回顾一年来的工作,在公司领导的带领下、各位同事的协助下、各部门之间的配合下,严格要求自己,按照公司的制度要求,较好地完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将一年来的工作情况进行总结,敬请公司领导提出宝贵意见及建议。
一﹑上半年完成的主要工作
1﹑完成设计院的移交,收集电气所有设计资料提供于设计院,正式开展与设计院的各项工作,将设计工作推向正常流程。
2﹑与设计院沟通、现场查看开闭所、变电所高低压设备排列布置平面图。与设计院专业人员交流设计意见,完成开闭所、变电所出图。
3﹑配合电力安装公司皮革馆高低压设备安装完成工作。
4﹑配合各施工单位完成皮革馆项目各个楼层强弱电电缆敷设,各楼层强电井动力箱位置排列和各楼层区域供电电源计量敷设到每个商铺及通讯、网络、监控位置。
5﹑完成精品商务楼变电所初步设计和统计后期工程用电量情况。
二﹑下半年完成的主要工作
1﹑配合总包﹑监理﹑消防等有关验收单位对皮革城达到合格工程,并且把电气设备移交给运营部。
2﹑做好木雕文化广场工程电气图审工作,发现有疑问的地方及时联系设计院确认,确认后反馈给施工单位,同时配合土建﹑水暖工程师的工作。
3﹑精品商务楼配变所工程安装程序及安全工作跟踪直到11月21日送电运行,已完成空调机房电气设备正常运行。
三﹑存在的不足及改进措施
1﹑沟通能力还应加强,没有充分利用资源。在工作的过程中,由于对其它专业不太熟悉,造成工作效率降低甚至出现错误。应主动加强和其他部门同事的沟通,通过公司这个平台做到资源共享,充分利用公司资源,提高主观能动性。
2﹑专业面狭窄,作为一名电气工程师,应该是一专多能的,这样才符合公司发展的需求。在以后的工作过程中,加强其他专业的学习,从而提高自己的业务、技术水平,时时严格要求自己,注重自身发展和进步,做到谨小慎微。
3、对于工作过程中的前瞻性、计划性不够强,在以后工作中提高自己对于会发生问题工作的预见性,尽量不出问题,当遇到问题时能做到有条不紊的处理。
四﹑明年的工作展望
明年会是更忙碌的一年,精品商务楼工程从3月份开工到封顶施工阶段,万力木雕文化广场工程9月30开工,接下来的工作中我将紧密围绕在公司的总体计划纲领下,切实可行的完成自己的工作,更加努力,更求进步,使自己的工作能力有更大的提高,做一名合格的万力员工,争取为公司创造更大的效益,在明年更好地完成工作。
电气个人年度工作总结篇2
接受公司的监理任务后,于20年进驻工地,此季节正是项目组任务大、楼号多、时间紧迫和大战100天的施工高潮,作为一名电气监理工程师,在总监和二组长的直接领导下,克服电气监理人员缺、替换多的困难,结合工程实际开展工作,本着守法、公正、科学和诚信的原则,对施工单位严格遵循“三控两管一协调”的监理方针,监帮结合,对建设单位热情服务的宗旨,严细认真地开展项目专业监理工作,学习组长工作的敬业精神,严于要求自己,至今历时多月的工作,取得了较好的效果。面临年终,现将个人具体工作情况总结如下。
一、对监理工作的态度和认识
建设工程是一种特殊的产品,价值大、使用寿命长、而且还关系到人民的生命财产安全、健康和环境。因此,保证建设工程质量和使用安全就成为一项非常重要的问题,由于我们监理人员是有技术、会管理、懂经济、通法律的专门人才,我们监理人员对承包施工的单位进行优良监督与管理,就会对建设工作质量和使用安全起到重要的保证作用。
所以,我们监理人员在工作中,认为工程施工不符合工程设计、不符合工程质量标准和质量要求的,应及时报告组长、行业主管监理及必要时报告于李总监。并及时给施工方发出整改通知,确保工程质量,我们要严格遵守执行gb50319—工程监理的国家标准;从监理自进驻工地现场至工程竣工验收,都要做到遵循“守法、诚信、公正、科学”的职业准则开展工作;认真学习gb50303—《建筑电气工程施工质量验收规范》、gb50168—92、gb50169—的国家标准规范和有关的规范。工作中,本人能够认真学习相关规范,对开展专业监理工作起到了积极的作用。
认真熟悉图纸、审核施工图纸设计,做好监理前期的准备工作,时近3个月多,在施工过程中能从质量、进度、安全各方面进行控制,在工作过程中遵守公司制定的各项规章制度,听从李总监的直接领导和秋组长的正常工作安排;遇到工程施工中与图纸发生的矛盾和新问题,做到仔细查阅历史更改等文件;能与施工单位进行良好的沟通与协调,相互配合、相互协作。
二、三期c区当前电气施工过程中的特点
三期c区电气施工监理交底尚不完善。图纸不全和多处细部、节点有疏漏,加之单体和平面图由两院共同设计,产生了图纸出现了多处矛盾,图与表不符;例c—70#楼的配电箱接线图是。09。15日设计,电表计量箱是放在地下室集中管理,对讲门铃安装系统图是。09。22日设计,门铃解码器是单户放置,须东西两户两条走线。而c—48#楼的配电箱接线图是。10月设计,各分户的电表计量箱是分层分户独立管理;对讲门铃安装系统图是。09。24日设计,门铃解码器是两户一个,只走一条线路。同是一家设计,同在一起建楼,两栋楼设计时间只差几天,可功能和施工方法截然两样。
本人没有查到给c区变更通知,只找到部分楼号同类图纸之后,对其认真进行了核对,查阅了年来的所有电气变更补充通知单并做了登记,并和在a区监理过的电气监理工程师们进行了沟通,对图纸存在的问题逐一纪录,把三期c区遗漏的问题及时在各楼栋一一对照,能改的立即对施工单位提出纠正措施。同时,对施工方提出的问题进行了确定的回复。收到了不少效果。
电气个人年度工作总结篇3
通过20__年各项工作开展情况的总结,在新的一年里我要调
整好工作思路、增强责任意识,充分认识到自身存在的不足之处,总结当前及今后施工存在的问题,现将20__年各项电气施工计划制定如下:
1、在近期制定出20__年度总计划表和配合明年各项目负责人做好月
进度计划,尽最大努力最大限度的开展工作,做到办事有计划、管理有过程、事事有结果的管理模式。
2、在临时电和正式电申请上,我要积极主动的把现场所能提供的技术
数据报给公司外协部有关人员,尽量配合外协人员尽早和电业部门沟通联系。
3、在新建超五星级酒店和热源场电气施工管理上,我会发挥我所学的
专业“自动化控制”知识、结合实际经验,从图纸会审到实际安装各个环节严格管理,着重检查设备质量和安装工艺,争取建设一个优质配套工程。
4、回迁楼二期和洋房小高层电气管理上,我要发挥我积攒的高层施工
经验,合理的提出合理化建议,避免强弱电、消防管线施工中发生冲突,尽量减少电气施工后期凿墙刨板现象发生。
5、在广场项目上我应尽量查阅资料提出合理的灯具选择数据,着重考
虑灯光文化性、效果性、节能性和安全性。目前图纸音乐喷泉功率选择过大现象,在蓝图出来之前必须让其从新设计。
电气个人年度工作总结篇4
一、安全生产:
为保证安全生产,按电力行业技术要求,利用机组进行小修、临修机会,对电气设备进行全面检查、检修、更换、试验,主要完成了以下工作:
1、利用#1、2机小修机会,对下列电气设备进行了检查和清扫:#1主变及其断路器、电流互感器、#1发电机出线小室一次及二次设备、所属开关柜,#1发电机励磁调节器、#1发电机开关柜、保护柜、#1主变保护柜、#1发电机空气过滤器、#1厂变、#2厂变、10kvⅰ段开关柜,#1机低压辅助电机轴承加油。
2、10kvⅰ段避雷器、#1主变中心点避雷器及#1发电机中心点避雷器共九组避雷器委托昆山市供电公司进行了预试。
3、为防止运行中直流电源中断造成10kv母线pt失压而酿成事故发生,故将10kvⅰ段母线pt二次的中间继电气zj扩充接点短接。
4、处理了#1发电机转子无压显示的缺陷,更换了#1发电机出线小室仪表保护pt指示灯,#2发电机小室电流变送器更换。
5、为了解决#1机励磁调节器a通道励磁电压表及#2机励磁调节器b通道励磁电压表运行中经常发生逆指示问题,联系厂家济南天宝电气有限公司来人对#1、2机励磁调节器a、b通道的接线进行了改进,消除了励磁电压不平衡时发生逆指示现象。
6、二期工程400v的440、456断路器不能遥控,dcs系统也不能正常显示断路器的分、合指示,经查系断路器位置反馈线均未接线,现已对这部分接线进行了完善,通过试验操作完全正常。
7、在对#2发电机保护屏、发电机pt二次电压接线进行查线,发现#2发电机fck-201分散测控装置接入的发电机电压不是#2发电机的,而是#1发电机pt二次电压,因而当#1发电机停运时#2发电机分散测控装置上无电压信号,使#2发电机运行中没有有功、无功功率、频率及功率因数显示,现已将#2发电机fck-201分散测控装置的电压信号由#1发电机电压小母线改接至#2发电机电压小母线上,改线后#2发电机运行数据显示正确,保证了#2发电机的安全运行。
8、#5给水泵正常运行时不能与其它给水泵互为连锁,为提高给水系统的安全性,已将#5给水泵联动并与一期所属给水泵互为联动(联锁)系统中。
9、今年5~7月份,由于天气逐渐转热,#2主变有载调压呼吸器时不时的向外喷油,失去了呼吸器应有的功能,为防止#2主变有载调压绝缘油老化,对#2主变有载调压呼吸器进行了技术改造,通过改造运行至今,再没有发生喷油现象。
10、由于二期工程10kv所有电能表质量问题运行不正常,今年5月全部进行了更换,淘汰了不能用的电能表14块。
二、文明生产:
为实现文明生产,达到环保、节能、规范的要求,积极投入设备整治工作中,主要完成了以下工作:
1、针对生产现场电话布置的存在的缺陷,提出合理化建议,并亲自带队对生产现场通讯系统进行了改造。
2、由于生产现场照明灯光布置不合理,非常混乱,该亮的不亮,经常出现长明灯,于是提出合理化建议,并亲自带队对#1、#2炉照明系统进行了改造,并对每路照明进行了标注,使运行人员可以针对运行方式来控制照明系统。
3、为配合环保工作的需要,在沉淀池和废水回收池装置施工中,完成设计电气自动控制回路,并付诸实施。
三、教育培训:
为提高员工的技术素质,从而增强企业的整体水平,积极投身技术培训活动中,并利用工余时间与员工进行交流,探讨相关课题,并在7月份的运行人员培训活中,进行技术专题讲课。
四、无私奉献:
1、为提高企业知名度,塑造企业的整体形象,提高公司管理人员的办公效率,赁借自已的计算机专长,利用工余和业余时间,积极为公司创建和维护局域网络,并为公司开发了互联网站,达到了良好的效果。
2、为配合投资公司宣传瀛浦水泥厂产品的要求,在设计和取材方面,利用自己的一技之长,拍摄、制作了大量宣传图片,并得到了有关领导和大家的高度评价。
3、为配合投资公司扩建热用户的要求,绘制了有关热网cad图纸10余份,体现了企业管理的高水平。
五、新年计划:
我坚信,一份耕耘、一份收获。在新的一年,深化细化本职工作,要在实际工作中不断提高自己的业务本领,努力精通本职的业务知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好各项本职工作。
1、明年开年就要对#2机进行首次大修,我一定要以饱满的工作热情和锲而不舍的工作作风投入到大修中。
2、负责做好电气设备技术监督管理工作,建立公司电气设备的有关的技术资料,做好与有关部门对公司电气设备的预防性试验工作。做好试验技术管理,掌握预防性试验计划执行情况和绝缘状况,负责整理试验报告,建立与实际相符的设备台帐,及时向微机保存有关试验数据,做好存档工作。
3、根据季节特点(如雷雨、雾季前)开展安全检查,督促雷雨季节前防雷装置的试验、投运和雾季前的设备清扫工作。
4、做好继电保护技术监督的各项管理工作,建立健全本单位继电保护装置技术档案,其中应包括出厂资料、施工竣工图纸、投产调试报告、缺陷处理情况、继电保护整定定值通知单等工作。
5、根据公司下达的工作计划和设备运行情况,制定每月的工作计划,并负责督促检修班组实施。