配电室管理制度配电室运行经管制度A.A.变配电室值班人员对装备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。B.B.定期巡视,值班人员天下面是小编为大家整理的配电室管理制度15篇,供大家参考。
配电室管理制度篇1
配电室运行经管制度
A.A.变配电室值班人员对装备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。
B.B.定期巡视,值班人员天天按现场运行规程的划定时间和项目,对运行和备用的装备及周围情况进行定期检查。
C.C.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在装备过负荷或负荷有显著变化时,新装、检修或停运后的装备投进运行,运行中泛起可疑现象及天气时的巡视。
D.D.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和尽缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。
E.E.巡视检查要精神集中,注重平安,不准进行其他工作。
F.F.巡视中若发现装备有异常情况要记实在案,重年夜装备缺陷应立即向主管向导汇报。不管电气装备带电与否,未得主管向导核准,值班人员不得私行接近导体进行修理或维护工作。
G.G.建立装备运行记载,查出问题实时修理,不能解决的问题实时陈述经管处和工程部。每班放哨内容:房内是否有异味,记实电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、抵偿柜运行情况,发现异常,实时修理与陈述。
H.H.供电器线路操作开关部位设较着标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。
I.I.巡视配电装配,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿尽缘鞋。
J.J.配电室收支口及电缆层夹层收支口应装设挡鼠板避免小动物进进。
B.变配电室工作制度
1.1.工作票
工作票是允许在配变电装备上工作的书面饬令,凭据平安条件划分使用第1、第二工作票。
1.1第一种工作票的工作为:
高压装备上工作需要全数停电或部门停电。
高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压装备停电或做平安措施。
配电站的扩充工作,需要停电做平安措施或平安距离不足需装设尽缘或一经合闸就送电到工作地址装备上的工作。
1.2第二种工作票的工作为:
带电作业和在带电装备外壳上的工作。
控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
不需要高压装备停电的二次线路上的工作。
用尽缘棒或核相器等高压回路上和带电装备外壳上工作。
已投运的变配扩充工作,只需做简单的平安措施,向尽无触电危险的临近有电处的工作。
1.3紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修装备上停电作业时,仍执行平安措施和工作许可。
1.4工作票一式两份,书写准确清晰,不得肆意涂改,若有更改由签发人盖章。
1.5一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气毗连部门为限。
1.6一个电气毗连部门或一个配电装配全数停电,则有分歧的工作地址,可以发一张工作票。
2.2.配电室工作许可制度
执行工作许可使命,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的平安措施后,还应做到:
2.1工作负责人到现场再次检查平安措施,以手触试,验明无电。
2.2对工作负责人指明带电装备的位置和注重事项。
2.3和工作负责人在工作票上划分签名。
2.4必需完成上述工作许可手续后,工作班方可起头工作。
2.5工作负责人、工作许可人任何一方不得私行变更平安措施,不得变更有关检修装备运行结线方式,特殊需变更时,应事前取得对方赞成
3.3.配电室工作监护制度
3.13.1完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班所有人员交待现场平安措施带电部位和其他注重事项。监护人必需始终在工作现场,对工作班人员认真监护实时纠正背反平安的动作
3.23.2所有工作人员(包括监护人)不准零丁留在高压区内,若工作需要现场条件许可的情况下,可准予一位具有现实经验或几人同时工作,监护人须将有关平安注重事项详实指示。
3.33.3监护人在全数停电时可以加入工作班工作。部门停电时,平安措施尽对靠得住时,方能加入工作班。监护人可凭据现场平安条件,施工范围等情况,增设专人监护,专职监护人不得兼做其他工作。
配电室管理制度篇2
变电所是负责将高压电网的电变成低压电,然后传送出去,还兼有电网输入电压监视、调节、分配等功能。此外,变电所的容量相对较大。
配电所不一定变压或输入电压相对较低,主要侧重于对用户供电的分配、控制与保护。配电所的容量相对较小。
简单说,变电就是将外面引入的电压变成适合你们使用的电压,配电就是将电分配到你单位内部的各个用电点。变配电所当然就是两种功能都能实现的。电力系统中,发电厂将天然的一次能源转变成电能,向远方的电力用户送电,为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降,需要将电压升高;为了满足电力用户安全的需要,又要将电压降低,并分配给各个用户,这就需要能升高和降低电压,并能分配电能的变电所。所以变电所是电力系统中通过其变换电压、接受和分配电能的电工装置,它是联系发电厂和电力用户的中间环节,同时通过变电所将各电压等级的电网联系起来,变电所的作用是变换电压,传输和分配电能。变电所由电力变压器、配电装置、二次系统及必要的附属设备组成。
变压器是变电所的中心设备,它利用电磁感应原理。 配电装置是变电所中所有的开关电器、载流导体辅助设备连接在一起的装置。其作用是接受和分配电能。配电装置主要由母线、高压断路器开关、电抗器线圈、互感器、电力电容器、避雷器、高压熔断器、二次设备及必要的其他辅助设备所组成。 二次设备是指一次系统状态测量、控制、监察和保护的设备装置。由这些设备构成的回路叫二次回路,总称二次系统。 二次系统的设备包含测量装置、控制装置、继电保护装置、自动控制装置、直流系统及必要的附属设备。
配电室管理制度篇3
1、高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的维护
多雾、尘污及积污绝缘子上有积雪,会降低支柱绝缘子的绝缘性能,其表面会发生闪络,严重者还会发生高压电对地的短路事故,直接影响供用电。
维护高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的清洁,可用毛巾(绝对禁止采用棉纱纱头)揩擦绝缘子去除尘污,之后再刷涂一层绝缘硅胶油。
2、隔离开关操作机构的维护
户外式隔离开关经常受到风、霜、雨、雪、雾的影响,工作环境差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,一般应具有破冰能力和较高的机械强度。若操作机构不灵活,或操作者在寒冷的天气下操作不利索,将会造成"要断电一时断不了"的危急局面,很可能会使事故进一步蔓延扩大。
操作机构应操作灵活,重视隔离开关日常的维护保养,要做到:①轴承座密封,座内润滑脂清洁,无杂质侵入,保证良好的润滑状态;②转轴及其手动操作箱内机构运转灵活,无障碍卡阻;③交叉连杆联动机构调整适当,联动灵活。
3、跌落式高压熔断器防止误跌落
冬季风大,对于装配不良、操作马虎、未合紧的熔断器,一遇大风,稍受振动就会造成误跌落。因此,在装配时应注意适当调整熔丝管两端钢套距离,使之能与固定部分的尺寸相配合;操作时应试合数次,观察配合情况,可用绝缘棒触及操作环并轻微晃动数次,检验确定合紧便可。
4、变压器运行中的正常油位与补油
变压器油枕上装有油位表,用来监视油位是否正常。油位的高低除了与变压器运行温度、负荷轻重、油箱渗漏等情况有关外,还与环境的温度有密切的关系。冬季户外气温低,往往使油位低于油位表的低限刻度,油位不正常时,应及时加油。对运行中的变压器补油,应注意补油前将重瓦斯保护改接至信号装置,防止误跳闸;补油后要检查瓦斯继电器,及时放出气体,24 h无问题才能将重瓦斯保护投入。禁止从变压器下部放油阀补油,以防止变压器底部污物进入变压器体内。
配电室管理制度篇4
为保证机房配电室电气设备安全可靠运行,特制定以下安全管理制度
一、配电室内电气设备和电缆的维护、检修、更换、及故障处理由机电队负责。
二、配电室入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”的警示牌。
三、配电室内停送电工作由机电队专职变配电工负责,其他单位需要停电检修或更换设备时,必须向机电动力科写出书面停电申请,经机电动力科和机电队相关负责人批准后,由机电队派专职变配电工进行停送电操作。
四、值班变电工有权且有义务阻止不相关人员进入配电室内。
五、巡回检查的内容按设备巡检项目要求进行认真、细致检查,做到勤看、勤听、勤分析。
发现缺陷应及时进行分析,提出处理意见,在力所能及的范围内主动消除缺陷,不能现场自行处理的问题应及时汇报主管领导,并记入“设备缺陷记录簿”
六、配电室内所有高、低压开关柜的停送电工作,必须由机电队专职变电工操作,其它施工单位人员严禁在配电室内进行停送电操作。
七、配电室内所有高、低压开关柜必须由专职变电工操作,非专职变电工不得擅自操作电气设备,停送电工作要严格按照《停送电制度》执行。
八、配电室内的电气设备,必须分别编号、标明用途、电压等级等,电缆要标明走向、用途和输送电压等。
九、做好配电室内卫生清洁工作,物品用具摆放整齐,严禁放置杂物和易燃物品。
十、加强电气设备运行管理,对电气设备除按规定进行预防性试验和检修外,还应进行定期试验、切换和运行维护工作,使电气设备经常处于完好状态。
十一、灭火器具放置位置必须合理,便于在紧急情况下迅速取用。灭火器具按规定进行定期检查,并做好记录。应届生求职季宝典开启你的职场征途简历撰写笔试真题面试攻略专业技能指导公务员专区
十二、如因漏电造成保护动作、跳闸停电,必须查明原因,处理后方可送电,任何单位和个人不得无故甩掉保护不用。
配电室管理制度篇5
配电室运行经管制度
1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。
2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。
3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。
4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离(见“内线安装电工”中表13―3)。
5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。
6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。
7、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。
8、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。
9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。
10、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。
11、装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
12、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。
13、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
14、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。
在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
15、高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于表13―3(见“内线安装电工”)规定的安全距离的设备必须停电,距离大于表13―3但小于表13―1规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表13―3的距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。
16、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住。
17、验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。
18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反、装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在咬接班时交待清楚。
19、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。
20、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。
21、在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。
22、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
23、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员司不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。
24、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。本联动线包括:磁选机、振动筛、万能破碎机、锤碎机、粗碎机、风力运输装置。
配电室管理制度篇7
一、值班人员必须遵守变配电室的各项规章制度。
二、值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向上级请假。
三、非有关人员,未经领导批准或陪同不得进入值班室和操作电气设备。外来人员参观和学习,须经有关领导批准。进出配电室一律登记。
四、值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备。进出变配电室必须随手将门锁好。
五、严禁在变配电室内聚众赌博,高声喧哗。
六、每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时要加强排风使室内保持干净。
七、不得在变配电室内煮食物及存放食物和易燃器,值班人员不得在变配电室内吃饭。
八、变配电室内的专用工具只能在站内使用,严禁借出给他人使用。在交接工作时作好安全用具的交接手续。
(二)配电室安全管理制度
1、配电室工作人员必须认真遵守防火安全技术操作规程,必须持有关部门颁发的岗位合格证书方可上岗工作。
2、配电室属重点要害部位,非工作人员禁止入内。
3、值班人员要坚守岗位,工作时间内不准喝酒、睡觉,不做与本职工作无关的事。
4、配电室内不准吸烟和存放无关物品,不准设休息室或维修场所,要保持室内整洁。
5、维护保养好消防器材,掌握使用方法和扑救电火常识,一旦发生火灾能够及时扑救。
6、工作人员要经常检查输电线路,及时消除不安全因素。
(三)配电室安全消防管理制度
1、配电室应张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如工作需要,应经电工同意后方可进入。
2、电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。
3、工作人员要严格遵守岗位安全消防制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。
4、配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
5、坚持每年春秋季定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。
6、安装、维修电器设备和线路时,要在电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。
7、应按规定正确填写倒闸操作记录。
8、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。
9、熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。保证消防器材处于完好有效战备状态。
10、保证应急照明装置正常运行。保证安全防护用品用具处于完好合格状态。
11、配电室出现故障,应立即向负责人报告;并采取相应安全措施,确保人员安全。
(四)配电室运行人员巡视制度
一、运行人员对配电房高低压装置的巡视应两人同时进行,一人监护,一人检查。
二、交接班时应双方共同巡视,当值班中巡视至少一次。
三、巡视检查要以高压部份及重点设备为主,但不能放过低压部份与一般设备的细微变化。
四、巡视时不得对设备进行任何操作和工作,并且禁止接触高压电气设备的绝缘部分。
五、巡视电器设备时,人体与带电导体间的距离应大于安全距离。10KV以下高压安全距离为0.7M。
六、进入高压室内巡视检查时,应随手将门关好,防止小动物入内。
七、巡视设备时,要精力集中,认真、仔细,并及时分析设备运行情况,做好记录。
(五)配电室交接班制度
一、为确保配电设备的安全、可靠运行,参照《变电所运行管理制度》,特制定本制度。
二、值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。在未到交接班时间、未办完全部交接手续前,不得擅离职守。
三、在以下情况下,不得进行交接班:
1、当班期间发生配电线路或设备事故;
2、交接时发生配电线路和或设备事故;
3、正进行配电线路或设备的处理;
4、正在进行停送电操作;
5、交接时发生影响设备安全运行的其它异常情况,需要原当班人员协助处理;
6、电气工作负责人命令暂停交接班。
四、交接班的内容
1、系统运行方式;
2、本配电室设备运行方式;
3、设备异常情况;
4、缺陷处理情况;
5、事故处理情况;
6、倒闸操作及未完的操作指令;
7、设备检修、试验情况、包括安全措施的布置、使用的接地线的编号及位置、工作票的使用情况。
五、交接时,要严肃认真,不得轻率。
六、交接内容要全面,不得遗漏。
七、交接双方对现场设备状况进行检查,核对交接内容与现场实际是否相符。
八、交接完毕后,双方值班负责人在运行记录薄上签字,并注明交接的确切时间。
九、交接完毕后,交班人员应尽早离开值班现场。
配电室管理制度篇9
在国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》里面规定的术语定义,按变压器装设位置和环境不同,从室内外、户内外来分,变电所定义为:
变电所:"10千伏及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电",符合这个的就是变电所。
露天变电所:变压器位于露天地面之上的变电所;
半露天变电所:变压器位于露天地面之上的变电所,但变压器上方有顶板或挑檐;
附设变电所:变电所的一面或数面墙与建筑物的墙共用,且变压器室的门和通风窗向建筑物外开;
车间内变电所:位于车间内部的变电所,且变压器室的门向车间内开;
独立变电所:为一独立建筑物;
室内变电所:附设变电所,独立变电所和车间内变电所的总称;
贮油池:油流入后不致被外部已燃烧的物质延燃的设施;
挡油设施:使燃烧的油不致外溢的设施。
此外,国家关于其它名词术语定义还有:
终端变电所:单独建造的终端变电所,是用电单位或者用户前端的第一个变电所,变电所出来的电直接就可以供给用户用电设备使用,而不需再次经过变压的。通常是指10千伏降压至380伏的最末一级变电所。
杆上式变电所:安装在一根或者多根电杆上的户外变电所。
预装式变电所(站):预装的并经过型式试验的成套设备,通常由高压配电装置、变压器、低压配电装置组成,并组合在一个或数个箱体内。又简称为"箱式变"。
例如:在我国有些农村地区居民用电,用两根电线杆(或台式)架起来的变压器变电,这既是一个小型简易安装的"露天式变电所",也是一个"杆上式变电所",同时也是一个"终端变电所"。
配电室管理制度篇10
为强化公司制度经管规范,有用推行平安操作经管要求,确保公司的平安生产经营顺遂展开,现连系公司现实,特制定本经管制度。
第一条 配电室操作要求
(一)供电运作和维修的人员必需持证上岗,配电室的值班员必需熟悉电气装备情况和有关平安措施、操作法式与规章制度。
(二)配送电建立 24 小时运行值班制度,对高压配电装配进行放哨,做好逐日巡视记实,发现问题实时上报部门向导。
(三)配电装备由专职人员经管和值班,配电装备的停送电由值班电工操作,非值班电工制止操作,值班员必需做好值班记实,认真执行交接班制度。
(四)供电线路严谨超载供电,配电房内制止乱接线路。
(五)停电时,应提早向部门向导提出申请经赞成后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气装备无缺后方可送电。
(六)配电室内消防举措措施应确保〔.com〕无缺,并有手持式气体灭火器,主张避免小动物进进,无关人员制止进进,外来人员须经部门向导赞成许可方可进进,并做好外来人员挂号工作。
(七)增强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明举措措施等装备无缺。
(八)市电停电时,值班人员应立即接纳解救紧急措施,同时与供电部门取得联系。
(九)运行进程中,分路开关跳闸,先查明缘由,可试送一次,若不成功则不能再送应陈述值班主管,破除故障后才能送电。
(十)系统和装备正在运行或检修时,应做好响应平安技术措施。
(十一)连结配电室的清洁卫生和干燥。
(十二)值班时间内严禁干私事,必需认真监视并注重装备有无异常声响和气息,一旦发现有异常情况,应立即查明缘由,迅速破除并加以记载存档。
(十三)值班人员须按时将系统和装备进行巡视检查,认真具体地填写运行记实,在书写运行记实时应做到字迹清晰。
第二条 配电室平安划定
(一)外来人员未经允许不得私行进内,如因工作需要应打点挂号手续,由配电室人员陪同方可进内;
(二)值班室人员非论在何种情况下,不得私行离工作岗位;
(三)严酷执行操作规程,确保系统正常运行;
(四)配电室内严禁吸烟、寄存易燃易爆物品。
配电室管理制度篇15
推荐访问:管理制度 配电室 配电室管理制度及操作规程 配电室管理制度范本 配电室管理制度及操作规程图片 配电室管理制度牌 高压配电室管理制度 高低压配电室管理制度 低压配电室管理制度 消防配电室管理制度 配电室管理制度有哪些 配电室管理制度完整版