相位,
其中有功分量最大且与零序电压方向相反的为故障线路。
理 暂态选线原理
暂态选线方法主要包括暂态电流群体比较与暂态(无功功率)方向两种。暂态电流群体比较选线的依据是:故障线路暂态零序电流幅值最大,流向与健全线路相反,如下图所示。选线装置比较变电站各出线的暂态零序电流,将暂态电流幅值最大、极性与其他线路相反的线路选为故障线路;在所有出线暂态电流极性一致时,判为母线接地故障。
暂态(无功功率)方向的原理为:在某一选定的低频区段内,所有健全线路分别可用一集中电容等效。在该选定频段内,故障线路的暂态零序电流或无功功率方向与非故障线路相反:健全线路的暂态容性无功功率从母线流向线路,方向为正;故障线路的暂态容性无功功率从线路流向母线,方向为负。有点绕?没关系,我们仔细研究一下。我们都知道电容电流、电容和电压这三者之间的数学关系:
对于非故障线路来说:
对于故障线路来说:Ck 为第 k 条非故障线路的等效电容,Coh 为所有非故障线路的零序电容之和。暂态方向的原理就是通过判断电压变化率与电流间的正负关系来检测故障线路的。故障线路:
非故障线路:
由上图可见,特定频带内故障线路零序电压导数与电流波形始终保持反极性,非故障线路零序电压导数与电流的波形始终同极性,保证了接地故障方向检测的可靠 一、空气气流组织的基本概念 1、送风射流:
空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为送风射流。
研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。
目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人活动区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。
2、回风汇流:
在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围很小,影响室内气流运动规律和室内空气参数分布的主要因素是送风射流。
根据汇流规律,合理布置回风口的数量和位置,使其与送风口相配合,以保证室内气流的均匀性和稳定性,不出现“死角或短路”现象。
因此合理选择送风口的形式和数量、以及布置位置具有重要意义。
二、空间气流分布的形式
(一)上送下回气流分布
(a)侧送侧回 (b)散流器送风
(c)孔板送风 (1)上侧送风 特点:
1. 工作区为回流区 2. 侧送贴附射流宜贴附吊顶以便延长射流距离 3. 适用跨度有限,高度不太低的空间,如客房、办公室。
4. 常用百叶风口
(2)散流器吊顶送风 特点:
1. 工作区为回流区,回风可下可上 2. 散流器平送,均能形成贴附射流,对室内高度较低的空调区,既能满足使用要求,又比较美观。
3. 常用风口:方/圆形散流器(贴附型)
(3)喷口送风 特点 1. 通常同侧回风,人活动区区在回流区 2. 喷口出流速度高,气流射程长,与室内空气强烈掺混,能在室内形成较大的回流区,达到布置少量风口即可满足气流均布的要求。
3. 适用于高大空间,如影剧院、体育场馆
(二)上送上回 (a)单侧上送上回
(b)异侧上送上回
(c)散流器上送上回
(三)下送上回
(a)地板下送 (b)末端装置下送 (c)置换通风下送上回
(四)中送 可采用上下回风或下回(不管上部空间)
适用于高大空间,如高大中庭、高大厂房
(a)双侧中部送风、双侧下部回风 (b)中部送风、下部回风、顶部排风
(五)回风口和回风形式 1. 回风口布置原则:
宜布置在回流区,位置、形状影响不大 不应布置在射流区,防止短路 。
有集中负荷处要尽量把回风口布置在负荷处
2. 回风组织形式:
走廊回风 管道回风 吊顶回风(不建议,把吊顶内灰尘带进空调送风系统影响室内空气品质)
三、风口的型号 1、管道式布风口
管道式布风口是集送风管道、静压箱、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目。有 FabFlow 织物气流、NozzFlow 喷口气流、PerfoFlow 多孔气流、MeshFlow 网条气流、SonicFlow 排孔气流、OriFlow 大孔气流 7 种送风模式。
(1)管道式布风口 FabFlow 织物气流出风
空气从可渗透织物表面渗透出来。空气由热动力驱动,可以避免送风区域产生风感,从而带来高水准的舒适感。
(2)管道式布风口 NozzFlow 喷口气流出风
将空气通过管道上一排或几排喷口喷射出来,形成具有非常稳定的方向性的气流。喷口沿整个管长均匀分布空气,确保高水准舒适度。
(3)管道式布风口 PerfoFlow 多孔气流出风
空气从管道圆周表面上分散着的众多的小孔中流出,从而使得出口风速较低。
(4)管道式布风口 MeshFlow 网条气流出风
空气沿管道长度方向上的网条送出来。经过网条后增加了速度的气流会产生脉动涡流现象,既掷送空气又将其同室内空气混合。
(5)管道式布风口 SonicFlow 排孔气流出风
空气通过织物上的小孔分布出来,它们沿长度方向排列成几排,气流由静压控制并决定空气从管内吹出的速度。
(6)管道式布风口 OriFlow 大孔气流出风
空气通过织物上的大孔吹出来,适用于大风量的远程送风。
(7)管道式布风口 JetFlow 射流气流出风
FAERY 法瑞管道式布风口独有的 JetFlow 射流喷嘴,根据射程要求可以决定喷嘴的大小,为高大空间提供最远达 71 米的远程送风。
2、球形喷口
用于自由射流,高大空间集中送风 (商业中庭、机场)。
根据工作区长度与落差来选取球形喷口
3、百叶风口
单层:百叶调角度,一般空调 常用
双层:对开叶片调风量,两层百叶调角度
适用:有导向功能的送风要求。民用空调系统常用。
(1)活动双层百叶送风口
可与风机盘管配套,或者用于集中式空调系统。
风口的叶片可在 0-90 度的范围内任意调节,从而得到不同的送风距离和扩散角
配合对开多叶调节阀,可以调节风量。
风口的叶片可在 0-90 度的范围内任意调节,从而得到不同的送风距离和扩散角。
(2)固定百叶侧壁格栅风口
(3)可开百叶侧壁格栅风口
整个风口呈活门形式,活门与边框间开关自如,有利于安装和与过滤器( )的配套使用,常用于客房及带过滤的回风系统。
(4)固定叶片斜百叶式送风口。叶片固定,倾斜角 24 度。
可作为送风口或回风口。有单向和双向斜送风(地铁)。
(5)自垂百叶风口
用于有正压的空调房间的自动排气。
百叶依靠自重自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压高于室外时,气流将百叶吹开,排气,反之,则闭合。
(6)遮光百叶风口 用于暗室通风
4、散流器(celling diffusers)
盘式:平送 适用:吊顶送风 送吸式:上送上回 直片式:上送或平送 流线型:下送 (1)方矩形散流器,气流形式为贴附(平送)型 (2)圆形散流器 一般用于冷暖送风。吹出气流贴附型。结构多为多层锥面型。
室内诱导气流量大,出风气流速度和温度衰减快。
(3)格栅风口(Grille)
垂直送风,侧送,上送,一般空调工程
(4)条缝风口
条缝隔栅风口:
适用:内区吊顶,周边吊顶,窗台,地板,上侧送
(5)旋流风口
出风是旋转射流,诱导比大,速度衰减大,可用于大风量、大温差送风,安装在天花板上或顶棚上。适用于下送风。
顶送冷风散流型 顶送热风贴附型 (6)送风孔板
送风速度 3m/s 以上全面孔板,送风温差大于等于 3℃,出现平行流,适于超静音空调要求。小风速、衰减好,舒适度高。送风均匀,速度衰减快。
推荐访问:附(多联)中央空调风口知识(课件) 标签 风口 接地
下一篇:管理信息系统论文6篇