1 1# # 主变保护 试验 报告
装置名称:PST671U
一、外观及接线检查:
检查结果:
良好
二、绝缘测试:
直流
地:90M
交流电流
地:100M
交流电流
直流:120M
三、CT 校验:一次侧 CT 变比:500/1
二比侧 CT 变比:5000/1
四、装置菜单功能及功能检查:
检查结果:
正确
五、开关量输入回路检查:
检查结果:
正确
六、输出接点及信号检查:
检查结果:
正确
七、交流回路相序及相角检查:
检查结果:
正确
八、主保护试验:
(1)测量值
二次通入值
高压侧 IA IB IC 1A 1A 1A 0° -120° 120°
二次通入值
低压侧 Ia Ib Ic 0.9545A 0.9545A 0.9545A -150° 90° -30° 显示值 差动 Iad Ibd Icd 0.001 0.001 0.002
(2)速差保护定值测试:
整定值:5.0A
时间:0s 故障类型 整定定值(A)
二次加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
高压侧 A、B、C 相 5.0 5.25 跳高低压侧开关 18 5.0 4.75 不动 / 低压侧 A、B、C 相 5.0 5.01 跳高低压侧开关 21 5.0 4.53 不动 /
(3)比差保护定值测试:
整定值:0.5A
时间:0s 故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
高压侧 A、B、C 相 0.5 0.525 跳高低压侧开关 21 0.5 0.475 不动
低压侧 A、B、C 相 0.5 0.501 跳高低压侧开关 20 0.5 0.453 不动
(4) 谐波制动特性测试 定值:二次谐波 15%
类别 相别 电流加入值A 二次谐波含量 高压侧 A 1.0A 14%跳高低压侧开关 16%不动 高压侧 B 1.0A 14%跳高低压侧开关 16%不动 高压侧 C 1.0A 14%跳高低压侧开关 16%不动 (5)启动风冷Ⅰ段定值测试:
整定值:0.44A
时间:6s 故障类型 整定定值(A)
二次加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
高压侧 A、B、C 相 0.44 0.462 主变本体风机启动 6019.5 0.44 0.418 不动 / (2)闭锁有载调压定值测试:
整定值:0.86A
时间:7s 故障类型 整定定值(A)
二次加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
高压侧 A、B、C 相 0.86 0.903 闭锁有载调压 7016.9 0.86 0.817 不动 /
九、主变高后备保护 (1)测量值:
项
目 IA IB IC UA UB UC 通入值 0A 0V 显示值 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
项
目 IA IB IC UA UB UC 通入值 1A 60V 显示值 1.000 1.001 1.000 60.036 60.012 60.127
(2)复压过流保护定值Ⅰ段 2 时限测试:
整定值:动作电流:1.07A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.9s 切 1101 断路器 投高压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 1.07 1.12 跳高压侧开关 1916.5 1.07 1.02 不动 / (3)复压过流保护定值Ⅰ段 3 时限测试:
整定值:动作电流:1.07A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:2.2s 切 1101 断路器、101 断路器 投高压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 1.07 1.12 跳高、低压侧开关 2209.9 1.07 1.02 不动 / (4)复压过流保护定值Ⅱ段 2 时限测试:
整定值:动作电流:1.07A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.9s 切 1101 断路器 投高压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 1.07 1.12 跳高压侧开关 1913.8 1.07 1.02 不动 / (5)复压过流保护定值Ⅱ段 3 时限测试:
整定值:动作电流:1.07A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:2.2s 切 1101 断路器、101 断路器 投高压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 1.07 1.12 跳高、低压侧开关 2207.6 1.07 1.02 不动 / (6)复压过流保护定值Ⅲ段 2 时限测试:
整定值:动作电流:1.07A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.9s 切 1101 断路器 投高压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 1.07 1.12 跳高压侧开关 1916.5 1.07 1.02 不动 / (7)复压过流保护定值Ⅲ段 3 时限测试:
整定值:动作电流:1.07A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:2.2s 切 1101 断路器、101 断路器 投高压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 1.07 1.12 跳高、低压侧开关 2214.5 1.07 1.02 不动 /
(8)高压侧过负荷保护定值测试:
整定值:动作电流:0.82A
时间:9s 故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、 B、 C 0.82 0.861 高压侧过负荷报警 9014.6 0.779 无报警 /
(9)间隙零序保护定值测试:
整定值:动作电流:1A;动作电压:180V;动作时限:0.3S
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
I0 1 1.05 跳高低压侧开关 320.7 1 0.95 不动 /
故障类型 整定定值(V)
加入电压(V)
装置动作行为 TDZ(mS)
U0 180 189 跳高低压侧开关 323.2 180 171 不动 /
十、主变低后备保护
(1)测量值:
项
目 Ia Ib Ic Ua Ub Uc 通入值 0A 0V 显示值 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
项
目 Ia Ib Ic Ua Ub Uc 通入值 1A 60V 显示值 1.001 0.999 0.999 59.989 60.170 60.030 (2)复压过流保护定值Ⅰ段 1 时限测试:
整定值:动作电流:0.98A
; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.0s 切 100 断路器 投低压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 0.98 1.029 跳 10KV 侧分段开关 1017.7 0.98 0.931 不动 /
(3)复压过流保护定值Ⅰ段 2 时限测试:
整定值:动作电流:0.98A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.3s 切 100 断路器、切 101 断路器 投低压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 0.98 1.029 跳 10KV 侧分段开关、101 断路器 1315.6 0.98 0.931 不动 / (4)复压过流保护定值Ⅰ段 3 时限测试:
整定值:动作电流:0.98A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.6s 切 100 断路器/101 断路器、1101 断路器 投低压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 0.98 1.029 跳 10KV 侧分段开关、101 断路器、1101 断路器 1617.3 0.98 0.931 不动 / (5)复压过流保护定值Ⅱ段 1 时限测试:
整定值:动作电流:0.98A
; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.0s 切 100 断路器 投低压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 0.98 1.029 跳 10KV 侧分段开关 1016.5 0.98 0.931 不动 /
(6)复压过流保护定值Ⅱ段 2 时限测试:
整定值:动作电流:0.98A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.3s 切 100 断路器、切 101 断路器 投低压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 0.98 1.029 跳 10KV 侧分段开关、101 断路器 1316.7 0.98 0.931 不动 / (7)复压过流保护定值Ⅱ段 3 时限测试:
整定值:动作电流:0.98A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.6s 切 100 断路器/101 断路器、1101 断路器
投低压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 0.98 1.029 跳 10KV 侧分段开关、101 断路器、1101 断路器 1616.5 0.98 0.931 不动 /
(8)复压过流保护定值Ⅲ段 1 时限测试:
整定值:动作电流:0.98A
; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.0s 切 100 断路器 投低压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 0.98 1.029 跳 10KV 侧分段开关 1018.3 0.98 0.931 不动 /
(9)复压过流保护定值Ⅲ段 2 时限测试:
整定值:动作电流:0.98A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.3s 切 100 断路器、切 101 断路器 投低压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 0.98 1.029 跳 10KV 侧分段开关、101 断路器 1317.2 0.98 0.931 不动 / (10)复压过流保护定值Ⅲ段 3 时限测试:
整定值:动作电流:0.98A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.6s 切 100 断路器/101 断路器、1101 断路器 投低压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 0.98 1.029 跳 10KV 侧分段开关、101 断路器、1101 断路器 1619.6 0.98 0.931 不动 /
(11)低压侧过负荷保护定值测试:
整定值:0.86A
时间:9s
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、 B、 C 0.86 0.903 低压侧过负荷报警 9018.5 0.817 无报警 /
十一、整组传动 1、 手动分合开关良好,后台遥控正确。
2、 “装置异常”信号远传至后台机,显示正确。
3、 “控制回路断线”信号远传至后台机,显示正确。
4、 开关防跳良好。
5、 投差动保护压板,模拟瞬时性故障,差动保护动作,跳两侧开关,CT 断线闭锁差动保护,信号均正确。
6、 投高压侧过流定时限保护压板,模拟故障,高压侧过流保护动作,跳主变两侧开关,信号均正确。
7、 投低压侧过流定时限保护压板,模拟故障,低压过流保护动作,跳低压侧开关,信号均正确。
8、 投重瓦斯保护压板,按重瓦斯接点,重瓦斯跳高低压侧开关。
9、 压轻瓦斯接点,信号远传至后台机,报轻瓦斯报警,信号正确。
10、 调主变温度计指针,信号远传至后台机,报温度报警,信号正确。
11、加主变高低压侧过负荷定值,信号远传至后台机,信号正确。
12、遥信点,高低压开关跳位、合位,刀闸位置,低压开关运行位置、试验位置、退出位置均反应正确。
13、投压力释放保护压板,短接压力释放接点,压力释放跳高低压侧开关
试验人员:
2 2# # 主变保护试验报告
高压侧 A、B、C 相 5.0 5.25 跳高低压侧开关 21 5.0 4.75 不动 / 低压侧 A、B、C 相 5.0 5.01 跳高低压侧开关 19 5.0 4.53 不动 /
(3)比差保护定值测试:
整定值:0.5A
时间:0s 故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
高压侧 A、B、C 相 0.5 0.525 跳高低压侧开关 19 0.5 0.475 不动
低压侧 A、B、C 相 0.5 0.501 跳高低压侧开关 23 0.5 0.453 不动
高压侧 A、B、C 相 0.44 0.462 主变本体风机启动 6018.7 0.44 0.418 不动 / (2)闭锁有载调压定值测试:
整定值:0.86A
时间:7s 故障类型 整定定值(A)
二次加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
高压侧 A、B、C 相 0.86 0.903 闭锁有载调压 7019.2 0.86 0.817 不动 /
整定值:动作电流:1.07A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.9s 切 1102 断路器 投高压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 1.07 1.12 跳高压侧开关 1919.5 1.07 1.02 不动 / (3)复压过流保护定值Ⅰ段 3 时限测试:
整定值:动作电流:1.07A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:2.2s 切 1102 断路器、102 断路器 投高压侧定时限过流保护压板
故障类型 整定定值(A)
加入电流(A)
装置动作行为 TDZ(mS)
A、B、C 1.07 1.12 跳高、低压侧开关 2208.3 1.07 1.02 不动 / (4)复压过流保护定值Ⅱ段 2 时限测试:
整定值:动作电流:1.07A ; 动作电压:65V; 负序动作电压:7V; 动作时限:1.9s 切 1102 断路器 投高压侧定时...
推荐访问:标签 试验 保护 110kv主变保护试验报告 110kv主变压器试验项目