专业性安全检查表(防雷、防静电)(精选文档)
下面是小编为大家整理的专业性安全检查表(防雷、防静电)(精选文档),供大家参考。
专业性安全检查表 ( 防雷、防静电 ) 检查目的:检查各防雷、防静电设施的完好性、有效性。
检查要求:按照下列检查项目、检查内容和检查标准逐条检查,确保各项防雷、防静电设施的安全条件。
序号 检查项目 检查标准 检查情况记录 检查结果 备注 1 管道防雷和静电跨接设施 当管道连接点(弯头、阀门、法兰盘等),不能保持良好的电气接触时,应用金属线跨接。
符合□ 不符合□ 接地引下线可利用金属支架。若是活动金属支架,在管道与支持物之间必须增设跨接线;若是非金属支架,必须另作引下线。
符合□ 不符合□ 接地装置可利用电气设备保护接地的装置。
符合□ 不符合□ 2 固定设备的接地 室外的罐一般已设有防雷接地,可不必单独安装静电接地。但应按照静电接地的要求进行检查,对大于50M3 或直径在2.5m 以上的罐接地部分不得少于2 处,接地点应对称布置,其间距小于30m。
符合□ 不符合□ 罐等设备原则上要求在每个部件上进行重复接地,接地线的位置应远离物料的进出口处。
符合□ 不符合□ 3 建筑物防雷设施 装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线;
符合□ 不符合□ 避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针宜用直径不小于25mm,壁厚不小于2.75mm 的钢管或直径不小于20mm 的圆钢,并镀锌;
符合□ 不符合□ 避雷针连线应用截面大于或等于35mm2 的镀锌纲纹线;
符合□ 不符合□ 避雷带或避雷网宜用镀锌钢材。圆钢最小直径为 8mm,扁钢厚度不小于4mm,截面不小于60mm2;
符合□ 不符合□ 阀型避雷器应垂直安装,其密封良好,瓷件封口及胶合处无破裂,轻摇进内部无不正常响声,拉地引下线如为铜线,应大于或等于16mm2;如为铝线应大于或等于25mm2;
符合□ 不符合□ 序号 检查项目 检查标准 检查情况记录 检查结果 备注 4 防雷、防静电设施 防雷装置检测应当每年一次,对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。
符合□ 不符合□ 液化气站的从业人员穿戴防静电服装。
符合□ 不符合□ 所有防静电设备、测试仪表及防护用品,要定期检查、维修,并建立设备档案。
符合□ 不符合□ 经常检查加气枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。
符合□ 不符合□ 液化气站的汽气罐车卸车场地,应设罐车卸车时用的防静电接地装置,并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪,防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。
符合□ 不符合□ 5 静电接地设施 同一低压供电系统中,不应一部分设备外壳接零,另一部分接地保护;
符合□ 不符合□ 凡因绝缘破坏而可能带有危险电压主的电气了设备及电气了装置其金属外壳和框架应可靠接地,接地电阻 R 小于或等于4.;
符合□ 不符合□ 接地体应镀锌。
符合□ 不符合□ 各种接地装置的接地电阻应符合下列规定:
① 大地接短路电流系统:R≤2000/I,当 I>400A 时,R≤0.5. ②小接地短路电流系统:高低压设备共用时,R≤120/I 一般不大于10. 仅用于高压设备时,R≤250/I 一般不大于10. ③低压电力系统:并联运行电气设备的总容量为100kV 以上时,R≤4.;若不超过100kVA 时,重复该地电阻R≤10.。
符合□ 不符合□ 6 其他 符合□ 不符合□ 存在的问题填写处理意见及处理措施:
检查人:
检查时间:
年 月 日 填表说明:检查结果若符合检查标准,在检查结果的符合选项的□上打“√” ,若不符合检查标准,在检查结果的不符合选项的□上打“×”,并在检查情况中说明原因,对存在的问题填写处理意见及处理措施,对不存在的检查内容在“检查结果”内划“——”。
下一篇:普通高校教师辞职报告模板